Гость_Юлечик_*
сообщение 31.10.2006, 9:46
Сообщение #1





Guest Forum






Привет! Такой вопрос, какие трубопроводы можно использовать в пожарном водопроводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Гость_Aleksander_*
сообщение 31.10.2006, 10:05
Сообщение #2





Guest Forum






которые не горят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юлечик_*
сообщение 31.10.2006, 11:08
Сообщение #3





Guest Forum






biggrin.gif Логично, вопрос всета впринцепи в том можно ли использовать металополимерные трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.10.2006, 12:15
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



По нормам только стальные. Сейчас появились трубы пластиковые для спринклерных систем. На каком-то сайте на них попадал. Предпологаю, что дорогие. Да и спорить при согласовании и доказывать, что это хорошо - мы же их не делаем и не знаем как они себя ведут на самом деле и какие с ними проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.11.2006, 15:06
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ну так вопрос на засыпку- медные трубы соответствующего диаметра можно использовать для подводок к пожарным кранам или нет? :wacko:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.11.2006, 16:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ Nov 7 2006, 15:06 )
Ну так вопрос на засыпку- медные трубы соответствующего диаметра можно использовать для подводок к пожарным кранам или нет? :wacko:

п.10.1* СНиП 2.04.01-85*: "Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные...трубы"
А что молдаване настолько разбогатели?! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.11.2006, 17:41
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Спасибо, Вы меня выручили. СНиП у меня без звездочки. А электронный не люблю.
Сварщики от нас в Россию поуезжали за длинным рублем, а научить чела паять медь гораздо легче, чем варить ст.трубу. Так что медь кладем от бедности нашей. Как говориться- не настолько богаты, чтоб покупать дешевые вещи. bleh.gif

10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды, следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
Что-то я не понял-если у меня совмещенный хозпит-противопожарный водопровод то что -можно пластмассу? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.11.2006, 10:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ Nov 7 2006, 17:41 )
Так что медь кладем от бедности нашей. Как говориться- не настолько богаты, чтоб покупать дешевые вещи. bleh.gif

Впечатляет! smile.gif

Добавлено - 10:36
Цитата(Serg Ivanov @ Nov 7 2006, 17:41 )
Что-то я не понял-если у меня совмещенный хозпит-противопожарный водопровод то что -можно пластмассу? blink.gif

Можете делать пластик при совмещенном противопожарном только для хоз.-питья(стояки подводки), а ввод, магистраль верхняя, нижняя и стояки пожарные - из стали.
Было разъяснение этого пункта в практических рекомендациях к СНиП Добромыслова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.11.2006, 11:10
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9557
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Спасибо за информацию. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Aleksander_*
сообщение 8.11.2006, 11:10
Сообщение #10





Guest Forum






где можно найти эти рекомендации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.11.2006, 13:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Aleksander @ Nov 8 2006, 11:10 )
где можно найти эти рекомендации?

Я об этом уже писала в соседнем посте про 12 пожарных кранов, посмотрите.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8779
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных