Контроллер Carel проблемма с входом., Помогите хотя-бы определиться. |
|
|
|
10.7.2013, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 198568

|
Доброго времени суток! Имеется чиллер Trane с котроллером Carel PCO2 (вероятнее всего) замаскированых наклейкой Trane. Несколько лет вполне успешно работал, пока не выдал ошибку ckt4. Показывает давление 30 бар. Исследования с тестером и манипуляции с датчиками давления показали следующее: датчик исправен. подсоединённый на другой вход он показывает 6,3 бара, другой датчик на этом входе тоже показывает 30 бар. Датчики используются 4-20 ма, ток датчика порядка 5 ма, но- падение напряжения на датчике- до 3 вольт, тогда как на исправном датчике- порядка 23 вольт. То есть, складывается впечатление,что либо вход неверно сконфигурирован, либо там аппаратное повреждение, и отсутствует шунтирование на землю для измерения тока. Официалы предложили тупо заменить контроллер, цена совсем не радует. Снять и отправить на ремонт не вариант- установка пока работает на одном контуре, этого с трудом, но хватает. Вопрос к профессионалам- возможно ли при средствами самого контроллера, либо подключившись через интерфейсный кабель посмотреть/изменить параметры для конкретного входа? некий обобщённый пункт типа выбора датчиков в меню имеется, но без конкретизации входов. Ещё вариант- датчик висит не D6,- он некорректен, D7- корректно работающий вход, D8- свободен. Если вход повреждён аппаратно- возможно ли переназначить D8 для испорльзования с этим датчиком?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 4)
|
10.7.2013, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945

|
По опыту могу сказать, что уже не однократно сталкивался с вышедшими из строя входами у этих контроллеров. В частности, не редкость именно совместно с датчиками давления.
Подключившись к контроллеру через кабель, вы не сможете изменить параметры входа. Это всё жестко зашито в прошивке. Да и посмотреть вы ничего толком и не сможете, не имея исходников на руках.
Обобщенный пункт выбора датчиков, скорей всего имеется в виду, выбор типа подключенного к конкретному входу датчика. В своих прошивках с недавних пор я так тоже стал делать. А вот с переназначением входов, я думаю, там никто не стал замарачиваться.
Так что мой Вам совет, пока установка еще хоть как-то работает, заказывайте контроллер на замену. Ну или попробуйте добыть исходники.
|
|
|
|
|
11.7.2013, 2:10
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 198568

|
Спасибо, пока пожалуй не стоит, ибо всё уже починил. как показало вскрытие- ничего особо военного там нет, как и предполагалось- виноват изначально был один из датчиков. Выявлен,продефектован, завтра привезут новый и всё заработает как надо. Уваленные входы поднимаются на ура (если только там не погуляло высокое, более 24 вольт,а переменка- вообще адьос...) при помощи паяльника,прямых рук и тестера, даже осциллограф не расчехлял- там действительно реализована группа коммутируемых шунтов и делителей, я то ожидал увидеть интегрированное решение, а оно вообще всё на россыпухе, по четыре транзистора и пять резюков на канал. В общем две пайки- и контролер снова жив-здоров и отображает точные показания. К недостаткам схемотехнического решения могу отнести тот факт, что входы совершенно не держат КЗ датчика- как то слегка непродумано. Вылетает нижний шунт,причём иногда- не до конца, что вносит определённое разнообразие в процесс диагностики. Первоначально при помощи магазина сопротивлений был подобран внешний шунт- просто между входом и землёй, после того как всё заработало, контроллер был всё-таки вскрыт и сгоревший шунт на плате заменён. Всего-то SMD-резистор, а сколько головняка доставил... Всем спасибо, тему можно закрывать.
|
|
|
|
|
11.7.2013, 12:23
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 198568

|
UP. заменили датчик, всё работает.
|
|
|
|
|
12.7.2013, 6:48
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Цитата(Rumorukato @ 11.7.2013, 5:10)  ...К недостаткам схемотехнического решения могу отнести тот факт, что входы совершенно не держат КЗ датчика- как то слегка непродумано... Я бы сказал наоборот, черезчур продуманое решение. Из того же разряда - "А почему на входах частотников не делают защиты от неправильного подключения (дурака) типа вход/выход чел перепутал?" Ответ: "А чтобы вы чаще в магазин бегали и покупали всё новые и новые частотники!"
|
|
|
|
|
  |