Здравствуйте, помогите разобраться с принципом работы регулятора давления газа прямого действия со встроенным ПСК, если ПСК активирован (т.е. предназначен для защиты от срабатывания ПЗК при нулевом расходе газа). Необходим ли дополнительный ПСК для потребителя при превышении давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
positronw
сообщение 18.5.2013, 11:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 9.12.2011
Пользователь №: 132719



Предохранительно-сбросной клапан срабатывает при превышении определённого давления в сети после регулятора. При нулевом расходе (в идеале) ПСК срабатывать не должен, т. е регулятор давления должен сам закрываться и герметично стоять закрытым. Если происходит постоянное повышение давления после регулятора при нулевом расходе, то это уже аварийная ситуация (регулятор требует ремонта). Вообще встроенные ПСК в большей степени предназначены для предохранения основной мембраны регулятора от разрыва при резком взводе. Поэтому к ним дополнительно устанавливают предохранительно-сбросные клапаны типа КПС. Производители выпускают газорегуляторные установки как только со встроенными ПСК, так и с отдельностоящими ПСК, так и с двумя видами ПСК, встроенные плюс отдельно установленные. Все эти ГРПШ(У) проходят сертификацию и имеют разрешение Ростехнадзора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
*Iriska*
сообщение 18.5.2013, 12:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.2.2012
Пользователь №: 140706



Спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sihaya
сообщение 21.5.2013, 8:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 17.4.2012
Пользователь №: 147742



Я столкнулась с тем, что разные эксперты по разному "настойчиво рекомендуют". С одной стороны, когда пск уже встроен в регулятор - меньше оборудования. Но надо не забывать устанавливать до него приспособу (штуцер с краном например) для настройки пск (подачи давления на него другими словами).
А были эксперты, которые вообще категорически против были. Говорят - ненадежно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных