Уважаемые специалисты! подскажите, возможно ли прохождение теплотрассы под спортивными площадками? В соответствии с "Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей" (1992 год) пункт 5 запрещено В пределах охранных зон тепловых сетей устраивать спортивные и игровые площадки. Подскажите, пожалуйста, правильность выноса тепловых сетей в данном случае со спрот. площадки
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
2.7.2013, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(korica @ 1.7.2013, 19:08)  Подскажите, пожалуйста, правильность выноса тепловых сетей в данном случае со спрот. площадки Вынос должен быть прописан в ТУ. А вообще у нас это любят сначала поставить спорт. площадку на существующих сетях а уж потом заставить проектировщиков поломать голову с перекладкой этих сущ. сетей. История 1 в 1 с текущим моим проектом, только в Москве. Удалось получить другую точку врезки чтобы подключить вновь строящуюся школу, а сначала давали точку врезку в сетях которые проходят аккурат под спорт. площадкой.
Сообщение отредактировал *Sasha* - 2.7.2013, 9:07
|
|
|
|
|
2.7.2013, 9:15
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161144

|
по снипу: Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. То есть получается, что можно проложить под площадкой, только уже в монолите?
в ТУ прописано что вынос произвести за пределы территории, отводимой под строительство объекта
|
|
|
|
|
2.7.2013, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(korica @ 2.7.2013, 9:15)  То есть получается, что можно проложить под площадкой, только уже в монолите? можно, только устройство камер, люков, колодцев - не допускается. Цитата(korica @ 2.7.2013, 9:15)  в ТУ прописано что вынос произвести за пределы территории, отводимой под строительство объекта Значит надо выносить. Наверное еще и обеспечить бесперебойное теплоснабжение - тогда с байпасом.
|
|
|
|
|
2.7.2013, 9:32
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161144

|
Спасибо) посмотрите, пожалуйста, схемку, можно ли так проложить?
|
|
|
|
|
2.7.2013, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(korica @ 2.7.2013, 9:32)  Спасибо) посмотрите, пожалуйста, схемку, можно ли так проложить? камеру надо убрать за территорию спорт. площадки (за забор) Либо локально перенести ограждение площадки, в месте устройства камеры. Так было бы проще
Сообщение отредактировал *Sasha* - 2.7.2013, 9:48
|
|
|
|
|
2.7.2013, 9:58
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161144

|
а какое принять расстояние от тепловой камеры до ограждения площадки?
|
|
|
|
|
2.7.2013, 10:55
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161144

|
А если камеру сделать тоже из монолита и не переносить ее за забор?
|
|
|
|
|
2.7.2013, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
1.5 метра, табл.А.3 СП 124.13330.2012 Цитата(korica @ 2.7.2013, 10:55)  А если камеру сделать тоже из монолита и не переносить ее за забор? Камера по умолчанию из мононолита. Нельзя, устройство люков - запрещено.
|
|
|
|
|
2.7.2013, 11:08
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 26.8.2012
Пользователь №: 161144

|
спасибо за информацию  не знаю получится ли вынести за забор, там стесненные условия, водопровод идет
|
|
|
|
|
2.7.2013, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(korica @ 2.7.2013, 11:08)  спасибо за информацию  не знаю получится ли вынести за забор, там стесненные условия, водопровод идет Лучше со своими проблемами сходить в организацию которая выдала ТУ и проконсультироваться как лучше сделать, согласовать так сказать направление трассы.
|
|
|
|
|
26.3.2018, 13:28
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
СП 41-105 п. 4.24 Не допускается также бесканальная прокладка теплопроводов под детскими и игровыми площадками. Народ, что еще есть? ТСО согласовывает б/к монтажникам. В РД канал - начались распри
|
|
|
|
|
26.3.2018, 13:52
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 15:28)  СП 41-105 п. 4.24 Не допускается также бесканальная прокладка теплопроводов под детскими и игровыми площадками. Народ, что еще есть? ТСО согласовывает б/к монтажникам. В РД канал - начались распри Ну, а что? Отличный пункт! Конкретика! _______ Главное - в свете последних событий в Кемерово, не идти на поводу у ТСО и Монтажников, а отстаивать свои ПРАВИЛЬНЫЕ решения до конца, вплоть до записей в журнал авторского надзора и сохранения копий у себя! _______ Сам других нормативов не нашел, возможно какие-нибудь Территориальные Строительные Нормы...
|
|
|
|
|
26.3.2018, 14:21
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
он не входит если выкатят по этому сказать будет нечего
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.3.2018, 14:22
|
|
|
|
|
26.3.2018, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 14:21)  он не входит если выкатят по этому сказать будет нечего кроме слов- пишите заяву и допник Заку на корректировку проекта. канал то монолитный? а по допнику футляр оденьте на трубу по всей длине прохождения под спортплощадкой. и запись- согласовать с владельцем территории.
Сообщение отредактировал инж323 - 26.3.2018, 14:36
|
|
|
|
|
26.3.2018, 16:08
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
на закопанную? и но с компенсаторами в футляр?
|
|
|
|
|
26.3.2018, 16:18
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 18:08)  на закопанную? и но с компенсаторами в футляр? не отступайте от проекта!
|
|
|
|
|
26.3.2018, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 16:08)  на закопанную? и но с компенсаторами в футляр? я на сегодня телепатию отключил и потому не заметил- а где вы до того это упомянули? а с закопанной- смрщикам идти к автору проекта б\к теплосети с исполниловкой и актами. А у вас канальная прокладка, выполнят когда ваш проект, то пусть приходят. а и на авторский не вызывали посмотреть этапы работ и оформить акты скрытых?
|
|
|
|
|
26.3.2018, 16:42
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44704
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(ivan-l-ing @ 26.3.2018, 13:28)  СП 41-105 п. 4.24 Не допускается также бесканальная прокладка теплопроводов под детскими и игровыми площадками. Народ, что еще есть? ТСО согласовывает б/к монтажникам. В РД канал - начались распри Для ДОУ было территории и больницы - у тебя что за территория?
|
|
|
|
|
26.3.2018, 16:59
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
всем спасибо, отшили а на будущее, где запрет написан на бесканалку без футляров под пешеходками? просто я не знаю может в питере так принято, но всегда под пешеходными дорожками или тротуарами либо футляр либо канал и проблем нет. а где написано что-то подзабыл или и не знал
Вано: у меня футбольный стадион
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.3.2018, 17:00
|
|
|
|
|
26.3.2018, 17:11
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44704
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Иван, тогда не встречал конкретики. Но когда делал стадион ориентировался на это (у меня был фундамент на стадионе):
фундаментов зданий и сооружений
Таблица 15
СП 42.13330.2011
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
|
|
|
|
|
26.3.2018, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|