Доброго времени суток, уважаемые спецы! Помогите, пожалуйста, разобраться: подземная отапливаемая автостоянка, площадь около 6 тыс. м2. Необходимо выполнить АУПТ и ВПВ. В подводящем трубопроводе гарантированное давление 60 м. Прикинул, получилось 660 оросителей, 10 ПК. Очевидно, что насосная станция в данном случае не нужна. Как быть с УУ и жокеем. я бы поставил вместо УУ СПЖ по направлениям и ручной затвор. И жокей, на мой взгяд, тоже не нужен. Кто сталкивался с таким случаем, подскажите.. За ранее, спасибо!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
18.7.2013, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата я бы поставил вместо УУ СПЖ по направлениям и ручной затвор. Обратный клапан забыли. Остальное вполне реализуемо.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 18.7.2013, 11:27
|
|
|
|
|
18.7.2013, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 13.2.2009
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 29116

|
нужно ли в этом случае дополнительные ТУ (СТУ)? Как к такому решению отнесется экспертиза? Второй вариант - поставить емкость на 150 м3 и от нее АУПТ как полагается с насосами, УУ и тд (мне кажется, что именно это решение и скажут в экспертизе...)
|
|
|
|
|
18.7.2013, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 13.2.2009
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 29116

|
Взгляните на схему, будет работать? Пропустит экспертиза? Что нужно добавить?
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 9,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 119
|
|
|
|
|
18.7.2013, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Задвижка, обратник, СПЖ - это аналог узла управления. Ещё пара манометров (до и после обратника). На направлениях просто задвижка с СПЖ. СТУ не надо, надо СП5 п.3.109 и п.5.8.7.
Ёмкость и насосы - это вопрос к ТУ Водоканала и гидравлическому расчёту.
У вас на подключение пожарных автоцистерн обратники задом наперёд.
|
|
|
|
|
18.7.2013, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
А зачем на каждое направление по 2 СПЖ?
После СПЖ надо бы поставить шаровые клапаны Ду15 для периодической проверки СПЖ.
Сообщение отредактировал BTS - 18.7.2013, 16:04
|
|
|
|
|
18.7.2013, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 13.2.2009
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 29116

|
по обратным клапанам - развернул и не проверил) спасибо) по 2 спж - резервирование. наши автоматчики сказали, что нужно, сославшись на сп5 (сейчас ищу, на какой пункт именно, напишу позже); по клапану ду 15 - конечно логично, но с этим первый раз сталкиваюсь... при проверке ведерко подставлять нужно?) В итоге: за основу беру это решение и ним в экспертизу (местную), посмотрим, что скажут, аж интересно..... Большое спасибо. р.s. откопал книжку в архиве Ю.Н.Герловин "Автоматические средства обнаружения и тушения пожаров" Стройиздат, 1976. Там как раз есть такой вариант решения (водопровод с достаточным расходом и давлением).
|
|
|
|
|
18.7.2013, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(JEPrihod @ 18.7.2013, 17:26)  по 2 спж - резервирование. наши автоматчики сказали, что нужно, сославшись на сп5 (сейчас ищу, на какой пункт именно, напишу позже); по клапану ду 15 - конечно логично, но с этим первый раз сталкиваюсь... при проверке ведерко подставлять нужно?) Если по п.5.8.7 СП5, то там речь про 2 контактные группы. каждый (импортный) СПЖ имеет 2 независимые друг от друга контактные группы. Наверное, и бийский СПЖ имеет. Зачем ведёрко? У Вас же есть вентиль опорожнения системы, от которого должен быть предусмотрен слив в канализацию(с разрывом если вода от города) . Туда же сливайте воду от клапанов опробования СПЖ.
Сообщение отредактировал BTS - 18.7.2013, 19:43
|
|
|
|
|
19.7.2013, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 13.2.2009
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 29116

|
4.2 Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации. 13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». В качестве пожарного извещателя СПЖ
|
|
|
|
|
19.7.2013, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Адовая логика! Такой камасутры с нормами я ещё не встречал.
|
|
|
|
|
19.7.2013, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 13.2.2009
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 29116

|
Да здравствуют Нормы! Самые Российские нормы в мире!
|
|
|
|
|
19.7.2013, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084

|
Цитата(JEPrihod @ 19.7.2013, 11:00)  4.2 Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации. 13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». В качестве пожарного извещателя СПЖ это к чему? СПЖ не может быть использован в качестве пожарного извещателя, у него иное назначение (идентификация места загорания по наличию расхода, а не обнаружение факторов пожара) и нормы по извещателям на него не распространяются. выше всё верно сказали: под одному СПЖ на каждое направление для информирования о подаче ОТВ и для управления инженерными системами при пожаре. на счет количества контактных групп у СПЖ: " 5.2.10 У сигнализаторов потока жидкости, предназначенных для идентификации адреса загорания, предусматривать задержку выдачи управляющего сигнала не требуется, при этом в СПЖ может быть включена только одна контактная группа." , но " 5.8.7 При использовании сигнализатора потока жидкости в узле управления взамен спринклерного сигнального клапана или при использовании его контактов для выдачи управляющего сигнала на приведение в действие пожарного насоса должна быть предусмотрена задержка на время 3—5 с, при этом в СПЖ должны быть включены параллельно не менее 2 контактных групп."
|
|
|
|
|
19.7.2013, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
JEPrihodЦитата Да здравствуют Нормы! Самые Российские нормы в мире! В данном случае нормы ни при чём. Это ваш (или ваших автоматчиков) безумный гений породил такого монстра.
|
|
|
|
|
19.7.2013, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 13.2.2009
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 29116

|
ув. it_fila Что же тогда для данной схемы является пожарным извещателем??
Что же в данной схеме выполняет ОДНОВРЕМЕННО функции автоматической пожарной сигнализации?
|
|
|
|
|
19.7.2013, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084

|
Цитата(JEPrihod @ 19.7.2013, 14:25)  ув. it_fila Что же тогда для данной схемы является пожарным извещателем??
Что же в данной схеме выполняет ОДНОВРЕМЕННО функции автоматической пожарной сигнализации? прочитайте, пожалуйста, определение пожарного извещателя в СП 5. функции АПС выполняет связка: ороситель с тепловым замком + сигнализатор потока жидкости.
Сообщение отредактировал it_fila - 19.7.2013, 11:29
|
|
|
|
|
19.7.2013, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 13.2.2009
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 29116

|
почему не допускается использование 2 спж для функции АПС? (в таком варианте 2 шлейфа сигнализации) (а если использовать спец. ороситель с тепловым замком и контактом для сигнализации+спж, то необходимо 16+2) - удорожание и требование к применению спецоросителей в сп5 не прописывается. по теории вероятности, один из датчиков может быть неработоспособен, поэтому и предусмотрено резервирование. В данном случае от спж идет сигнал на пост, ороситель не подает сигнал о пожаре.
|
|
|
|
|
19.7.2013, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 13.2.2009
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 29116

|
в данном случае функцию АПС выполняет система АУПТ (в соответствии с п 4.2. СП5), а СПЖ передает сигнал о пожаре на пост. И если спж навернется, то у нас есть резервный СПЖ, который подаст сигнал. примерно так
|
|
|
|
|
19.7.2013, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 15.11.2010
Пользователь №: 81084

|
JEPrihod, по нормативам требуется так, как указано выше. но я не могу запретить вашему "безумному гению", как заметил ув. Sindarkon, порождать и дальше таких "монстров". у меня сейчас впечатление, что вы вообще не читали нормативную документацию и принципиально игнорируете здравый смысл наравне с моими комментариями в данной теме. кроме того, вы пишете: Цитата(JEPrihod @ 19.7.2013, 15:06)  (а если использовать спец. ороситель с тепловым замком и контактом для сигнализации+спж, то необходимо 16+2) - удорожание и требование к применению спецоросителей в сп5 не прописывается. это вообще где-то за гранью моего понимания о чём речь.
Сообщение отредактировал it_fila - 19.7.2013, 12:42
|
|
|
|
|
19.7.2013, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 13.2.2009
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 29116

|
моя логика описана в после17
|
|
|
|
|
  |