Подбор циркуляционного насоса |
|
|
|
29.5.2013, 10:45
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134490

|
Доброго дня, коллеги.
Пытаемся верно провести гидравлический расчет трубопроводов для определения необходимого напора, чтобы грамотно выбрать циркуляционные насосы.
Буду благодарен за наводки на адекватные программы/формулы для быстрого определения напора. Или иные пути решения проблемы.
Спасибо.
PS на форуме вычитал, что достаточно определить сопротивление на трение (как проще это сделать?), а местное сопротивление учесть надбавкой 20-30%.
Сообщение отредактировал Stunner - 29.5.2013, 10:47
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
30.5.2013, 9:28
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134490

|
Нам говорят, что при производительности насоса 110 м3/ч (на 1 котел мощностью 4.44 МВт), напор насоса будет порядка 10 м. Так ли это?
|
|
|
|
|
30.5.2013, 9:44
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Stunner @ 30.5.2013, 10:28)  Нам говорят, что при производительности насоса 110 м3/ч (на 1 котел мощностью 4.44 МВт), напор насоса будет порядка 10 м. Так ли это? Какая марка насоса?
|
|
|
|
|
30.5.2013, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(Stunner @ 30.5.2013, 10:28)  Нам говорят, что при производительности насоса 110 м3/ч (на 1 котел мощностью 4.44 МВт), напор насоса будет порядка 10 м. Так ли это? Зря Вы экономите на специалистах, любое кроилово ведет к попадалову.
|
|
|
|
|
30.5.2013, 11:07
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134490

|
WILO
|
|
|
|
|
30.5.2013, 11:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Stunner @ 30.5.2013, 12:07)  WILO Про напор этого насоса при расходе 110 м3/ч можно сказать, что он будет достаточно качественный... А котёл какой?
Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2013, 11:48
|
|
|
|
|
30.5.2013, 12:24
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134490

|
Wolf Dynatherm 4000, мощность 4, 44 МВт
|
|
|
|
|
30.5.2013, 13:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Stunner @ 30.5.2013, 13:24)  Wolf Dynatherm 4000, мощность 4, 44 МВт Про GKS-Dynatherm написано, что "гидравлическое сопротивление - не более 0,25 МПа":
Wolf_GKS_Dynatherm.GIF ( 39,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 215Если предположить, что эти "0,25 МПа" - при расходе воды, соответствующем перепаду температуры в 45*С (85 м3/ч), то Kv котла - около 54. Следовательно, при расходе воды 110 м3/ч перепад давления у котла должен быть не более 4,2 кгс/см2.
|
|
|
|
|
30.5.2013, 14:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 30.5.2013, 14:06)  Про GKS-Dynatherm написано, что "гидравлическое сопротивление - не более 0,25 МПа": Может быть, в этом "1600D.00.000 РЭ" - опечатка? Обычно у жаротрубников гидравлическое сопротивление декларируется на порядок ниже....
Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2013, 14:42
|
|
|
|
|
30.5.2013, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(tiptop @ 30.5.2013, 14:41)  Может быть, в этом "1600D.00.000 РЭ" - опечатка?
Обычно у жаротрубников гидравлическое сопротивление декларируется на порядок ниже.... конечно опечатка. в другом варианте РЭ потери 2,5 м в таблице и есть график в приложении
|
|
|
|
|
30.5.2013, 15:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Вот, ещё один вариант РЭ (с "0,025 МПа"):
Wolf_GKS_Dynatherm__0_025_MPa_.GIF ( 48,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 74В этом случае, при 110 м3/ч перепад давления у котла должен быть не более 0,4 кгс/см2.
|
|
|
|
|
30.5.2013, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(Stunner @ 29.5.2013, 10:45)  PS на форуме вычитал, что достаточно определить сопротивление на трение (как проще это сделать?), а местное сопротивление учесть надбавкой 20-30%. ИМХО, сие есть удел спецов, много лет считающих похожие системы... Им "позволительно" делать "такой" гидравлический расчет... Впрочем, для первоначальной прикидки можете и так. Для этого берете таблицы гидравлических сопротивлений труб (производители дают, если полимерные), по известному расходу на участке находите скорость движения теплоносителя, по таблице находите потерю напора по длине на 1 м, умножаете на длину трубы. И так для всех диаметров труб по самой длинной ветке туда и обратно...
|
|
|
|
|
8.7.2013, 16:43
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184165

|
Цитата(lovial @ 30.5.2013, 16:32)  ИМХО, сие есть удел спецов, много лет считающих похожие системы... Им "позволительно" делать "такой" гидравлический расчет... Впрочем, для первоначальной прикидки можете и так. Для этого берете таблицы гидравлических сопротивлений труб (производители дают, если полимерные), по известному расходу на участке находите скорость движения теплоносителя, по таблице находите потерю напора по длине на 1 м, умножаете на длину трубы. И так для всех диаметров труб по самой длинной ветке туда и обратно... А перепад по высоте(стояки) как учитывать ? Просто сопротивлением трубы???
|
|
|
|
|
8.7.2013, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(РВН @ 8.7.2013, 16:43)  А перепад по высоте(стояки) как учитывать ? Просто сопротивлением трубы??? А какие варианты? Подача с обраткой - это сообщающиеся сосуды, посему каких-то дополнительных потерь на подъем теплоносителя до верха системы практически нет... Только на трение и местные сопротивления...
|
|
|
|
|
8.7.2013, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(lovial @ 30.5.2013, 16:32)  ИМХО, сие есть удел спецов, много лет считающих похожие системы... Им "позволительно" делать "такой" гидравлический расчет... Впрочем, для первоначальной прикидки можете и так. Для этого берете таблицы гидравлических сопротивлений труб (производители дают, если полимерные), по известному расходу на участке находите скорость движения теплоносителя, по таблице находите потерю напора по длине на 1 м, умножаете на длину трубы. И так для всех диаметров труб по самой длинной ветке туда и обратно... Да, мы все когда-то с этого начинали  Не знаю конечно какая у ТС система, только в самую длинную ветку (к последнему радиатору) не стоит загонять весь объем системы. А то у меня было когда приходит товарисчь и говорит, ты мне плохую таблицу дал  Чем же она тебе плоха - спрашиваю я его? А в ней ограничены поля... ??? Короче он все пять кубов носителя в Ду20 хотел пропихнуть - в самую дальнюю ветку - к последнему радиатору. А вообще то ТС возьмите учебник Богословского Сканви и иже с ними, там фарш, да еще разжеванный, на эту тему. А еще случай знаю когда одна тётя к полученным результатам прибавляла завсегда 30м напора на весь объем носителя. Когда спросили зачем - сказала, что мы не понимаем ничего - она же 9ти этажку проектирует, а не наши коттеджики. Интересно сколько миллионов рублей для народного хозяйства она запорола? Уверен гораздо больше чем за всё время заработала зарплаты.
|
|
|
|
|
9.7.2013, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176

|
Циркуляционный насос подпирается так! 1. Задается необходимый расход теплоносителя в зависимости от мощности системы отопления и температурного графика системы отопления 2. Расчитывается гидравлическое сопротивление системы, т.е потери на трение воды о стенки трубопроводов и потери на местных сопротивлениях (отводы, тройники, краны, радиаторы и т.п) 3. Находится наиболее загруженный участок системы отопления ( участок с наибольшими потерями напора - [u]обычно[/u] самый удаленный участок от источника тепла - котла, теплообменника) 4. Накидываете запас на напор процентов 5-10 и на расход процентов 10-15 В системе отопления при выборе напора циркуляционного насоса не учитывается высота системы отопления так как при работе циркуляционного насоса система полностью заполнена теплоносителем Потерю напора на трение можно определить здесь http://www.ivtechno.ru/raschet_10Потеря напора на местных сопротивлениях определить можно по формуле Hm=коэффицент МС * скорость потока в квардате / 2*9,81 Расход теплоносителя = тепловая нагрузка в ваттах * 3,6 / 4,187 * разность температур между подачей и обраткой (кг/ч) Массовый расход делим на плотность теплоносителя получаем объемный расход (м3/ч)
|
|
|
|
|
17.7.2013, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2010
Пользователь №: 46558

|
Уважаемый wolf 11903! Не могли бы ВЫ привести пример расчёта цирк. насоса для обвязки калорифера,и более подробную расшифровку приведённых ВАМИ формул(Или ссылку на источник) С уважением...
|
|
|
|
|
17.7.2013, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2010
Пользователь №: 46558

|
Уважаемый wolf 11903! Не могли бы ВЫ привести пример расчёта цирк.насоса в обвязке калорифера приточной установки и более подробно расписать приведённые ВАМИ формулы.(Или ссылку на источник) С уважением...
Сообщение отредактировал егорий - 17.7.2013, 8:47
|
|
|
|
|
17.7.2013, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176

|
Цитата(егорий @ 17.7.2013, 9:17)  Уважаемый wolf 11903! Не могли бы ВЫ привести пример расчёта цирк. насоса для обвязки калорифера,и более подробную расшифровку приведённых ВАМИ формул(Или ссылку на источник) С уважением... Схема обвязки калорифера какая? Киньте рисунок помогу, если очень надо!)))
|
|
|
|
|
17.7.2013, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2010
Пользователь №: 46558

|
Спасибо за желание помочь ! Дело в том,что у меня на обслуживании 3 больших объекта(около 30 приточек на каждом) и на 15 % нет цирк. насоса или разморожен калорифер.Вот и бьюсь составляя дефектную ведомость. Попробую завтра сбросить. Благодарю !
|
|
|
|
|
23.7.2013, 9:24
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
15% размороженных систем интересно стоят одного месяца аренды нормального проектировщика или нет? какой предел? 25%? 50%? попытка осознать это хорошо. это правильно. но я все же предлагаю найти спеца, заплатить ему денежку. Он выполнит расчеты, подберёт оборудование, распишет как и что он сделал. вы это проанализируете, почитаете книжек умных ещё... и дальше, уже сами сможете пробовать.
|
|
|
|
|
19.8.2014, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141

|
Мне тоже хотелось бы увидеть пример расчета по методике написанной wolf11903. Есть сомнения в правильности подбора циркуляционного насоса проектировщиком на водяной калорифер приточной установки. Связи с ним нет, на те ли исходные данные, что имеются по факту он подбирал этот насос спросить не представляется возможным. Я с такими системами не сталкивался (ВКшник), в каких книгах я смогу найти методику расчета?
|
|
|
|
|
19.8.2014, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
п.4 нужно исключить. Эти "накидываемые запасы" вредны.
|
|
|
|
|
19.8.2014, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Rider of the storm @ 19.8.2014, 10:56)  Мне тоже хотелось бы увидеть пример расчета по методике написанной wolf11903. Есть сомнения в правильности подбора циркуляционного насоса проектировщиком на водяной калорифер приточной установки. Связи с ним нет, на те ли исходные данные, что имеются по факту он подбирал этот насос спросить не представляется возможным. Я с такими системами не сталкивался (ВКшник), в каких книгах я смогу найти методику расчета? Есть программа выбора насоса "Wilo-Select" разработанная фирмой ВилоРус (на жёстком диске). Подставляешь расход и напор и всё.
|
|
|
|
|
20.8.2014, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141

|
Программа подбора это хорошо, конечно, но ей можно воспользоваться предварительно зная расход и напор. Я, наверное, не правильно выразился, проблема не в том, чтобы подобрать насос по требуемым напору и расходу, а в том чтобы проверить соответствуют ли характеристики насоса системе в которой он будет работать. Т.е. требуется определить характеристики, по которым надо подбирать насос. Я прикинул по методике в этом топике потери напора в системе вот по этой программке http://www.ivtechno.ru/raschet_10, получилось что-то около метра водного столба, расход взял по тех. характеристикам установки. По расходу и напору насос запроектированный подходит. Но это мои прикидки и догадки, а хочется знать точно. К тому же раз уж я столкнулся с такой системой хочется понять как их правильно рассчитывать.
|
|
|
|
|
20.8.2014, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Rider of the storm @ 20.8.2014, 8:49)  Программа подбора это хорошо, конечно, но ей можно воспользоваться предварительно зная расход и напор. Я, наверное, не правильно выразился, проблема не в том, чтобы подобрать насос по требуемым напору и расходу, а в том чтобы проверить соответствуют ли характеристики насоса системе в которой он будет работать. Т.е. требуется определить характеристики, по которым надо подбирать насос. Минимальная ошибка будет, если промониторить систему, т.е снять ее гидр. хар-ки. И учесть, что в период экслуатации гидр сопр. системы возрастает, а потому оборудование подбирают с запасом.
|
|
|
|
|
20.8.2014, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141

|
Поскольку система уже смонтирована остается только ее запустить и посмотреть как будет работать. Получилось связаться с проектировщиком, ему дали правильные исходные данные для расчета, что не может не радовать.
|
|
|
|
|
20.8.2014, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Rider of the storm @ 20.8.2014, 8:49)  Программа подбора это хорошо, конечно, но ей можно воспользоваться предварительно зная расход и напор. Я, наверное, не правильно выразился, проблема не в том, чтобы подобрать насос по требуемым напору и расходу, а в том чтобы проверить соответствуют ли характеристики насоса системе в которой он будет работать. Т.е. требуется определить характеристики, по которым надо подбирать насос. Я прикинул по методике в этом топике потери напора в системе вот по этой программке http://www.ivtechno.ru/raschet_10, получилось что-то около метра водного столба, расход взял по тех. характеристикам установки. По расходу и напору насос запроектированный подходит. Но это мои прикидки и догадки, а хочется знать точно. К тому же раз уж я столкнулся с такой системой хочется понять как их правильно рассчитывать. Не имея теплового и гидравлического расчётов системы, как можно выбирать оборудование (котлы, ТО, насосы и т.д.)?
|
|
|
|
|
20.8.2014, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141

|
По-моему мы не понимаем друг друга. Эти расчеты, про которые вы говорите, были выполнены проектировщиком. В проект он их не вставил, написав в спецификации список оборудования. Я же решил проверить правильность подбора если вам так угодно характеристик этого насоса (т.к. зная в общих чертах как происходило проектирование систем предположил, что проектировщику запросто могли дать исходные данные не соответствющие действительности. Например, решили поставить приточную установку в другом месте). Теперь по поводу подбора оборудования. Прикинуть будет ли система с этим насосом нормально работать я прикинул еще до того как задал здесь вопрос про литературу, которую можно почитать по теме и пример расчета. Мне, допустим, не лень написать что-то в стиле - почитай Курсовое проектирование. Насосные станции, Залуцкий, Петрухно, если бы это касалось воды и канализации. Ну да ладно, я и сам могу найти откуда взяты эти формулки.
|
|
|
|
|
20.8.2014, 11:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Rider of the storm @ 20.8.2014, 8:49)  Я прикинул по методике в этом топике потери напора в системе вот по этой программке http://www.ivtechno.ru/raschet_10, получилось что-то около метра водного столба В моём браузере, возможно, отображается что-то не то... Вы "забили" там расход 15 м3/ч, Dу32 и 30 м ?
|
|
|
|