Кабель НГ, Что это значит? |
|
|
|
11.7.2013, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886

|
Добрый день!
Подскажите, что фактически означает окончание НГ. Знаю что не распространяет горение в пучках. Но что на практике? К примеру, кабель проложенный на доске или картоне (знаю что так нельзя, но все же) при КЗ сможет поджечь эту доску или картон? Будет ли кабель тлеть как фитиль?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
11.7.2013, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
см. ГОСТ 30244-94
|
|
|
|
|
11.7.2013, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(AAL1982 @ 11.7.2013, 15:06)  Добрый день!
Подскажите, что фактически означает окончание НГ. Знаю что не распространяет горение в пучках. Но что на практике? К примеру, кабель проложенный на доске или картоне (знаю что так нельзя, но все же) при КЗ сможет поджечь эту доску или картон? Будет ли кабель тлеть как фитиль? Это значит, что если вынуть его из огня, то он потухнет. То есть сам по себе гореть не будет. Но если сунуть его в огонь, то может гореть... К КЗ никакого отношения не имеет. Это только свойства изоляции и не более того, искру при КЗ это никак отменить не может.
|
|
|
|
|
15.7.2013, 7:23
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Применительно к ВВГ: простой - в открытом огне - горит открытым пламенем. Огонь убираешь - гаснет, прогорев 15-30 см, дальше тлеет неопределенное расстояние. - под феном (ок. 600°С) - активно тлеет. Если "прижечь" - может и вспыхнуть. при убирании - ведет себя как при открытом огне. нг - если попадает в открытый огонь - тлеет, причем с "опережением" в несколько сантиметров от пламени, вынимаешь из огня - тлеет еще 5-15 секунд (при этом опаленный конец может "залезть" сантиметров на 10-15 от места "прижога"). - если "жарить" феном - тлеет с "проблесками" огня, но открытого пламени нет. Фен убираешь - спустя 5-15 секунд гаснет. нг-LS - в открытом огне - тлеет чуть дальше границы огня, вынимаешь из огня - мгновенно гаснет, "прижог" - на пару сантиметров дальше, чем было пламя. - под феном - "шипит", наполнитель по границе нагрева спекается в глиноподобный комок. FR-LS - в открытом огне - тупо плавится изоляция, открытого пламени не замечено, тление - только пару секунд после убирания пламени. - под феном - вяло плавится изоляция, тления не замечено.
|
|
|
|
|
15.7.2013, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886

|
Цитата(ailcat @ 15.7.2013, 8:23)  Применительно к ВВГ: простой - в открытом огне - горит открытым пламенем. Огонь убираешь - гаснет, прогорев 15-30 см, дальше тлеет неопределенное расстояние. - под феном (ок. 600°С) - активно тлеет. Если "прижечь" - может и вспыхнуть. при убирании - ведет себя как при открытом огне. нг - если попадает в открытый огонь - тлеет, причем с "опережением" в несколько сантиметров от пламени, вынимаешь из огня - тлеет еще 5-15 секунд (при этом опаленный конец может "залезть" сантиметров на 10-15 от места "прижога"). - если "жарить" феном - тлеет с "проблесками" огня, но открытого пламени нет. Фен убираешь - спустя 5-15 секунд гаснет. нг-LS - в открытом огне - тлеет чуть дальше границы огня, вынимаешь из огня - мгновенно гаснет, "прижог" - на пару сантиметров дальше, чем было пламя. - под феном - "шипит", наполнитель по границе нагрева спекается в глиноподобный комок. FR-LS - в открытом огне - тупо плавится изоляция, открытого пламени не замечено, тление - только пару секунд после убирания пламени. - под феном - вяло плавится изоляция, тления не замечено. Спасибо за подробный ответ!
|
|
|
|
|
15.7.2013, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 12.5.2013
Из: Махачкала
Пользователь №: 192051

|
Кто может ответить? Почему по пособию ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) пункт 29. Все питающие, распределительные и групповые сети выполняются проводами с алюминиевыми жилами? Почему именно с алюминиевыми?
|
|
|
|
|
15.7.2013, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Вероятно в пособии старые требования. Делали больничку 2 мес назад на меди, экспертиза нормально пропустила.
|
|
|
|
|
15.7.2013, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(Хизриев Идрис @ 15.7.2013, 13:06)  Кто может ответить? Почему по пособию ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) пункт 29. Все питающие, распределительные и групповые сети выполняются проводами с алюминиевыми жилами? Почему именно с алюминиевыми? Потому что: Цитата Утверждено директором ГипроНИИздрава 19 декабря 1989 г. Согласовано с ЦНИИЭП учебных зданий (письмо от 18 мая 1990 г. № 19-8/544)
|
|
|
|
|
24.7.2013, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886

|
А почему, кстати, в пучках кабель лучше распространяе горение. Например провод Пугв не распр. горение отдельно, а в пучках распространяет. В пучках меньше кислорода, по идее должен хуже распространять горение.
|
|
|
|
|
24.7.2013, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1710
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454

|
Цитата(AAL1982 @ 24.7.2013, 14:34)  А почему, кстати, в пучках кабель лучше распространяе горение. Например провод Пугв не распр. горение отдельно, а в пучках распространяет. В пучках меньше кислорода, по идее должен хуже распространять горение. Потому же почему пачка хвороста горит хорошо, а отдельные прутики быстро гаснут.
|
|
|
|
|
24.7.2013, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65886

|
А если все кабели в пучке будут нг а один Пугв? распространение огня будет?
|
|
|
|
|
25.7.2013, 7:05
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
А куда ж оно денется. Даже если будет нг-LS - возможно, заполнитель LS и забьет открытый огонь, но вот тление остановит врядли...
|
|
|
|
|
  |