Подключение трех домов от одной опоры сип кабельной линией. |
|
|
|
14.6.2013, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168164

|
Ситуация такая. Проектируется коттеджный поселок. Электроснабжение - воздушка 4х120 сип. От одной опоры нужно запитать три рядом стоящих дома, кабельным вводом. Как вообще это реализовать? 3 кабеля от СИП в трубе по столбу? Или кабель от СИП, потом ящик с автоматами и от него к домам??
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
17.6.2013, 7:25
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
С учетом того, что Энергосбыт в частном секторе все чаще требует учет вне дома - разумнее опуск от СИП до щита на столбе, в щите счетчики и автоматы домов, и уже от щита к домам.
|
|
|
|
|
17.6.2013, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168164

|
Главная проблема что ввод в каждый дом будет трехфазный( Получается ящик огромный придется вешать?? Нужно же 3 счетчика, 3 узо, 3 автомата...
|
|
|
|
|
18.6.2013, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(IVANERMOLIN @ 17.6.2013, 17:48)  Главная проблема что ввод в каждый дом будет трехфазный( Получается ящик огромный придется вешать?? Нужно же 3 счетчика, 3 узо, 3 автомата... так сделайте три отпайки и ящики поставьте на домах, а не на столбе. Отпайки делайте тем же сечением, что и магистральная линия. или как вариант, поставте на столбе ящик с автоматами, а возле дома счетчики и узо с автоматами. Тогда сечения кабелей к домам можно уменьшить до необходимого.
|
|
|
|
|
18.6.2013, 13:03
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
 Цитата(IVANERMOLIN @ 17.6.2013, 17:48)  Получается ящик огромный придется вешать?? Нужно же 3 счетчика, 3 узо, 3 автомата... 1) трехфазный счетчик АББ имеет ширину в 4 модуля, Нева и СЭТ с PLC модемом - 6,5 модулей. 2) вместо "УЗО и автомата" можно поставить диф.автомат (4-5 модулей). Итого - берем хороший небольшой щит 3х12 модулей (типа такого, например - но лучше более прочные из поликарбоната на IP67), в ряд ставим АВ, счетчик, узо, в другой и третий ряд - то же для двух других домов. Или, как вариант, повесить три щита КДЕ-3, благо они маленькие...
|
|
|
|
|
20.6.2013, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168164

|
Склоняюсь конечно к Kaedre... А то заказчик не хочет чтоб на фасаде вообще какие то ящики висели...
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
20.6.2013, 21:26
|
Guest Forum

|
Цитата(IVANERMOLIN @ 17.6.2013, 17:48)  Главная проблема что ввод в каждый дом будет трехфазный( Получается ящик огромный придется вешать?? Нужно же 3 счетчика, 3 узо, 3 автомата... А разве ввод 3-фазный не требует наличия технических условий от владельца сетей. Он Вам и напишет чего нужно поставить и где, и границы определит. Цитата(ailcat @ 18.6.2013, 14:03)  Итого - берем хороший небольшой щит 3х12 модулей (типа такого, например - но лучше более прочные из поликарбоната на IP67), в ряд ставим АВ, счетчик, узо, в другой и третий ряд - то же для двух других домов. А какой ток КЗ допустим для такого ВРУ?
|
|
|
|
|
21.6.2013, 4:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(ailcat @ 18.6.2013, 17:03)   1) трехфазный счетчик АББ имеет ширину в 4 модуля, Нева и СЭТ с PLC модемом - 6,5 модулей. 2) вместо "УЗО и автомата" можно поставить диф.автомат (4-5 модулей). Итого - берем хороший небольшой щит 3х12 модулей (типа такого, например - но лучше более прочные из поликарбоната на IP67), в ряд ставим АВ, счетчик, узо, в другой и третий ряд - то же для двух других домов. Или, как вариант, повесить три щита КДЕ-3, благо они маленькие... ИМХО на улицу лучше металлический. И где в Вашей схеме коммутирующий аппарат перед счетчиком?
|
|
|
|
|
24.6.2013, 7:09
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
АВ - это, если что, "автоматический выключатель"  UPD: Про "на улицу лучше металлический" - согласен, но навскидку они только до IP54, а не столбе надо хотя бы IP65, а лучше IP67...
Сообщение отредактировал ailcat - 24.6.2013, 7:12
|
|
|
|
|
24.6.2013, 7:16
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Цитата(wild @ 20.6.2013, 22:26)  А разве ввод 3-фазный не требует наличия технических условий от владельца сетей. Он Вам и напишет чего нужно поставить и где, и границы определит. Для индивидуального дома до 15 кВт - не требуется, только разрешение на подключение. Ну и далеко не факт, что владелец сетей будет требовать что поставить и где. Обычно их условия ограничиваются "автомат защиты не выше..." или "предохранители номиналом...". Цитата(wild @ 20.6.2013, 22:26)  А какой ток КЗ допустим для такого ВРУ? 4,2 кА в Каедре бабахает без последствий (вводной аппарат ABB S203, козу умудрились устроить прям на его выходе)
|
|
|
|
|
  |