> В здании один ввод , 2 м3/сут
Анче
сообщение 17.7.2013, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110002



Проектирую АУПТ и ВПВ в складе, где один ввод водопровода (Д 160) с расходом воды 2 м3/сут. Какой запроектировать лучше второй ввод,какого диаметра и расхода, чтобы обеспечить необходимый напор и расход. Гидравлика для АУПТ и ВПВ дает расход 30л/с и 11 м. Насос подобрала WILO IL-E 125/210-5,5/4. Если говорю что-то не правильно, поправьте пожалуйста - опыта проектирования данных систем вообще нет.
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
BTS
сообщение 17.7.2013, 16:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Расход для склада уточните по табл. 5.2 СП5. (Если не требуется внутристелажной установки спринклеров).Каждый ввод водопровода(если 2) в насосную 1 категории должен обеспечивать пропуск 100% расхода при скорости не более 2,8 м/с.(СП5 п.п. 5.10.4 ,В1.9).
Обеспечение требуемого расхода горводопроводом должно быть подтверждено ТУ "Водоканала". Вы указали цифру 2м.куб/ч. Наверное она не имеет отношения к ПТ

Сообщение отредактировал BTS - 17.7.2013, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анче
сообщение 23.7.2013, 11:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110002



На наружное пожаротушение 15л/с , на внутреннее 2,5 л/с .Подключение к сетям водоснабжения возможно при условии - обеспечения водоснабжения от водопровода d300. В здании на данный момент один ввод d160,затем идет переход на d100. По моим расчет на спринклерную аупт и впв надо 30 л/с. Заказчик спрашивает, какую трубу с каким раходом еще надо завести,чтобы уйти от резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анче
сообщение 23.7.2013, 12:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110002



по моим расчетам для моей аупт и впв достаточно 80 распределительной и 25 на ветви...я запуталась уже, какую трубу им подводить к насосной,какую сделать в насосной,какую все-таки сделать на систему...??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.7.2013, 16:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В.1.9 ......
- назначаются диаметры трубопроводов для различных участков гидравлической сети АУП; при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в напорных трубопроводах должна составлять не более 10 м/с, а во всасывающих - не более 2,8 м/с;

От горводопровода в насосную должно идти 2ввода, каждый из которых должен пропускать 100%расхода при скорости не более 2,8м/с. В трубопроводе Ду150 скорость 2,8м/с имеет место при расходе около 46л/с.

Сообщение отредактировал BTS - 23.7.2013, 16:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анче
сообщение 24.7.2013, 5:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110002



спасибо, а где вы смотрите это? в таблицах Шевелева или еще где-то??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.7.2013, 10:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493




Пункт В.1.9 это в СП5. Ну а определить расход имея скорость и диаметр- это вы и сами сможете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анче
сообщение 31.7.2013, 8:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110002



Правильно ли я считаю? Рассудите:

Водоканал дает на втнуреннее пожаротушение 2,5 л/с. По расчету для АУПТ И ВПВ мне необходимо 60 л/с. Таким образом, мне необходимо запроектировать резервуар следующего объема : (60 - 2,5) л/с х 60 с х 60 мин = 207 000л или 207 м куб. воды .

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
it_fila
сообщение 31.7.2013, 8:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084



Цитата(Анче @ 31.7.2013, 11:08) *
Правильно ли я считаю? Рассудите:

Водоканал дает на втнуреннее пожаротушение 2,5 л/с. По расчету для АУПТ И ВПВ мне необходимо 60 л/с. Таким образом, мне необходимо запроектировать резервуар следующего объема : (60 - 2,5) л/с х 60 с х 60 мин = 207 000л или 207 м куб. воды .


считаете правильно.
у вас для 6-й группы для ТРВ не должно быть 60 минут, если это всё-таки "Аква-Гефест". согласно СТО - время тушения 45 минут (0.75 ч), то есть объем резервуара (60-2.5)х3.6х0.75=155.25 м3 на все время тушения при вашем расходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 31.7.2013, 9:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Логика верная. Но я обычно беру запас ещё минут на десять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анче
сообщение 31.7.2013, 11:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110002



а мне говорят, что это много - бери 40 кубов и все тут....я чего-то не понимаю...и еще мне говорят, что для моей тонко-распыленной системы хватит - 14,7 л/с, что все столько берут на все объекты...откуда они взяли эту цифру я понять не могу. Ведь все зависит от назначения помещения, объема помещения, подобранных труб, конкретных подобранных оросителей трв или что есть какой-то нюанс,который я не догоняю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анче
сообщение 31.7.2013, 11:24
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 110002



а на счет группы, решили ,что отнести ко 2 группе помещений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
it_fila
сообщение 31.7.2013, 11:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084



Цитата(Анче @ 31.7.2013, 14:24) *
а на счет группы, решили ,что отнести ко 2 группе помещений

все принятые решения должны быть подтверждены расчетами.
вы сначала посчитайте всё, после этого примете объем резервуаров, диаметры трубопроводов на вводе и т.п.

Сообщение отредактировал it_fila - 31.7.2013, 11:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных