> Канальник Mcquey не охлаждает, давление в норме, охлаждения нет
Kolovrat88
сообщение 29.6.2013, 19:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.1.2013
Из: СПб
Пользователь №: 177939



Такая ситуация.
Канальный кондиционер. Наружник McQuey MLC061CR FFFB. На R22.
На всасе 7 бар. На нагнетании 15. Давление впринципе норм. Для 30С на улице.
Блок почистил. Давление не упало.
Давление есть - охлаждения нет.
В чём может быть дело, подскажите пожалуйста. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Гость_Iroha_*
сообщение 29.6.2013, 20:06
Сообщение #2





Guest Forum






А ток компрессора нормальный ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolovrat88
сообщение 29.6.2013, 20:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.1.2013
Из: СПб
Пользователь №: 177939



При чём индикация светодиодов показывает нормальную работу.
Совсем мистика.

При чём индикация светодиодов показывает нормальную работу.
Совсем мистика.

Вот токи не померил. Но звук нормальный.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  9b1d747fdd7ac0e552b66fb38e084175.jpeg ( 133,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 29.6.2013, 20:28
Сообщение #4





Guest Forum






Надо ток бы померить.
--------------------------------
Индикация показывает , что фазировка наружного блока правильная.
---------------------------------------------------------------------------
Температуру вход/выход испарителя померяйте.

Сообщение отредактировал Iroha - 29.6.2013, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 29.6.2013, 21:06
Сообщение #5


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Параметры сказочные blink.gif

Фреон кипит при +15 smile.gif Конденсируется при +43, странно почему не охлаждает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolovrat88
сообщение 29.6.2013, 21:10
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.1.2013
Из: СПб
Пользователь №: 177939



Может давление до 5 стравить?

У меня такое ощущение, что там вообще не фреон или другой. Хотя тот, кто заправлял, говорить, что заправлял, то что надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 29.6.2013, 21:12
Сообщение #7


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Можете, только холода не будет. Предсказываю гибель компрессора, уже произошедшую. А ток ради интереса померяйте wink.gif

"Верить никому нельзя"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolovrat88
сообщение 29.6.2013, 21:13
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.1.2013
Из: СПб
Пользователь №: 177939



Как может полететь компрессор, если по давлению видно, что он отлично качает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 29.6.2013, 21:14
Сообщение #9


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Качает, критерий "отлично" не объективен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oms
сообщение 30.6.2013, 13:02
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132250



Клапану компрессора конец пришел возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 30.6.2013, 13:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



При + 30 град должно быть 4 и 20 бар соотвественно.
Если поршень от избыточного кол- ва фреонама развалился клапан. если спиральный, то уплотнение слетело
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 30.6.2013, 18:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



А газовую трубу щупали? Холодная она? От наружки тепло идет? Может быть четырех ходовой шалит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vita067
сообщение 27.9.2013, 7:05
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 12.5.2010
Пользователь №: 56302



Дозаправь кондиционер. у тебя через капиллярку идет газ и немного жидкости, дросселирует до 7, а если бы шла жидкость, то дроселлировала бы до 4. а не обмерзает жидкостный кран по причине высокой температуры испарения (выше 0). долей 100 ...200 грамм и по волшебству придет все внорму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 12:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных