> Расчет горючей массы трубопроводов и изоляции
Lockmir
сообщение 29.5.2013, 9:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 168915



Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как рассчитывается объем горючей массы трубы PPRC PN 10/PN 20.
По изоляции K-Flex тоже ступор.
Позвонил в техническую поддержку и толком ни чего не услышал. Только присылают сертификаты о малогорючести и самозатухании.
Честно признаюсь с данным вопросом столкнулся впервые.
Жду ответов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
timofeyprof
сообщение 29.5.2013, 9:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



посчитать площадь сечения труб и изоляции и умножить на погонаж
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lockmir
сообщение 29.5.2013, 10:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 168915



Цитата(timofeyprof @ 29.5.2013, 10:47) *
посчитать площадь сечения труб и изоляции и умножить на погонаж


То есть то, что они трудногорючие и самозатухающие это не важно.
Есть труба, она горит вся?
И вообще данные расчеты необходимы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 29.5.2013, 10:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



вы для чего считаете объем горючей массы? наверное чтобы определить пожарную нагрузку и в конечном итоге категорию помещения. А нужно ли вообще делать расчеты (что за помещение?) только вам известно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lockmir
сообщение 29.5.2013, 10:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.11.2012
Из: Москва
Пользователь №: 168915



Это офисные помещения.
Сан. узлы.
На данный момент я являюсь специалистом по ВК.
И впервые за практику меня попросили посчитать объем горючей массы трубы.
Теперь я знаю, что считаю для определения категории.

Прошу прощения за мою тупость в данном вопросе, но в нем я пока не шарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 29.5.2013, 11:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



если проектировщик ВК, то вы и не должны считать. Это дело проектировщика по МПБ. хотя по факту можно вообще не заморачиваться с расчетом: санузел категории Д был всегда и будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 30.5.2013, 13:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(timofeyprof @ 29.5.2013, 12:21) *
если проектировщик ВК, то вы и не должны считать. Это дело проектировщика по МПБ. хотя по факту можно вообще не заморачиваться с расчетом: санузел категории Д был всегда и будет

Никогда не был и не будет! smile.gif Категорируются только помещения складского и хозяйственного назначения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.5.2013, 13:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(inPut @ 30.5.2013, 13:37) *
Никогда не был и не будет! smile.gif Категорируются только помещения складского и хозяйственного назначения.

точно. ошибка с моей стороны...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных