Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Температура воды, используемой для заполнения системы теплоснабжения
SGolov
сообщение 2.7.2013, 15:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.5.2013
Пользователь №: 191439



Сабж. Какая температура воды, используемой для заполнения системы теплоснабжения? Есть ли нормативы на этот счет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
BIONDER
сообщение 2.7.2013, 15:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Она же из обратного трубопровода заполняется. blink.gif
Не понятен вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SGolov
сообщение 2.7.2013, 17:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.5.2013
Пользователь №: 191439



В 325 приказе Минэнерго:

11.1.2. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:

Qзап. = 1,5 * V * p * c * (Tзап. - Т исх.) * 0,000001, где

Тзап. - температура воды, используемой для заполнения.

Вот и возник вопрос - какая температура этой воды для расчета? 40? 70? 95?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.7.2013, 17:28
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(SGolov @ 2.7.2013, 18:08) *
Вот и возник вопрос - какая температура этой воды для расчета? 40? 70? 95?

"95" - нельзя. smile.gif

ПТЭТЭ :

"6.2.21. Пуск водяных тепловых сетей состоит из следующих операций:
<...>
Трубопроводы тепловых сетей заполняются водой температурой не выше 70 град. С при отключенных системах теплопотребления"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SGolov
сообщение 2.7.2013, 17:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.5.2013
Пользователь №: 191439



Цитата(tiptop @ 2.7.2013, 18:28) *
Трубопроводы тепловых сетей заполняются водой температурой не выше 70 град. С при отключенных системах теплопотребления"

Спасибо. И для расчета берут 70, так что ли? Ведь температура тянет за собой плотность и теплоемкость воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных