> Фильтр внутреннего водостока, энергоэффективные здания
VladimirAS
сообщение 4.6.2013, 14:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Добрый день, уважаемы специалисты! Вопрос вот какой: в подвале офисного здания устанавливаются два фильтра дождевой воды, подвод Д250 от системы К2. Далее вода поступает в емкости по 2 куба, оттуда насосом на полив. Кто-нибудь встречал такое решение? Фильтры показаны довольно габаритные, как целая установка. Можете подсказать производителя, модели, требования к таким фильтрам? Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 22)
Водяной
сообщение 4.6.2013, 15:15
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=84400
в этой теме есть, не на полив, но смысл один
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 4.6.2013, 15:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Водяной, спасибо! и еще у меня водосток собирается с отм. 80м, фильтры на отм. -4,3. Это на параметры фильтров как-нибудь влияет? Ограничение по давлению перед фильтрами какое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.6.2013, 19:27
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Из внутреннего водостока самотёком напрямую в фильтр?
Схемку б хоть какую показали, со слов выглядит бредом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.6.2013, 21:53
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Система не стандартная (не заезженная)...Раньше воду не экономили до такой степени, чтобы полив внутренних зданий запитывать от ливнёвки...Поэтому кому-то надо быть первопроходцем)))
Напрямую с водостока в фильтры наверное не стоит. надо накопить, а потом уже фантазировать по поводу фильтрации и насосного оборудования....
А что делать, если засушливая погода? а травка-то выгорает на улице)))
я думаю, что брать на полив только от дождя не совсем верно...подпитку от водопровода надо оставлять...
накапливать на всё лето от дождя - не реально...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.6.2013, 22:02
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Водяной @ 4.6.2013, 22:53) *
А что делать, если засушливая погода? а травка-то выгорает на улице)))

Да глупость это, водичка окажется золотой, а заплатят за эти зеленые забавы клиенты того офиса.
Хорошо, что аффтары сего прожекта нового ГОСТа зеленого не читали, а то бы еще и в унитазы серые стоки засобачили, дабы уж совсем соответствовать ... кхм ... веяниям wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 5.6.2013, 12:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Вот фрагменты плана с этим чудом..Прикрепленный файл  __________2.pdf ( 40,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Прикрепленный файл  __________1.pdf ( 23,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Водяной в точку с подпиткой от В1 - это предусмотрено.
Вчера говорил со спецом по водоподготовке, говорит что для полива не нужна никакая очистка, только от мех. включений сетку. Меня он также смутил тем, что вода может использоваться для системы ОВ, хотя с ОВ-ками поговорил, сказали что у них никаких там врезок нет от ВК. И еще странное размещение этих фильтров в помещении венткамеры... сплошные вопросы.

Цитата(andrey R @ 4.6.2013, 23:02) *
Хорошо, что аффтары сего прожекта нового ГОСТа зеленого не читали,

что за ГОСТ, не подскажите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2013, 14:08
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VladimirAS @ 4.6.2013, 15:54) *
Водяной, спасибо! и еще у меня водосток собирается с отм. 80м, фильтры на отм. -4,3. Это на параметры фильтров как-нибудь влияет? Ограничение по давлению перед фильтрами какое?

Так наверное перелив какой-то должен быть. Заполнились емкости, дальше дождь куда идёт?
Ну и никто не отменял:
Цитата
4.15. Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин.
Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился.
СНиП 3.05.01-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 5.6.2013, 15:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2013, 15:08) *
Так наверное перелив какой-то должен быть. Заполнились емкости, дальше дождь куда идёт?

На сети К2 тройник стоит. Одна часть на фильтр, вторая на выпуск из здания. . .на фрагменте не видно, но так сделано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 5.6.2013, 16:35
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(VladimirAS @ 5.6.2013, 13:21) *
Вчера говорил со спецом по водоподготовке, говорит что для полива не нужна никакая очистка, только от мех. включений сетку.

что за ГОСТ, не подскажите?

Двоечник Ваш спец. СНиПа водопроводного не читал:
Цитата
1.3. Качество воды на поливку из самостоятельного поливочного водопровода или из сетей производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям.
Это обеззараживание, если что smile.gif

ГОСТ Р 54954-2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 5.6.2013, 16:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Спасибо, посмотрю. А спец из фирмы-производителя систем водоподготовки/очистки...вот и доверяй потом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2013, 8:43
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ 5.6.2013, 16:35) *
Двоечник Ваш спец. СНиПа водопроводного не читал:
Это обеззараживание, если что smile.gif

ГОСТ Р 54954-2012

Мелиораторы и растения категорически не согласны. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.6.2013, 11:38
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2013, 9:43) *
Мелиораторы категорически не согласны. smile.gif

Со СНиП или с ГОСТ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2013, 15:31
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ 6.6.2013, 11:38) *
Со СНиП или с ГОСТ? smile.gif

У них свой имеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 25.6.2013, 9:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Цитата(andrey R @ 5.6.2013, 17:35) *
Двоечник Ваш спец. СНиПа водопроводного не читал:
Это обеззараживание, если что smile.gif

Правильно ли я Вас понял, что внутренние водостоки нужно доводить до показателей, указанных в СанПиН 2.1.4.1074-01 - Питьевая вода, в разделе 3. Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды, в Таблицах 1, 2, 3????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.6.2013, 10:18
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(VladimirAS @ 25.6.2013, 10:25) *
Правильно ли я Вас понял, что внутренние водостоки нужно доводить до показателей, указанных в СанПиН 2.1.4.1074-01

По санитарно-гигиеническим показателям - да. Для полива газонов или дорожек если.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 25.6.2013, 10:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Смотрю ГОСТ Р54954-2012. В таблице 2, п. 6.2 указано: "Предусмотрены сбор ливневых вод, их очистка и использование в системе техно-логического водопровода"
"Предусмотрен сбор ливневых вод для полива прилегающей территории (ландшафтного орошения)". Во втором абзаце про очистку ничего нет, т.е. ГОСТ разрешает сбор БЕЗ очистки водостока. Как делать? Кто выше СНиП или ГОСТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2013, 8:45
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(VladimirAS @ 25.6.2013, 10:23) *
Кто выше СНиП или ГОСТ?

ГОСТ - он государственный, а СНиП - строительный.
ГОСТ выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.6.2013, 9:19
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А СанПиН и ФЗ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения? Уголовная ответственность при несоблюдении. Про ГОСТ, который "выше", такого не предусмотрено smile.gif
Ну а ГОСТ этот дурной, дратый с буржуйских местечковых рейтинговых стандартов, не носящих общегосударственного характера и не обязательных даже у них.
Про использование "серых" на смыв унитазов - вообще полный ататуй и здравствуй сальмонелла, ради якобы борьбы с которой подняли минимальную температуру в ГВС.
Кстати, хвала Создателю, ГОСТ этот всё ж таки Р, то бишь не обязательный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.6.2013, 16:43
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ 26.6.2013, 9:19) *
Про использование "серых" на смыв унитазов - вообще полный ататуй и здравствуй сальмонелла, ради якобы борьбы с которой подняли минимальную температуру в ГВС.

Так то была легионелла.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.6.2013, 19:47
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну да, она, попутал wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirAS
сообщение 30.6.2013, 9:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101269



Спасибо всем за комментарии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.7.2013, 14:03
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ 26.6.2013, 19:47) *
Ну да, она, попутал wink.gif smile.gif

А как же быть с фонтанами - вот где рассадник-то..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных