> Подбор циркуляционного насоса
Stunner
сообщение 29.5.2013, 10:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134490



Доброго дня, коллеги.

Пытаемся верно провести гидравлический расчет трубопроводов для определения необходимого напора, чтобы грамотно выбрать циркуляционные насосы.

Буду благодарен за наводки на адекватные программы/формулы для быстрого определения напора. Или иные пути решения проблемы.

Спасибо.

PS на форуме вычитал, что достаточно определить сопротивление на трение (как проще это сделать?), а местное сопротивление учесть надбавкой 20-30%.

Сообщение отредактировал Stunner - 29.5.2013, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Stunner
сообщение 30.5.2013, 9:28
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134490



Нам говорят, что при производительности насоса 110 м3/ч (на 1 котел мощностью 4.44 МВт), напор насоса будет порядка 10 м.
Так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2013, 9:44
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Stunner @ 30.5.2013, 10:28) *
Нам говорят, что при производительности насоса 110 м3/ч (на 1 котел мощностью 4.44 МВт), напор насоса будет порядка 10 м.
Так ли это?

Какая марка насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 30.5.2013, 11:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Stunner @ 30.5.2013, 10:28) *
Нам говорят, что при производительности насоса 110 м3/ч (на 1 котел мощностью 4.44 МВт), напор насоса будет порядка 10 м.
Так ли это?

Зря Вы экономите на специалистах, любое кроилово ведет к попадалову.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stunner
сообщение 30.5.2013, 11:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134490



WILO
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2013, 11:46
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Stunner @ 30.5.2013, 12:07) *
WILO

Про напор этого насоса при расходе 110 м3/ч можно сказать, что он будет достаточно качественный...

А котёл какой?

Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2013, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stunner
сообщение 30.5.2013, 12:24
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.12.2011
Пользователь №: 134490



Wolf Dynatherm 4000, мощность 4, 44 МВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2013, 13:06
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Stunner @ 30.5.2013, 13:24) *
Wolf Dynatherm 4000, мощность 4, 44 МВт

Про GKS-Dynatherm написано, что "гидравлическое сопротивление - не более 0,25 МПа":

Прикрепленный файл  Wolf_GKS_Dynatherm.GIF ( 39,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215


Если предположить, что эти "0,25 МПа" - при расходе воды, соответствующем перепаду температуры в 45*С (85 м3/ч), то Kv котла - около 54.

Следовательно, при расходе воды 110 м3/ч перепад давления у котла должен быть не более 4,2 кгс/см2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2013, 14:41
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 30.5.2013, 14:06) *
Про GKS-Dynatherm написано, что "гидравлическое сопротивление - не более 0,25 МПа":

Может быть, в этом "1600D.00.000 РЭ" - опечатка?

Обычно у жаротрубников гидравлическое сопротивление декларируется на порядок ниже....

Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2013, 14:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 30.5.2013, 15:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(tiptop @ 30.5.2013, 14:41) *
Может быть, в этом "1600D.00.000 РЭ" - опечатка?

Обычно у жаротрубников гидравлическое сопротивление декларируется на порядок ниже....

конечно опечатка. в другом варианте РЭ потери 2,5 м в таблице и есть график в приложении
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  instructions_boiler_GKS_Dynatherm.pdf ( 1020,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2013, 15:14
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Вот, ещё один вариант РЭ (с "0,025 МПа"):

Прикрепленный файл  Wolf_GKS_Dynatherm__0_025_MPa_.GIF ( 48,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74


В этом случае, при 110 м3/ч перепад давления у котла должен быть не более 0,4 кгс/см2.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 30.5.2013, 15:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Stunner @ 29.5.2013, 10:45) *
PS на форуме вычитал, что достаточно определить сопротивление на трение (как проще это сделать?), а местное сопротивление учесть надбавкой 20-30%.

ИМХО, сие есть удел спецов, много лет считающих похожие системы... Им "позволительно" делать "такой" гидравлический расчет...
Впрочем, для первоначальной прикидки можете и так. Для этого берете таблицы гидравлических сопротивлений труб (производители дают, если полимерные), по известному расходу на участке находите скорость движения теплоносителя, по таблице находите потерю напора по длине на 1 м, умножаете на длину трубы. И так для всех диаметров труб по самой длинной ветке туда и обратно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РВН
сообщение 8.7.2013, 16:43
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184165



Цитата(lovial @ 30.5.2013, 16:32) *
ИМХО, сие есть удел спецов, много лет считающих похожие системы... Им "позволительно" делать "такой" гидравлический расчет...
Впрочем, для первоначальной прикидки можете и так. Для этого берете таблицы гидравлических сопротивлений труб (производители дают, если полимерные), по известному расходу на участке находите скорость движения теплоносителя, по таблице находите потерю напора по длине на 1 м, умножаете на длину трубы. И так для всех диаметров труб по самой длинной ветке туда и обратно...

А перепад по высоте(стояки) как учитывать ? Просто сопротивлением трубы???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 8.7.2013, 16:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(РВН @ 8.7.2013, 16:43) *
А перепад по высоте(стояки) как учитывать ? Просто сопротивлением трубы???

А какие варианты? Подача с обраткой - это сообщающиеся сосуды, посему каких-то дополнительных потерь на подъем теплоносителя до верха системы практически нет... Только на трение и местные сопротивления...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 8.7.2013, 19:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(lovial @ 30.5.2013, 16:32) *
ИМХО, сие есть удел спецов, много лет считающих похожие системы... Им "позволительно" делать "такой" гидравлический расчет...
Впрочем, для первоначальной прикидки можете и так. Для этого берете таблицы гидравлических сопротивлений труб (производители дают, если полимерные), по известному расходу на участке находите скорость движения теплоносителя, по таблице находите потерю напора по длине на 1 м, умножаете на длину трубы. И так для всех диаметров труб по самой длинной ветке туда и обратно...

Да, мы все когда-то с этого начинали smile.gif
Не знаю конечно какая у ТС система, только в самую длинную ветку (к последнему радиатору) не стоит загонять весь объем системы. А то у меня было когда приходит товарисчь и говорит, ты мне плохую таблицу дал sad.gif Чем же она тебе плоха - спрашиваю я его? А в ней ограничены поля... ??? Короче он все пять кубов носителя в Ду20 хотел пропихнуть - в самую дальнюю ветку - к последнему радиатору.
А вообще то ТС возьмите учебник Богословского Сканви и иже с ними, там фарш, да еще разжеванный, на эту тему.
А еще случай знаю когда одна тётя к полученным результатам прибавляла завсегда 30м напора на весь объем носителя. Когда спросили зачем - сказала, что мы не понимаем ничего - она же 9ти этажку проектирует, а не наши коттеджики. Интересно сколько миллионов рублей для народного хозяйства она запорола? Уверен гораздо больше чем за всё время заработала зарплаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf11903
сообщение 9.7.2013, 19:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176



Циркуляционный насос подпирается так!
1. Задается необходимый расход теплоносителя в зависимости от мощности системы отопления и температурного графика системы отопления
2. Расчитывается гидравлическое сопротивление системы, т.е потери на трение воды о стенки трубопроводов и потери на местных сопротивлениях (отводы, тройники, краны, радиаторы и т.п)
3. Находится наиболее загруженный участок системы отопления ( участок с наибольшими потерями напора - [u]обычно[/u] самый удаленный участок от источника тепла - котла, теплообменника)
4. Накидываете запас на напор процентов 5-10 и на расход процентов 10-15

В системе отопления при выборе напора циркуляционного насоса не учитывается высота системы отопления так как при работе циркуляционного насоса система полностью заполнена теплоносителем

Потерю напора на трение можно определить здесь http://www.ivtechno.ru/raschet_10
Потеря напора на местных сопротивлениях определить можно по формуле Hm=коэффицент МС * скорость потока в квардате / 2*9,81
Расход теплоносителя = тепловая нагрузка в ваттах * 3,6 / 4,187 * разность температур между подачей и обраткой (кг/ч)
Массовый расход делим на плотность теплоносителя получаем объемный расход (м3/ч)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
егорий
сообщение 17.7.2013, 8:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2010
Пользователь №: 46558



Уважаемый wolf 11903!
Не могли бы ВЫ привести пример расчёта цирк. насоса для обвязки калорифера,и более подробную расшифровку приведённых ВАМИ формул(Или ссылку на источник)
С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
егорий
сообщение 17.7.2013, 8:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2010
Пользователь №: 46558



Уважаемый wolf 11903! Не могли бы ВЫ привести пример расчёта цирк.насоса в обвязке калорифера приточной установки и более подробно расписать приведённые ВАМИ формулы.(Или ссылку на источник)
С уважением...

Сообщение отредактировал егорий - 17.7.2013, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf11903
сообщение 17.7.2013, 11:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 160176



Цитата(егорий @ 17.7.2013, 9:17) *
Уважаемый wolf 11903!
Не могли бы ВЫ привести пример расчёта цирк. насоса для обвязки калорифера,и более подробную расшифровку приведённых ВАМИ формул(Или ссылку на источник)
С уважением...


Схема обвязки калорифера какая? Киньте рисунок помогу, если очень надо!)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
егорий
сообщение 17.7.2013, 16:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2010
Пользователь №: 46558



Спасибо за желание помочь !
Дело в том,что у меня на обслуживании 3 больших объекта(около 30 приточек на каждом) и на 15 % нет цирк. насоса или разморожен калорифер.Вот и бьюсь составляя дефектную ведомость.
Попробую завтра сбросить.
Благодарю !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 23.7.2013, 9:24
Сообщение #21


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



15% размороженных систем интересно стоят одного месяца аренды нормального проектировщика или нет?
какой предел? 25%? 50%?
попытка осознать это хорошо. это правильно.
но я все же предлагаю найти спеца, заплатить ему денежку. Он выполнит расчеты, подберёт оборудование, распишет как и что он сделал.
вы это проанализируете, почитаете книжек умных ещё... и дальше, уже сами сможете пробовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rider of the sto...
сообщение 19.8.2014, 9:56
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141



Мне тоже хотелось бы увидеть пример расчета по методике написанной wolf11903. Есть сомнения в правильности подбора циркуляционного насоса проектировщиком на водяной калорифер приточной установки. Связи с ним нет, на те ли исходные данные, что имеются по факту он подбирал этот насос спросить не представляется возможным. Я с такими системами не сталкивался (ВКшник), в каких книгах я смогу найти методику расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 19.8.2014, 12:14
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



п.4 нужно исключить. Эти "накидываемые запасы" вредны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.8.2014, 13:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Rider of the storm @ 19.8.2014, 10:56) *
Мне тоже хотелось бы увидеть пример расчета по методике написанной wolf11903. Есть сомнения в правильности подбора циркуляционного насоса проектировщиком на водяной калорифер приточной установки. Связи с ним нет, на те ли исходные данные, что имеются по факту он подбирал этот насос спросить не представляется возможным. Я с такими системами не сталкивался (ВКшник), в каких книгах я смогу найти методику расчета?

Есть программа выбора насоса "Wilo-Select" разработанная фирмой ВилоРус (на жёстком диске). Подставляешь расход и напор и всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rider of the sto...
сообщение 20.8.2014, 7:49
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141



Программа подбора это хорошо, конечно, но ей можно воспользоваться предварительно зная расход и напор. Я, наверное, не правильно выразился, проблема не в том, чтобы подобрать насос по требуемым напору и расходу, а в том чтобы проверить соответствуют ли характеристики насоса системе в которой он будет работать. Т.е. требуется определить характеристики, по которым надо подбирать насос. Я прикинул по методике в этом топике потери напора в системе вот по этой программке http://www.ivtechno.ru/raschet_10, получилось что-то около метра водного столба, расход взял по тех. характеристикам установки. По расходу и напору насос запроектированный подходит. Но это мои прикидки и догадки, а хочется знать точно. К тому же раз уж я столкнулся с такой системой хочется понять как их правильно рассчитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 20.8.2014, 9:29
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Rider of the storm @ 20.8.2014, 8:49) *
Программа подбора это хорошо, конечно, но ей можно воспользоваться предварительно зная расход и напор. Я, наверное, не правильно выразился, проблема не в том, чтобы подобрать насос по требуемым напору и расходу, а в том чтобы проверить соответствуют ли характеристики насоса системе в которой он будет работать. Т.е. требуется определить характеристики, по которым надо подбирать насос.

Минимальная ошибка будет, если промониторить систему, т.е снять ее гидр. хар-ки. И учесть, что в период экслуатации гидр сопр. системы возрастает, а потому оборудование подбирают с запасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rider of the sto...
сообщение 20.8.2014, 9:58
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141



Поскольку система уже смонтирована остается только ее запустить и посмотреть как будет работать. Получилось связаться с проектировщиком, ему дали правильные исходные данные для расчета, что не может не радовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.8.2014, 10:18
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Rider of the storm @ 20.8.2014, 8:49) *
Программа подбора это хорошо, конечно, но ей можно воспользоваться предварительно зная расход и напор. Я, наверное, не правильно выразился, проблема не в том, чтобы подобрать насос по требуемым напору и расходу, а в том чтобы проверить соответствуют ли характеристики насоса системе в которой он будет работать. Т.е. требуется определить характеристики, по которым надо подбирать насос. Я прикинул по методике в этом топике потери напора в системе вот по этой программке http://www.ivtechno.ru/raschet_10, получилось что-то около метра водного столба, расход взял по тех. характеристикам установки. По расходу и напору насос запроектированный подходит. Но это мои прикидки и догадки, а хочется знать точно. К тому же раз уж я столкнулся с такой системой хочется понять как их правильно рассчитывать.

Не имея теплового и гидравлического расчётов системы, как можно выбирать оборудование (котлы, ТО, насосы и т.д.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rider of the sto...
сообщение 20.8.2014, 11:35
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.3.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141



По-моему мы не понимаем друг друга. Эти расчеты, про которые вы говорите, были выполнены проектировщиком. В проект он их не вставил, написав в спецификации список оборудования. Я же решил проверить правильность подбора если вам так угодно характеристик этого насоса (т.к. зная в общих чертах как происходило проектирование систем предположил, что проектировщику запросто могли дать исходные данные не соответствющие действительности. Например, решили поставить приточную установку в другом месте). Теперь по поводу подбора оборудования. Прикинуть будет ли система с этим насосом нормально работать я прикинул еще до того как задал здесь вопрос про литературу, которую можно почитать по теме и пример расчета. Мне, допустим, не лень написать что-то в стиле - почитай Курсовое проектирование. Насосные станции, Залуцкий, Петрухно, если бы это касалось воды и канализации. Ну да ладно, я и сам могу найти откуда взяты эти формулки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.8.2014, 11:49
Сообщение #30


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Rider of the storm @ 20.8.2014, 8:49) *
Я прикинул по методике в этом топике потери напора в системе вот по этой программке http://www.ivtechno.ru/raschet_10, получилось что-то около метра водного столба

В моём браузере, возможно, отображается что-то не то...

Вы "забили" там расход 15 м3/ч, Dу32 и 30 м ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных