Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Теплотехнический расчёт с учётом коэффициента однородности
Sacred
сообщение 19.7.2013, 16:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 42152



Пришло замечание экспертизы: "Теплотехнический расчёт выполнить с учётом коэффициента однородности"!
Я к своему стыду всегда делал расчет без этого коэффициента и если честно вообще не слышал про такое!
Подскажите пожалуйста как считать? Или может у кого есть готовый расчет, для наглядности?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
timofeyprof
сообщение 19.7.2013, 16:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



СП 23-101-2004 табл. 6
и как продолжение можно глянуть СТО 00044807-001-2006 табл.8 (на этот СТО также эксперты ссылаются при проверке раздела энергоэффективность)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sacred
сообщение 20.7.2013, 10:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 42152



Цитата(timofeyprof @ 19.7.2013, 17:53) *
СП 23-101-2004 табл. 6
и как продолжение можно глянуть СТО 00044807-001-2006 табл.8 (на этот СТО также эксперты ссылаются при проверке раздела энергоэффективность)


Спасибо!!!
А как теперь это в расчете оформить???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 20.7.2013, 17:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
А как теперь это в расчете оформить???

Посчитанное сопротивление теплопередачи, умножаете на данный коэффициент, получаете уменьшенное сопротивление теплопередачи с учетом этого коэффициента.
Далее все как обычно. Проверка нового сопротивления на удовлетворение трех условий и пересчет теплопотерь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gruz1709
сообщение 22.7.2013, 9:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189



А следом исправление нагрузок на системы отопления и полная переделка проекта wink.gif

Сообщение отредактировал Gruz1709 - 22.7.2013, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных