окупаемость частотного регулятора., частотного регулятора  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.5.2013, 10:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 97 
        		Регистрация: 14.4.2013 
        		
        		Пользователь №: 189296 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				помогите разобраться.  
  Конкретное техническое решение, затраты и ожидаемый экономический эффект.
  Разбить отопительный сезон на две группы. Холодн.1)декабрь, январь, февраль, март. Теплый .2)апрель,май,июнь1/2,сентябрь1/2,октябрь,ноябрь. Только июнь и сентябрь расход 6000л/час. Остальные  по 12000л/час. Расчет  эффективности. Приобретем частотный регулятор 30000руб. На котельной установлен центробежный насос с двигателем N1=4 Квт и числом обор. n1=3000мин-1 Расход 12000л/час.
  только 2 месяца расход 6000 л/час.  Сперва посчитал все группы по 12000 л/час. (12000л/час) за все месяца E=10мес•30дней•24часа•4квт=28800квт•час. стоимость которой (без НДС) составит 76320 руб.
  потом отдельно 2 месяца по 6000л/час. Июнь1/2 и сентябрь1/2 E=2мес•30дней•24часа•0,5 квт=720квт•час.  стоимость которой (без НДС) составит 1908 руб.
   76320-1908=74412 руб помогите за сколько месяцев окупится частотный регелятор.
 
  как продолжить? 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 12)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.5.2013, 20:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 25 
        		Регистрация: 30.3.2013 
        		
        		Пользователь №: 187446 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				есть бесплатная программа ECO8 у шнайдер електрик
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.5.2013, 20:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1081 
        		Регистрация: 12.12.2007 
        		
        		Пользователь №: 13744 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Если то, что Вы написали, правда, то не окупится никогда (((
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.5.2013, 8:58
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 101 
        		Регистрация: 18.9.2011 
        		Из: Омская область 
        		Пользователь №: 122178 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Зачем на 4-х киловатный движок ставить частотник? Он там никогда не окупится и принесет весомой пользы вообще.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.5.2013, 9:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 318 
        		Регистрация: 20.11.2012 
        		
        		Пользователь №: 170982 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(lit84 @ 19.5.2013, 11:26)   помогите разобраться.  
  Конкретное техническое решение, затраты и ожидаемый экономический эффект.
  как продолжить? Попробуйте воспользоваться этой программой -   
 ______4___.xls ( 684 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 312
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.5.2013, 9:24
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 2270 
        		Регистрация: 12.4.2012 
        		Из: Херсон 
        		Пользователь №: 147254 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(den.mgn @ 19.5.2013, 20:53)   Если то, что Вы написали, правда, то не окупится никогда ((( Еще и принесет дополнительные убытки.  Но пример какой-то подозрительный. Уж очень явно просятся два насоса
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.5.2013, 12:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		инженер... оболтус :P  
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 9774 
        		Регистрация: 11.12.2008 
        		Из: Алабино 
        		Пользователь №: 26597 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				он подозрительный, потому что нету никакого регулирования расхода. И также нет расчета потребления электры насосом на 12 000 л/час при условии, что сеть потребляет только 6 000 л/час. Опять же частотник подлаживает работу насоса под работу сети, а в примере как-то не рассматривается график работы сети.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   20.5.2013, 23:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 97 
        		Регистрация: 14.4.2013 
        		
        		Пользователь №: 189296 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				окупаемось.
  Рассматриваем 2 группы. 1 групп – холл(декабрь,январь,февраль,март) 2группа-тепл(апрель1/2,май1/2,июнь1/2,сентябрь1/2,октябрь1/2,ноябрь1/2)                  Центр.насос 4квт  Стоимость част.регулятора  30000 руб. Расход 12000 л/час    сперва посчитаем 2 группы с 12000л/час  потом посчитаем 6 месяцев по 6000л/час + 4 месяца по 12000л/час.  
 
 
  1 система.(12000л/час) E=10мес•30дней•24часа•4квт=28800квт•час. стоимость которой (без НДС) составит 76320 руб. 10 месяц.(без част рег.)  2 система. (12000л/час) E=4мес•30дней•24часа•4квт=11520квт•час.30528руб.                    (6000л/час) E=6мес•30дней•24часа•0,5квт=2160квт•час.5724руб.       30528+5724=36257руб. Разность эффективной окупаемости.76320-36252=40068руб.  Окупаемость: 30000/40068=0,745года.  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.5.2013, 11:02
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1444 
        		Регистрация: 19.6.2012 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 154099 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(lit84 @ 21.5.2013, 0:49)   окупаемось. Рассматриваем 2 группы. 1 групп – холл(декабрь,январь,февраль,март) 2группа-тепл(апрель1/2,май1/2,июнь1/2,сентябрь1/2,октябрь1/2,ноябрь1/2)                  Центр.насос 4квт  Стоимость част.регулятора  30000 руб. Расход 12000 л/час    сперва посчитаем 2 группы с 12000л/час  потом посчитаем 6 месяцев по 6000л/час + 4 месяца по 12000л/час.   1 система.(12000л/час) E=10мес•30дней•24часа•4квт=28800квт•час. стоимость которой (без НДС) составит 76320 руб. 10 месяц.(без част рег.)  2 система. (12000л/час) E=4мес•30дней•24часа•4квт=11520квт•час.30528руб.                    (6000л/час) E=6мес•30дней•24часа•0,5квт=2160квт•час.5724руб.       30528+5724=36257руб. Разность эффективной окупаемости.76320-36252=40068руб.  Окупаемость: 30000/40068=0,745года. Я так и не понял, а насос чо гоняет? Если сетевую закрытую, то ваще смысла мало, если открытая система, то где летний ГВС, т.е. два месяца где? Если смысл частотника просто в снижении мощности в 2 раза по сниженному расходу на 6 месяцев, то правильнее поставить просто соответствующий насос...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   21.5.2013, 21:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1081 
        		Регистрация: 12.12.2007 
        		
        		Пользователь №: 13744 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(lit84 @ 21.5.2013, 2:49)   1 система.(12000л/час) E=10мес•30дней•24часа•4квт=28800квт•час. стоимость которой (без НДС) составит 76320 руб. 10 месяц.(без част рег.)  2 система. (12000л/час) E=4мес•30дней•24часа•4квт=11520квт•час.30528руб.                    (6000л/час) E=6мес•30дней•24часа•0,5квт=2160квт•час.5724руб.       30528+5724=36257руб. А что, в году 20 месяцев? Если хотите частотник, то берите Prostar, может лет через 5 и окупится …
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.5.2013, 0:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 97 
        		Регистрация: 14.4.2013 
        		
        		Пользователь №: 189296 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				сдесь два отопительных сезона сравниваются с частотником и без. гвс неберется. и примерно показал с одним насосом. ноих там 4 насоса. просто наглядно показал что можно сделать .
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.5.2013, 3:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1527 
        		Регистрация: 5.1.2010 
        		Из: Белгород 
        		Пользователь №: 43680 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(lit84 @ 19.5.2013, 11:26)   12000 л/час. ...  4квт ... 6000л/час. ... 0,5 квт Потребляемая насосом мощность не равна мощности установленного привода. Навскидку в первом случае  N = 12/3600*50*1000*9.81/0.6 = 2,7 кВт И откуда 0,5 кВт?  Не зная насос и сеть (рабочую точку), сказать трудно. но очень похоже, что будет  побольше. Цитата(lit84 @ 22.5.2013, 1:07)   сдесь два отопительных сезона сравниваются с частотником и без. гвс неберется. и примерно показал с одним насосом. ноих там 4 насоса. просто наглядно показал что можно сделать . А отключить два насоса, если их четыре? И что, отопительный сезон и в июне? Заполярье, наверное?  Что-то мутно как-то все ))))). Похоже на задачку с третьего курса и озадаченного студента.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   22.5.2013, 15:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1444 
        		Регистрация: 19.6.2012 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 154099 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(tpa2009 @ 22.5.2013, 4:11)   И что, отопительный сезон и в июне? Заполярье, наверное?  Что-то мутно как-то все ))))). Похоже на задачку с третьего курса и озадаченного студента.  В Заполярье тоже обычно в конце мая отключают уже (устойчивые плюс восемь). А про задачку наверное правда... И про мутность тоже...
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |