Уважаемые коллеги, прошу помощи, недавно столкнулся с такой ситуацией :
мы эксплуатируем склад общей площадью 11200 м2. Строительство завершили в 2006 г. Наша компания купила склад в 2008 г. В складе отсутствует система пожаротушения. Инспектор выписал предписание на устранение нарушения.
В настоящее время одна из компаний-проектировщиков предложила разбить склад на секции до 1000 м2. Склад разбит на 2 части примерно пополам кирпичной стеной в 1\2 кирпича. Вроде по нормам проходит.
Вопросы :
1. Чем нормируется огнестойкость внутренних перегородок, и нормируется ли вообще. В действующих СП не нашел.
2. Если кровля выполнена из негорючих материалов ( металл) по правилам не требуется выход противопожарных стен над кровлей ?
3. Если в складе хранится строительная продукция горучая ( пленка, двери и пр. , ЛВЖ нет ) есть ли возможность уйти таким образом от пожаротушения или нет ?
4. При выполнении проекта кто его согласовывает ? Инспектор сказал, что сейчас никто. Мне необходима подстраховка, сейчас инспектор скажет все нормально, завтра прийдет другой и все начнется с начала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
timofeyprof
сообщение 24.5.2013, 11:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



На здание должен быть техпаспорт. Если вносятся какие либо конструктивные изменения, то должен быть проект на реконструкцию ( в край на техперевооружение).
По противопожарным нормам см. Техрегламент о пожарной безопасности, СниП 21-01-97, Противопожарные СП МЧС, СНиП 31-03-2001.
Если был инспектор РТН, значит объект ОПО. Соответственно при реконструкиции проходите госэкспертизу (или частную экспертизу), при техперевооружении проходите экспертизу промбезопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Peychev Viktor
сообщение 27.5.2013, 13:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.12.2010
Пользователь №: 86789



Цитата(timofeyprof @ 24.5.2013, 11:09) *
На здание должен быть техпаспорт. Если вносятся какие либо конструктивные изменения, то должен быть проект на реконструкцию ( в край на техперевооружение).
По противопожарным нормам см. Техрегламент о пожарной безопасности, СниП 21-01-97, Противопожарные СП МЧС, СНиП 31-03-2001.
Если был инспектор РТН, значит объект ОПО. Соответственно при реконструкиции проходите госэкспертизу (или частную экспертизу), при техперевооружении проходите экспертизу промбезопасности.

Инспектора РТН не было, был пожарный инспектор. Ни о каком ОПО речь не идет. Повторяю - это склад.
К конструктивным изменения относятся изменения влияющие на основные характеристики здания. Перегородки на это не влияют. О всех этих регламентах я знаю. Но к сожалению написано так, что повернуть можно и так и эдак.
Пожалуйста давайте конкретный ответ на вопросы. Это все таки форум инженеров , а не ЖЖ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 27.5.2013, 14:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Peychev Viktor @ 24.5.2013, 10:59) *
Вопросы :
1. Чем нормируется огнестойкость внутренних перегородок, и нормируется ли вообще. В действующих СП не нашел.
2. Если кровля выполнена из негорючих материалов ( металл) по правилам не требуется выход противопожарных стен над кровлей ?
3. Если в складе хранится строительная продукция горучая ( пленка, двери и пр. , ЛВЖ нет ) есть ли возможность уйти таким образом от пожаротушения или нет ?
4. При выполнении проекта кто его согласовывает ? Инспектор сказал, что сейчас никто. Мне необходима подстраховка, сейчас инспектор скажет все нормально, завтра прийдет другой и все начнется с начала.

1. СНиП 21-01-97 п.5.12-5.14
2. "выход противопожарных стен над кровлей" - что под этим подразумевается?
3.
а) СП 12.13130.2009 - категория В1-В4.
б) СП 10.13130.2009 - таблица 2
в) СП 5.13130.2009 - таблица А.1
4. Градкодекс ст.49 п.4.2:
"Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции не требуется получение разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы или негосударственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 27.5.2013, 15:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Peychev Viktor @ 24.5.2013, 10:59) *
В настоящее время одна из компаний-проектировщиков предложила разбить склад на секции до 1000 м2. Склад разбит на 2 части примерно пополам кирпичной стеной в 1\2 кирпича. Вроде по нормам проходит.

СП 2.13130.2009 гл.6.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных