> Me Pkh-2.5fkha отсутствует рестарт., Доработка функции рестарт.
SERGOLD
сообщение 13.6.2013, 21:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



ME PKH-2.5FKHA (Mr SLIM) после несанкционированного отключения эл. питания не включается автоматически в режим COOL.
SERVICE MANUAL:
После отключения эл-ва блок не запустится автоматически.
Для перезапуска нажать кнопку ON/OFF на ИК ПДУ.

Что делать?
Оборудование установлено давно, более 3 лет, проблема обнаружена только сейчас.
Кондиционер работает на серверную.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 13.6.2013, 21:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
SERGOLD
сообщение 15.6.2013, 7:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Варианты реализации авторестарта.
1 - установка устройства ротации кондиционеров - ССM33
2 - Питание платы управления внутреннего блока от источника бесперебойного питания 220V.
Устранится ли автоматически ошибка системы самодиагностики - "нет связи с внешним блоком"
после пропадания и восстановления эл. питания внешнего блока - ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.6.2013, 8:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Не тот мануал куришь: biggrin.gif
SW1-10 Switch for auto restart function.
OFF: This function does not work.
ON: This function works.

Сообщение отредактировал SSA - 17.6.2013, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGOLD
сообщение 18.6.2013, 22:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



SSA спасибо за подсказку.
PKH-2.5FAKH - перемычка J1(10) - дырки или SW1(10) отсутствует.
Удалось перепрограммировать с ПДУ PAR-21MAA.

Предполагаю, что настройки сбросились из-за пересушенного воздуха в серверной, где эксплуатируется кондиционер.
Статический разряд вызвал сбой настройки - на дисплее была 2, но авторестарта не было.

Сообщение отредактировал SERGOLD - 18.6.2013, 22:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных