> И снова про расчёт нагрузок, на шинах 0,4 кВ ТП и на РП-20 кВ
power_factor
сообщение 16.6.2013, 23:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Добрый день. Поиск результатов не дал.

Есть комплекс многофункциональных зданий (торгово-офисные). В них есть всё: офисы, столовые, рестораны, магазины. Проекты по зданиям делал не я, вникнуть сколько там нагрузки на освещение, санитарно-техническое, холодильное, общепитовское и прочее оборудование времени нет - надо срочно и надо не облажаться. По факту у меня есть нагрузки на ВРУ и ГРЩ зданий. Здания питаются от трёх двухтрансформаторных подстанций 20/0,4 кВ, ТП питаются от РП-20 кВ.

Собственно вопросы:

1. Можно ли применить п. 6.31 СП 31-110-2003 и, соответственно, главу 2.3 РД 34.20.185-94 для расчёта нагрузок от этих многофункциональных зданий (думаю, можно принять их за общественные) на шины ТП? Смущает то, что в данных пунктах написано про совместное питание нагрузок жилых и общественных зданий, а жилых зданий у меня и в помине нет. Надо ли в моём случае брать коэффициенты несовпадения максимумов (участи в максимуме)?

2. Как посчитать нагрузку на РП-20 кВ, если в РД 34.20.185-94 есть только таблицы для 10(6) кВ, в СП 31-110-2003 вообще ничего? Брать коэффициенты для 10(6) кВ? Подозреваю, что есть ещё какие-то методики, мне неизвестные.

Спасибо.

Сообщение отредактировал power_factor - 16.6.2013, 23:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
ailcat
сообщение 17.6.2013, 7:29
Сообщение #2


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



2. Сеть 20 кВ является вариантом сети 10 кВ для больших суммарных нагрузок.
Так что, в принципе, можно посчитать и как для 10(6) кВ. Хотя, если инспектор, у которого Вы будете защищать проект, женщина - может оказаться разумнее считать их как для сетей "до 25 кВ).
Или (что надежнее) - позвонить и уточнить этот момент у инспектора, которому будете защищать проект (энергосбыт? ростехнадзор? честно, уже запамятовал, кто до этой части больше докапывается)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
power_factor
сообщение 17.6.2013, 9:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Цитата(ailcat @ 17.6.2013, 8:29) *
может оказаться разумнее считать их как для сетей "до 25 кВ).


А методика есть на этот расчёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ailcat
сообщение 18.6.2013, 13:09
Сообщение #4


Инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648



Цитата(power_factor @ 17.6.2013, 10:30) *
А методика есть на этот расчёт?

Пардон, я опечатался - имелось в виду 35 кВ.
Методики есть в большинстве справочников по расчету сетей СН...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 13:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных