Насосная Установка пожаротушения, Насосная установка с разрывом струи |
|
|
|
31.5.2013, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Всем добрый день! Столкнулся с неведомой проблемой... В проектируемом немцами для РФ Медцентре немцы хотят установить пожарную насосную установку с бачком разрыва струи, дабы избежать контакта хоз-питьевой воды с застойной в пожарно-спринклерной системе. Если кто-нибудь сталкивался с таковой установкой, а также знаком с проблемами сертификации оной, прошу поделиться!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
31.5.2013, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 10:35)  немцы хотят установить пожарную насосную установку с бачком разрыва струи, так у них нет сертификата РФ на эту установку?
|
|
|
|
|
31.5.2013, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Цитата(timofeyprof @ 31.5.2013, 11:48)  так у них нет сертификата РФ на эту установку? Нет! Но они уверены, что получат... Немцы...)) Они даже дренажные приямки делают с глухими крышками, чтобы избежать влажности в подвалах...!
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 31.5.2013, 10:54
|
|
|
|
|
31.5.2013, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 11:35)  Всем добрый день! Столкнулся с неведомой проблемой... В проектируемом немцами для РФ Медцентре немцы хотят установить пожарную насосную установку с бачком разрыва струи, дабы избежать контакта хоз-питьевой воды с застойной в пожарно-спринклерной системе. Если кто-нибудь сталкивался с таковой установкой, а также знаком с проблемами сертификации оной, прошу поделиться! Должно быть, это какое-то особое требование для медцентров. В зарубежных номах не встречал требования, что бак для разрыва струи требуется везде. Но приходилось это делать в случае пенного тушения. Не нужно никакой отдельной сертификации.
|
|
|
|
|
31.5.2013, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Вообще-то, на пожарные насосы как и на шкафы управления, наши(Московские) пожарники всегда требуют сертификат... Может быть в Вашем случае он был, вот они и не потребовали...
|
|
|
|
|
31.5.2013, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(BTS @ 31.5.2013, 11:01)  Не нужно никакой отдельной сертификации. насосное оборудование входит в перечень продукции, подлежащий обязательной сертификации согласно Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
|
|
|
|
|
31.5.2013, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Кто-то кого-то нихьт понимайт.Кто о чём,а я только про сертификацию во ВНИИПО  . Насосы пока что не входят в перечень для обязательной сертификации. Это не одно и тоже, что сертификация согласно постановления правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982. Сам по себе насос подлежит сертификации госстандарта. Но сертификации вообще, а не в качестве пожарного.
|
|
|
|
|
31.5.2013, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Насос ясно, а если это комплектная установка?
|
|
|
|
|
31.5.2013, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 12:32)  Насос ясно, а если это комплектная установка? Бак тоже не подлежит. Наполнительный клапан тоже(по крайней мере во ВНИИПО). Но если кто-то захочет заплатить денег и получить сертификат, то можно предположить, что деньги примут и бумагу дадут.
|
|
|
|
|
31.5.2013, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Нет, меня во всей этой байде интересует разрыв струи и то, что насос фактически сосет из малюсенькой емкости... А не из резервуара с часовым запасом воды. Нет ли здесь какой засады в свете наших норм? Немцы так делают всегда. Говорят...))
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 31.5.2013, 12:44
|
|
|
|
|
31.5.2013, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
По СЕА-4001 (2009 г.изд.,п.8.3.4) минимальный полезный объём пополняемого от горводопровода бака для light hazard (примерно группа1 по прил. Б СП5) составляет 5 м. куб. Для Германии существует свой документ VdS-CEA-4001, который местами отличается. Там цифра может быть несколько иной.
|
|
|
|
|
31.5.2013, 16:06
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
если провести аналогию с работой насосами из резервуаров, то при установке насосов с частотными регуляторами регулирующий объём бака берёться с коеффициентом 0,5-1 от подачи насоса. т.е. при подаче 50 кубов в час бак должен быть не менее 25 кубов.
|
|
|
|
|
31.5.2013, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Большое спасибо! Значит для нас не прохонже...
|
|
|
|
|
31.5.2013, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 17:32)  Большое спасибо! Значит для нас не прохонже... Ну зачем сразу так резко? П.5.9.13 СП5 в принципе такое решение предусматривает, но без указания минимального объёма. А полезных 5м. куб при расходе 10л/с хватит на 8,3мин. Сообщение ув. Водяного, IMHO, несколько не в тему.
Сообщение отредактировал BTS - 31.5.2013, 16:44
|
|
|
|
|
31.5.2013, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
Какие кубы... Там литры малые!
|
|
|
|
|
31.5.2013, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 20:07)  Какие кубы... Там литры малые! Схему можете показать в АК2000?
|
|
|
|
|
31.5.2013, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566

|
В понедельник скину
|
|
|
|
|
  |