канализация на 1 этаже а показана на плане второго |
|
|
|
29.5.2013, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Каналья идет под потолком 1 этажа, но показана пунктиром на плане второго, что это за бред? так что можно что ли?
Проектировщик говорит, что нигде не запрещено, но на потолке спать тоже никто не запретил, как доказать что так нельзя?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
29.5.2013, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Fireman @ 29.5.2013, 10:49)  Каналья идет под потолком 1 этажа, но показана пунктиром на плане второго, что это за бред? так что можно что ли?
Проектировщик говорит, что нигде не запрещено, но на потолке спать тоже никто не запретил, как доказать что так нельзя? Попробуйте сослаться на п 3.1.6 ГОСТ 21.601—79 Цитата 3.1.6. ...Примеры оформления планов систем приведены на черт. 3 и 4, фрагмента — на черт. 5. На указанных планах пунктиром указаны только трубы идущие в конструкциях пола, либо выпуски (как я понимаю-это в случае если нет подвальных помещений м соответственно выпуски показываются на плане этажа) P.S. Я бы в данном случае показал отступ канализации на плане 1-го этажа, но мне пару раз попадались проекты подобные вашему случаю. Это тоже вызывало мое искреннее недоумение, но прямого запрета я не нашел.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.5.2013, 8:09
|
|
|
|
|
29.5.2013, 8:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
В этом ГОСТе прямого запрещения нет, да он и не действует к тому же, они ссылаются на ГОСТ 21.1101-2009, говорят что обязаны соблюдать только его а в нем как известно про ВК нет ничего.
|
|
|
|
|
29.5.2013, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Fireman @ 29.5.2013, 11:14)  да он и не действует к тому же Точно, простите забыл. Цитата(Fireman @ 29.5.2013, 11:14)  В этом ГОСТе прямого запрещения нет, да он и не действует к тому же, они ссылаются на ГОСТ 21.1101-2009, говорят что обязаны соблюдать только его а в нем как известно про ВК нет ничего. Попробуйте посмотреть п. 6.1 ГОСТ 21.601-2011. Я сам не могу найти этот ГОСТ с изображениями
|
|
|
|
|
29.5.2013, 8:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.5.2013, 8:32)  Точно, простите забыл.
Попробуйте посмотреть п. 6.1 ГОСТ 21.601-2011. Я сам не могу найти этот ГОСТ с изображениями Да там этот же рисунок повторён. Безграмотность это чертёжная - на плане показывают всё что выше перекрытия, всё что ниже - на плане нижележащего этажа. На схемах как это выглядит? Отметка пола над сетью и план на этой отметке 
|
|
|
|
|
29.5.2013, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Fireman @ 29.5.2013, 7:49)  Каналья идет под потолком 1 этажа, но показана пунктиром на плане второго, что это за бред? так что можно что ли?
Проектировщик говорит, что нигде не запрещено, но на потолке спать тоже никто не запретил, как доказать что так нельзя? например, отводы от трапов в даховой котельни идут в коридоре пот потолком нижнего этажа, где есть свои сети ВК, то где вы будете показывать отводы от трапов? Я всегда так показываю пунктиром на плане котельни.
|
|
|
|
|
29.5.2013, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Dima_UA @ 29.5.2013, 12:15)  например, отводы от трапов в даховой котельни идут в коридоре пот потолком нижнего этажа, где есть свои сети ВК, то где вы будете показывать отводы от трапов? Я всегда так показываю пунктиром на плане котельни. На плане котельной обозначить трапы, а на плане нижнего этажа-отводы от трапов. В местах присоединения трапов ставлю жирную точку и т точки-выноску с текстом "Трап... (см. план ... этажа)"
|
|
|
|
|
29.5.2013, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
В архитектуре на плане показывают все, что попадает в зону от уровня пола до подоконника, либо в определенных случаях 1/3 высоты помещения.
Вообще при оформление главное читаемость чертежа и ясность показанных решений. А уж как вы этого сможете добиться - ваше дело, естественно без диких противоречий с ГОСТом (имхо).
Лично я подобные решения принимаю в зависимости от насыщенности чертежей и величины здания.
1.Иногда делаю отдельный чертеж, что-то вроде плана потолка.
2.Иногда то, что проложено под потолком 1-го этажа указываю на плане второго. При этом важно графически выделить трубопроводы проложенные на разных уровнях (толщина и тип линий). И главное на каждом листе показать внятные условные обозначения.
3.А иногда я все указываю на одном плане, при этом выделяя трубопроводы проложенные на разных уровнях графически и обильно насыщаю подписями и уточнениями.
При этом первые два варианта почти всегда применяются в малых объектах (коттеджи и прочая мелочевка). А третий вариант в основном для серьезной документации с экспертизами и тд.
|
|
|
|
|
29.5.2013, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
не вижу здесь проблемы, так показываю и еще ни один монтажник или эксперт не назвал это бредом
|
|
|
|
|
29.5.2013, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Алекс_Кок @ 29.5.2013, 11:50)  не вижу здесь проблемы, так показываю и еще ни один монтажник или эксперт не назвал это бредом аналогично. А как еще изображать разводку, если допустим трап один над другим на нескольких этажах? Т.е. опуск от верхнего трапа наложится на трап на нижележащем этаже.
|
|
|
|
|
29.5.2013, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20601
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Young @ 29.5.2013, 13:53)  аналогично. А как еще изображать разводку, если допустим трап один над другим на нескольких этажах? Т.е. опуск от верхнего трапа наложится на трап на нижележащем этаже. А их нельзя немного разнести? Ведь разносим же сети если они проходят друг под другом?
|
|
|
|
|
29.5.2013, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 29.5.2013, 12:23)  А их нельзя немного разнести? Ведь разносим же сети если они проходят друг под другом? а зачем, если можно показать сеть пунктиром на вышележащем этаже. Я считаю, что так понятнее.
|
|
|
|
|
29.5.2013, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 13.8.2011
Пользователь №: 118402

|
а я всегда прокладываю как alexandrpjatkov. намного понятней. пунктиром - те сети которые в полу данного этажа,с выноской "в конструкции пола". А уж то что в пределах этажа ниже - извольте, этажом ниже и показывать с выноской "под потолком".
|
|
|
|
|
29.5.2013, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
2.3.1. При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изображаемого этажа. В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проемов.
ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей" (п.п. 5.3.1 ГОСТ 21.501-2011)
|
|
|
|
|
29.5.2013, 14:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fisher_dm @ 29.5.2013, 13:21)  2.3.1. При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изображаемого этажа. В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проемов.
ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей" (п.п. 5.3.1 ГОСТ 21.501-2011) К чертежам ВК отношения не имеет.
|
|
|
|
|
29.5.2013, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата(Young @ 29.5.2013, 13:53)  аналогично. А как еще изображать разводку, если допустим трап один над другим на нескольких этажах? Т.е. опуск от верхнего трапа наложится на трап на нижележащем этаже. Цитата 3.1.3. Трубопроводы, расположенные друг над другом, на планах систем условно изображают параллельными линиями а если делать так Цитата не вижу здесь проблемы, так показываю и еще ни один монтажник или эксперт не назвал это бредом то при проверке надо постоянно сверять оба плана, а уж для монтажников вообще благодать - если привязка перегородок или стен на этажах не совпадают.
|
|
|
|
|
30.5.2013, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Fireman @ 29.5.2013, 17:31)  а если делать так то при проверке надо постоянно сверять оба плана, а уж для монтажников вообще благодать - если привязка перегородок или стен на этажах не совпадают. не хочу разговора ради разговора, но чертежи нужно вообще в комплексе читать, и смотреть планы вместе со схемами. А монтировать по одному плану отдельно взятого этажа это вообще бред. Я тут надысь узнал, что у всех прорабов нашей организации отныне есть планшеты и они смотрят документацию именно на них, так что перелистнуть пару листов это вообще не проблема. З.Ы. прорабы не столичные, а челябинские.
|
|
|
|
|
30.5.2013, 8:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Young @ 30.5.2013, 8:33)  Я тут надысь узнал, что у всех прорабов нашей организации отныне есть планшеты и они смотрят документацию именно на них, Тогда пора переходить на 3Д модели..  Кто бы разработал ГОСТы?
|
|
|
|
|
30.5.2013, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.5.2013, 9:37)  Тогда пора переходить на 3Д модели..  Кто бы разработал ГОСТы? инженеры ОВ отдают документацию сделанную в мэджике, а там схемы как раз в 3Д, прорабы довольны =)
|
|
|
|
|
30.5.2013, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Young @ 30.5.2013, 9:33)  не хочу разговора ради разговора, но чертежи нужно вообще в комплексе читать, и смотреть планы вместе со схемами. А монтировать по одному плану отдельно взятого этажа это вообще бред.
Я тут надысь узнал, что у всех прорабов нашей организации отныне есть планшеты и они смотрят документацию именно на них, так что перелистнуть пару листов это вообще не проблема. З.Ы. прорабы не столичные, а челябинские. продвинутые однако прорабы)) а я вот "надысь" была на площадке (г.Москва), так там "дядя Вася" бегал с одним листком из тома, а остальные он в глаза не видел... так что по бывают ситуации, когда на план с размещением приборов неплохобы разместить и трубу, проходящую под перекрытием.
|
|
|
|
|
1.6.2013, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата(Young @ 30.5.2013, 11:33)  не хочу разговора ради разговора, но чертежи нужно вообще в комплексе читать, и смотреть планы вместе со схемами. А монтировать по одному плану отдельно взятого этажа это вообще бред.
Я тут надысь узнал, что у всех прорабов нашей организации отныне есть планшеты и они смотрят документацию именно на них, так что перелистнуть пару листов это вообще не проблема. З.Ы. прорабы не столичные, а челябинские. Остается позавидовать вашей организации - не у всех работают мегапрорабы из Челябинска. У нас в Челябинске не у всех и прорабы то есть.
|
|
|
|
|
3.6.2013, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3984
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Fireman @ 1.6.2013, 13:39)  Остается позавидовать вашей организации не возражаю, завидуйте.
Сообщение отредактировал Young - 3.6.2013, 8:09
|
|
|
|
|
  |