> Противопожарный клапан на коллекторе и на поэтажном воздуховоде
slim
сообщение 2.11.2006, 10:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360



Уважаемые!

Возник вопрос: если у меня вертикальные коллекторы в общественном здании выполнены негорючими и неогнестойкими (простая оцинковка), тоя в месте пересечения перекрытий должен ставить противопожарные клапаны (п.7.11.9 в) СНиП ), и при этом в местах подсоединения поэтажных сборных воздуховодов к коллектору надо тоже ставить противопожарные клапаны (п.7.11.1 а) СНиП). Какой смысл в противопожарных клапанах на поэтажных сборных воздуховодах? При пожаре клапаны в местах пересечения перекрытий и так будут закрыты. Может на поэтажных сборных воздуховодах их можно и не ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Vik
сообщение 2.11.2006, 11:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



КОЗ (клапан огнезадерживающий) ставиться везде, где в-вод пересекает огнестойкую преграду (с тем же пределом огнестойкости). Если на перекрытии есть, то на поэтажных магистралях - только там, где в-вод пересекает противопожарные стены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slim
сообщение 2.11.2006, 16:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360



Спасибо за ответ. В догонку еще вопрос: нужен ли противопожарный клапан при пересечении железобетонной бесчердачной плоской крыши?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 2.11.2006, 16:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



нет. Вы что, звездное небо от пожара защищаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slim
сообщение 2.11.2006, 17:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360



Нет, конечно. Но покрытие кровли - горючий рубероид какой-нибудь. Хотя он наверное сверху гравием защищается и не сгорит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных