Греется рубильник и магнитный пускатель |
|
|
|
9.7.2013, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Добрый день!
Есть шкаф управления погружным насосом 380В 37 кВт, рабочий ток 70А.
В шкафе установлен рубильник ABB XLP00 (160A) с плавкими вставками 100А, магнитный пускатель SCHNEIDER ELECTRIC LC1E120M5 (120А, катушка 220В) и разные релюхи 220 В.
Приходящий и отходящий кабели - медный КГ 3х25+1х10, разводка в шкафе - медный гибкий провод ПВ-3 25мм2. Габариты шкафа - 900х600х280мм, IP31, без принудительной вентиляции.
"Возраст" аппаратуры и кабелей - 3 месяца, приобреталось в МПО "Электромонтаж", т.е. не с рынка.
Сегодня лазил в нём с пирометром и обнаружил следующее (замеры сделаны спустя 4 часа после включения насоса, насос продолжал работать): - температура проводов и кабелей 38...45 *С - температура корпуса контактора (сбоку, ближе к монтажной панели) 60 *C - температура корпуса рубильника (сбоку, ближе к монтажной панели) 65 *C
Погрешил на пирометр, проверил температуру корпусов рукой - действительно горячие.
Удивился, почему так греются рубильник и контактор. Померил напряжение по всем фазам - почти ровно 380 В, померил токовыми клещами токи по всем фазам - порядка 68...70 А. Все контакты затянуты нормально - их температура нигде не превышала 42 *С. Утечки через нулевой провод и корпус нет.
Вобщем, я не понял причины нагрева корпусов рубильника и контактора (рабочие токи почти вдвое ниже их номинальных).
Подскажите, нормален ли такой нагрев корпусов рубильника и контактора? Если нет - в чём может быть причина?
Сообщение отредактировал dani1978 - 9.7.2013, 21:43
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
Гость_Iroha_*
|
10.7.2013, 9:55
|
Guest Forum

|
Какие условия вокруг шкафа (температура, как установлен)? Попробуйте открыть шкаф, что бы была достаточная вентиляция и еще раз померить. 60*С это горячий, рука не выдержит.
Сообщение отредактировал Iroha - 10.7.2013, 9:59
|
|
|
|
|
10.7.2013, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Цитата(Iroha @ 10.7.2013, 6:55)  Какие условия вокруг шкафа (температура, как установлен)? Попробуйте открыть шкаф, что бы была достаточная вентиляция и еще раз померить. 60*С это горячий, рука не выдержит. Температура в помещении в диапазоне 15...20 *С, установлен на стене. Именно что горячий - тыльной стороной пальцев долго держать не получается. Как-то не верится в нагрев за счёт рассеиваемой на контактах мощности, т.к. ранее я собирал полностью аналогичные по габаритам шкафы - правда, на MOELLER'овской аппаратуре - для погружных насосов 65 кВт (с контакторами 150А и автоматами 200А), там рабочий ток порядка 125...130 А, круглосуточный режим работы, вентиляции нет и при этом ничего особо не грелось.
|
|
|
|
|
10.7.2013, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702

|
Посмотрел каталог шнайдера, про использование данного контактора при такой температуре ничего не указано. При температуре 55 и менее - пожалуйста берите номинальную нагрузку. Вырезайте боковые стенки, вставляйте вентиляционные решетки. Не поможет - ставьте с вентилятором
Прикрепленные файлы
LC1E.pdf ( 90,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 31
|
|
|
|
|
11.7.2013, 3:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 711
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(dani1978 @ 9.7.2013, 21:41)  - температура проводов и кабелей 38...45 *С - температура корпуса контактора (сбоку, ближе к монтажной панели) 60 *C - температура корпуса рубильника (сбоку, ближе к монтажной панели) 65 *C Ну контактору как бы положено греться, катушка у него есть и короткозамкнутый виток вокруг части сердечника. А вот с рубильником непонятно. Надо пройтись пирометром по всем частям рубильника и посмотреть градиенты температур.
|
|
|
|
|
11.7.2013, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148415

|
dani1978 Предполагаю, что может греться по следующим причинам: - сечение провода в шкафу меньше сечения вводного кабеля. - плохая опрессовка наконечников проводов. - наконечники выбраны на меньший номинал тока.
P.S. Сделай акцент на контактные группы (если есть тепловизор посмотри им).
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
12.7.2013, 6:09
|
Guest Forum

|
Похоже он нагревается от кабелей + собственный нагрев, в сумме и дает такую температуру.
|
|
|
|
|
12.7.2013, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Цитата(bekks @ 11.7.2013, 22:57)  dani1978 Предполагаю, что может греться по следующим причинам: - сечение провода в шкафу меньше сечения вводного кабеля. - плохая опрессовка наконечников проводов. - наконечники выбраны на меньший номинал тока.
P.S. Сделай акцент на контактные группы (если есть тепловизор посмотри им). - отсутствуют (для начала) наконечники на проводах (многожилка всунута прямо так в клеммник), - не удален окисел на жилах КГ-шки и в наконечники обжаты незачищеные провода, - банально момент затяжки клемм не соответствует номиналу
Сообщение отредактировал AVFRZN - 12.7.2013, 8:22
|
|
|
|
|
12.7.2013, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Добрый день!
Выбрали время, остановили насос и обесточили шкаф.
Оказалось, что плавкие вставки ППБ-01-33 номинал 100 А габарит 00 при рабочем токе насоса 70 А в круглосуточном режиме работы разогреваются до температуры 80...85 *С. Корпус рубильника ABB XLP-00 полностью из тонкого пластика, гнёзда вставок довольно тесные - при установленных вставках зазоры до боковых стенок камер и корпуса порядка 2-3 мм. Вобщем, рубильник работал как отопительный прибор шкафа, а его корпус разогрелся в итоге до 73 *С.
По Кореневскому каталогу вставка ППБ номиналом 100 А рассеивает мощность 3 Вт при 50% Iном и 18 Вт при 100% Iном. Отсюда навскидку при рабочем токе 70 А (70% Iном) одна вставка рассеивает мощность порядка 10 Вт, а в сумме три вставки - 30 Вт. При практически "герметичном" корпусе рубильника на вскидку это может его очень сильно греть.
Касательно контактора - в представительстве SCHNEIDER ELECTRIC сказали, что допустимый нагрев корпуса при работе может на 50 *С превышать окружающую температуру. За счёт того, что рубильник и так неплохо "отапливает" шкаф, контактор тоже ощутимо нагревается (55...60 *С), хотя и в пределах допустимого.
Пока решил поменять номинал вставок на 125 А - посмотрю на тепловыделение.
Проверили все соединения в шкафе - ни одно не грелось выше 45 *С. Провода - ПВ-3 25 мм2 также не грелись выше 45 *С.
А вот конструкция рубильника ABB XLP-00 внушает смутные сомнения. К тому же в инструкции на него нет никаких данных о допустимом нагреве корпуса. У кого есть опыт работы с ними - действительно ли они сильно греются и чревато ли это неприятностями (например, от нагрева может деформироваться корпус)?
|
|
|
|
|
12.7.2013, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148415

|
dani1978. Можешь фото шкафа выложить.
|
|
|
|
|
13.7.2013, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Фото шкафа.
P1050235.JPG ( 743,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 117В шкафе расположен УПП PROSTAR номиналом 55 кВт - он не греется, т.к. его силовая часть работает только при пуске или останове в течение 10 секунд - дальше он переключает силовые цепи на байпасный контактор. Температуру его проверяли, в т.ч. температуру его радиатора при пуске и останове - не греется совсем, тьфу-тьфу. Cегодня поставил плавкие вставки ППН номиналом 160 А (обычные, не быстродействующие) и снял кожух-рукоять с рубильника - за 4 часа работы плавкие вставки при рабочем токе 72 А нагрелись до 65 * С. Надо же, далеко не первый год занимаюсь автоматикой и только сейчас обнаружил, насколько нагреваются плавкие вставки даже когда рабочий ток намного меньше их номинала...
|
|
|
|
|
13.7.2013, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148415

|
dani1978 В данной сборке визуально все ОК!!! ИМХО греться может только из-за ПВ-3 (опрессовка наконечников, реальное сечение провода меньше в термоусадке).
|
|
|
|
|
13.7.2013, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148415

|
dami1978 Сделал расчет максимальной температуры ядра кабеля (жилы) - tm для 25mm2 и 35mm2
|
|
|
|
|
14.7.2013, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.4.2012
Пользователь №: 148415

|
Dani1978 смотри как сейчас видится твой вопрос по нагреву: - реально греется провод Пв3 1x25мм2. - провод в ПВ3 в ПВХ изоляции, которая является термоизолятором. - у меди хорошая теплопроводность при длине провода 1м все тепло идет на контактор, рубильник. - соответственно контактор и рубильник являются радиаторами, которые отдают тепло в шкаф.
Если тема реально беспокоит, нужно поменять ПВ3 1x25мм2 на ПВ3 1x35мм2 или ПВ3 1x50мм2. Цена вопроса примерно 1000 руб. провод и наконечник + работа по замене проводов. В СССР (знаю из книжек) за практику было устанавливать переходный шкаф на входе кабель из земли на выходе кабель с увеличенным сечением для прокладки по воздуху.
P.S. Если есть схемка шита пришли пожалуйста, собираю разные электрические схемы.
|
|
|
|
|
15.7.2013, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 25.6.2013
Пользователь №: 197092

|
Я бы беспокоился за наличие незакрытых проёмов внизу шкафа (открытая дорога для пыли и всякой теплолюбивой живности) и за установку вентилятора охлаждения в шкаф.
|
|
|
|
|
  |