Ищется проектировщик для решения нестандартной задачи по охлаждению. Есть торговый центр 1000м2 но нет электроэнергии для чиллера, есть всего 10 кВт. Точная мощность охлаждения пока неизвестна но думаю с вентиляцией всяко больше чем 120 кВт. У нас есть здание которое охлаждается только водой из скважины. Один из вариантов следующий, взять воду из скважины пустить ее в пол и в фэнкойлы, воду нагретую распылять на обдуваемый воздухом калорифер и возвращать обратно в систему, а избыток сливать в канализацию и пополнять водой из скважины. Регион Новосибирск. Если есть другой способ, то тоже будут рассматривать главное чтобы уложится в электрическую мощность. Думаю если не сильно выйти из нее можно и генератор поставить или солнечные батареи.
Почему думаю что все что я написал выше не бред, потому что у нас так здание работает уже несколько лет пользуясь только водой из скважины, да ногам не комфортно но здесь торговый центр где будут ходить а не стоять. И проект нужен с учетом водоподготовки для продления жизни калорифера. Если кто то делал подобное может подскажите сколько тонн воды нужно в сутки для того чтобы понять реально ли взять столько из скважины или нужно будет брать воду из центрального водопровода. Если кто заинтересуется я дам контакты заказчика.
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 68)
|
|
30.7.2013, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Вот сейчас про солнечные батареи в Новосибирске вы серьёзно?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 9.4.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 51477

|
А насосы, гоняющие воду из скважины чем питаются?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
murginv, на углях, очевидно, же.
В целом идея вполне жизнеспособная. При наличии всех исходных данных можно прикинуть сколько потребуется воды из скважины. Вопрос в том, куда эту воду после использования сливать. И не выйдут ли стоки дороже тех самых солнечных батарей?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(murginv @ 30.7.2013, 16:36)  А насосы, гоняющие воду из скважины чем питаются? насосы в этих же 10 кВт, насчет Новосиба, Новосиб схож по климату с Астаной и Карагандой, в Караганде планируют экспериментальное здание на солнечных батареях. Если вопрос о дополнительных 10 кВт то возможно их хватит ведь электричество нужно только в летний период и чем жарче на улице том больше его нужно, а жара это чаще всего безоблачная погода. Поэтому возможно это будет работать. Но это предложение, если не будет то на крайний случай генератор.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724

|
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 17:29)  Ищется проектировщик для решения нестандартной задачи по охлаждению. Есть торговый центр 1000м2 но нет электроэнергии для чиллера, есть всего 10 кВт. Точная мощность охлаждения пока неизвестна но думаю с вентиляцией всяко больше чем 120 кВт. У нас есть здание которое охлаждается только водой из скважины. Один из вариантов следующий, взять воду из скважины пустить ее в пол и в фэнкойлы, воду нагретую распылять на обдуваемый воздухом калорифер и возвращать обратно в систему, а избыток сливать в канализацию и пополнять водой из скважины. Регион Новосибирск. Если есть другой способ, то тоже будут рассматривать главное чтобы уложится в электрическую мощность. Думаю если не сильно выйти из нее можно и генератор поставить или солнечные батареи.
Почему думаю что все что я написал выше не бред, потому что у нас так здание работает уже несколько лет пользуясь только водой из скважины, да ногам не комфортно но здесь торговый центр где будут ходить а не стоять. И проект нужен с учетом водоподготовки для продления жизни калорифера. Если кто то делал подобное может подскажите сколько тонн воды нужно в сутки для того чтобы понять реально ли взять столько из скважины или нужно будет брать воду из центрального водопровода. Если кто заинтересуется я дам контакты заказчика. Попросите Зака мягко узнать о возможности использования воды недр с последующим сливом в канализацию. Потом смотрите в сторону генераторов.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(Gruz1709 @ 30.7.2013, 16:41)  murginv, на углях, очевидно, же.
В целом идея вполне жизнеспособная. При наличии всех исходных данных можно прикинуть сколько потребуется воды из скважины. Вопрос в том, куда эту воду после использования сливать. И не выйдут ли стоки дороже тех самых солнечных батарей? Сливать в канализацию и через орошение калорифера Цитата(Const82 @ 30.7.2013, 16:41)  Попросите Зака мягко узнать о возможности использования воды недр с последующим сливом в канализацию. Потом смотрите в сторону генераторов. К сожаление вы и мы живем в странах где многие вопросы решаются за деньги. И если весь вопрос в канализации то можно весь избыток можно отдавать на орошение калориферов.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Каких, простите, калориферов?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(Gruz1709 @ 30.7.2013, 16:50)  Каких, простите, калориферов? На выставки в китае видел кондиционеры в которых на внешних блоках вместо компрессора стоит насосик с форсункой. Вот я и подумал есть ведь адиабатическое охлаждение, но его беда влажный воздух который в новосибе и так не сухой. Если в жаркую погоду распылять воду перед калорфиером (кондесатором чиллера или кондиционера) и через него пропускать обрат с фэнкойлов пола и воздушных завес. То Вода испаряясь будет забирать тепло с калорифера и вода будет охлдаждаться. Минусы такой системы нужна водоподготовка и срок жизни калорифера не большой.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 30.7.2013, 16:57
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
VasiliAK, а это не вы не так давно тему про канальный инфракрасный нагреватель воздуха задвигали, КПД которого выше 100%? С полгода назад примерно...
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
В общем ставьте генератор и не морочьте голову. Для ТЦ энергии всяко нужно много.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(daddym @ 30.7.2013, 16:59)  В общем ставьте генератор и не морочьте голову. Для ТЦ энергии всяко нужно много. генератор дорого по солярке выйдет, вода тем более из скважины всяко дешевле будет. Поэтому на эксплуатации генератор проигрывает. Да и по первоначальным капиталовложениям тоже. Представьте себе стоимость генератора на 50 кВт, емкость под топливо плюс персонал для обслуживания, также добавьте плату за выбросы, и посчитайте цену 1 Квт на солярке, прибавьте стоимость чиллера. И вы все еще за генератор? Если да мне жаль ваших заказчиков.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 30.7.2013, 17:13
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
В одном посте ТС пишет, что всё можно за деньги, а в другом никак не получить больше 10 кВт. Сам себе противоречит. Такое ощущение, что он просто троллит всех.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(Gruz1709 @ 30.7.2013, 17:10)  В одном посте ТС пишет, что всё можно за деньги, а в другом никак не получить больше 10 кВт. Сам себе противоречит. Такое ощущение, что он просто троллит всех. К примеру за деньги можно выйти из тюрьмы, купить землю в природохранной зоне и.т.д. Но за деньги вы не купите здоровье сколько бы их у вас не было. И не выйдете из Тюрьмы если вы Ходорковский. Также и с электричеством, если сети изношены и в данном районе нагрузка итак уже превышена то даже за деньги вы не купите столько сколько вам нужно. Видимо дали им 40 Квт к примеру, 30 они раскидали на свет, оборудование и.т.д. Я с таким часто встречаюсь особенно в крупных городах, есть блат, деньги. Но техусловия не могут получить. Если у вас такое ощущение то вы слишком мнительный.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 30.7.2013, 17:22
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 17:58
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45043
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 17:29)  Один из вариантов следующий, взять воду из скважины пустить ее в пол и в фэнкойлы, воду нагретую распылять на обдуваемый воздухом калорифер и возвращать обратно в систему, а избыток сливать в канализацию и пополнять водой из скважины. Регион Новосибирск. Почему думаю что все что я написал выше не бред, потому что у нас так здание работает уже несколько лет пользуясь только водой из скважины, да ногам не комфортно но здесь торговый центр где будут ходить а не стоять. расстрелять следующий
Сообщение отредактировал Vano - 30.7.2013, 17:59
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(Vano @ 30.7.2013, 17:58)  расстрелять следующий Почему тот пример о котором я писал, там сидят ваши коллеги которые сами для себя так и спроектировали. И довольны.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 18:14
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45043
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 19:09)  Почему тот пример о котором я писал, там сидят ваши коллеги которые сами для себя так и спроектировали. И довольны. Спросите об это в ветке ВК - там расскажут почему как какая статья и сколько дают. Все украдено пардон придумано до Вас. Уголовный Водный кодекс нужно чтить. Ловите - помню такой тест видел в советском учебнике - у Вас Новосиб этого добра навалом. Лед для систем кондиционирования воздуха намораживается в бунтах толщиной 2,5-3 м в зимний период и закрывается слоем теплоизоляции на теплое время года. При помощи льда охлаждается вода, подаваемая в кондиционер для охлаждения воздуха. Она охлаждается в специальных теплообменниках. Непосредственный контакт между льдом и воздухом, обрабатываемым в кондиционерах, не допускается по санитарно-гигиеническим соображениям. Естественный лед применяется для небольших систем с расчетной потребностью в холоде до 650 000 кДж/ч в районах севернее линии Санкт-Петербург - Волгоград - Алма-Ата.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Мне кажешься что испарять воду в атмосферу это экологичнее использования электрического кондиционера. Насчет слива в канализацию согласен не лучший вариант.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 18:25
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45043
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Испарять не питьевую, техническую поверхностную воду - пжста. А испарять артезианскую воду поди питьевого качества преступление. Зайдите к ВКшникам - расскажут. что да как. Экологичностью не пахнет.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Далеко не вся вода из скважины питьевая, очень много технической непригодной для питья, поэтому я писал о системе водоподготовки. К примеру на одном объекте встречал воду из скважины с углем. В следствии чего ей даже машину мыть тяжело остаются разводы. А в системе отопления от нее угольные пробки.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 18:36
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45043
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 19:32)  Далеко не вся вода из скважины питьевая, очень много технической непригодной для питья, поэтому я писал о системе водоподготовки. К примеру на одном объекте встречал воду из скважины с углем. В следствии чего ей даже машину мыть тяжело остаются разводы. А в системе отопления от нее угольные пробки. А вы уверены что она даже не питьевая ваша? из скважины вы её случаем не воруете? Скважина зарегистрирована? Пишите скважина не на песок а артезианская?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Чувствую себя как в кабинете у следователя. Скважина и объект не мои, но скважина зарегистрирована. Насчет воровства не понял ? Да и последнее предложение вообще не понятно.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 18:09)  Почему тот пример о котором я писал, там сидят ваши коллеги которые сами для себя так и спроектировали. И довольны. Оно И Не дивно. Они Ж Не Скажут Что Все Плохо, Сами Ж Проектировали. Я Вижу Для Вас Только Один Выход_ Купить Звездолет И Лететь Нафиг В Космос в Поисках Альтернативной энергии Или Купить Белку По Размерам Слона И Посадить Внутрь крельчатки Приточки и экономит Вам На Электрике Для Движков Приточки А Потом Думать Где Ее Приточку Поставить И Как Ее Белку По Размерам Слона Кормить Все В ваших Руках
Сообщение отредактировал zenat - 30.7.2013, 19:35
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2013, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Почему так критично? Есть способ который описывал vano с замораживанием льда. Адиабатическое охлаждение вроде не запрещено. Может есть еще варианты. Для меня вопрос интересен в плане технологий. Денег здесь нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2013, 1:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну если денег нет, какие могут быть проектировщики? О чем тогда речь в первом посте? А вот если есть лишние деньги, то действительно надо впаривать всякую экологическую и энергоэффективную хрень.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2013, 4:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(daddym @ 31.7.2013, 2:43)  Ну если денег нет, какие могут быть проектировщики? О чем тогда речь в первом посте? А вот если есть лишние деньги, то действительно надо впаривать всякую экологическую и энергоэффективную хрень. Денег нет для меня я монтажник в Казахстане а заказчик в России. Для проектировщика есть.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Pitya_*
|
31.7.2013, 7:41
|
Guest Forum

|
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 17:56)  Вот я и подумал есть ведь адиабатическое охлаждение, но его беда влажный воздух который в новосибе и так не сухой. А осушать какими мощностями будете? )
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2013, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
. Для проектировщика есть. [/quote] В Каких Объемах?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2013, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(Pitya @ 31.7.2013, 7:41)  А осушать какими мощностями будете? ) Я писал в своих постах что орошение будет только калорифера не воздуха. Соответственно воздух останется сухим. Насчет денег вопрос к заказчику. Есть задача если у кого есть варианты решение и желание я передам координаты заказчику. Сегодня нашел одну фирму завтра буду разговаривать. Мой интерес это посмотреть техническое решение. И помочь человеку который ко мне обратился. Техническое решение может быть не обязательно связано с водой, возможно и что то другое. Я просто привел пример в силу своих скромных знаний и того что видел на выставках но я не проектировщик.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 31.7.2013, 8:27
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2013, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 199926

|
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 21:41)  нНовосиб схож по климату с Астаной и Карагандой вы серьёзно?... по моему это совсем не так...
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2013, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
А есть у кого статистика по использованию солнечных батарей в Новосибирске и окрестностях?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2013, 10:01
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Если нет электричества стоит глянуть абсорбционные чиллеры мультизоналку на газу тепловые насосы без активного хода ветрянные генераторы Если бабки не вопрос но они всегда вопрос
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2013, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20740
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 20:10)  вода тем более из скважины всяко дешевле будет. Вода в скважине мягко говоря не бесконечная. Вот понизится её уровень в результате всех ваших фокусов (либо просто из природно-климатических условий) до критического уровня, такого что скважинные насосы не смогут работать, и придется вам без воды сидеть.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2013, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20740
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 21:21)  Мне кажешься что испарять воду в атмосферу это экологичнее использования электрического кондиционера. Насчет слива в канализацию согласен не лучший вариант. Это тянет на нерациональное использование природных ресурсов (это я и про испарение, и про слив в канализацию).
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2013, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
А почему испарение не экологично? Ведь вода возвращается назад в почву экономя электроэнергию и делая на чуточку экологичнее мир. Насчет воды в скважине согласен, есть такое понятие дебет воды от него и нужно плясать. Но это не основная идея а один из вариантов. Мультизоналка на газу интересно, слышал о таком но технологию не знаю не встречал пока. И про абсорбиционные чиллеры тоже к своему стыду ничего не знаю.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 31.7.2013, 19:56
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2013, 21:34
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45043
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(VasiliAK @ 31.7.2013, 20:55)  А почему испарение не экологично? Ведь вода возвращается назад в почву экономя электроэнергию и делая на чуточку экологичнее мир. Насчет воды в скважине согласен, есть такое понятие дебет воды от него и нужно плясать. Но это не основная идея а один из вариантов. Мультизоналка на газу интересно, слышал о таком но технологию не знаю не встречал пока. И про абсорбиционные чиллеры тоже к своему стыду ничего не знаю. Если Вы берете из лужи воду никому не нужную, чистите её до уровня питьевой и сбрасываете обратно в лужу, то это экологично. Если нет, то нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2013, 5:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(ryabov_d @ 31.7.2013, 8:42)  вы серьёзно?... по моему это совсем не так... Меня интересовало лето, такое же холодное как и в Казахстане с небольшим количеством жарких дней, только влажность почему то больше.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2013, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20740
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(VasiliAK @ 31.7.2013, 22:55)  А почему испарение не экологично? Потому, что забирая воду из скважины вы забираете её из конкретно этого места (запас воды уменьшается в районе конкретной скважины), а где выпадут ваши мспарения и пополнят ли они запасы воды в районе вашей скважины-это еще неизвестно.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2013, 12:33
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.6.2013
Из: Украина
Пользователь №: 196748

|
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 16:29)  Есть торговый центр 1000м2 но нет электроэнергии для чиллера, есть всего 10 кВт. Точная мощность охлаждения пока неизвестна но думаю с вентиляцией всяко больше чем 120 кВт. Рекомендую при проектировании вентиляционных систем применить вентиляционные установки с роторным рекуператором, что позволит снизить общую мощность потребляумой энергии как минимум в раза 2, плюс съекономить на закупке менее мощного оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2013, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42747

|
Цитата(VasiliAK @ 31.7.2013, 19:55)  И про абсорбиционные чиллеры тоже к своему стыду ничего не знаю. Это очень плохо. Срочно узнавайте.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2013, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
Пробурите вторую скважину, на расстоянии метров 70 по ходу движения воды в грунте. Вот из первой воду забирайте насосом, пропускайте ее через закрытый теплообменник, отбирая таким образом у воды холод для вторичных контуров, и закачивайте нагретую воду назад в грунт через вторую скважину. Земля большая и излишнее тепло в ней рассеется без видимых неудобств для экологии.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2013, 12:24
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45043
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Ироды. Нельзя закачивать свои отбросы обратно в паст.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2013, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Vano, а как же закачка воды в пласт после откачки нефти?
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 5.8.2013, 12:47
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2013, 12:56
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45043
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Gruz1709 @ 5.8.2013, 13:47)  Vano, а как же закачка воды в пласт после откачки нефти? А после нефти соседи используют этот пласт для питьевого водоснабжения?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2013, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
Лет через 50 будем.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2013, 18:20
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45043
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Gruz1709 @ 5.8.2013, 17:35)  Лет через 50 будем. Вот тогда и поговорим. А вот если каждый будет водичку использовать не по назначению, то и раньше.
Сообщение отредактировал Vano - 5.8.2013, 18:28
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
5.8.2013, 19:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Gruz1709 @ 31.7.2013, 8:49)  А есть у кого статистика по использованию солнечных батарей в Новосибирске и окрестностях?  У меня нет такой статистики, но краем уха слышал что в Омске строят завод по производству кристаллического кремния с объемом выпуска 10 тыс. тонн в год. Кремний этот будет использоваться для солнечных батарей.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
5.8.2013, 19:47
|
Guest Forum

|
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 17:10)  генератор дорого по солярке выйдет, вода тем более из скважины всяко дешевле будет. Поэтому на эксплуатации генератор проигрывает. Да и по первоначальным капиталовложениям тоже. Представьте себе стоимость генератора на 50 кВт, емкость под топливо плюс персонал для обслуживания, также добавьте плату за выбросы, и посчитайте цену 1 Квт на солярке, прибавьте стоимость чиллера. И вы все еще за генератор? Если да мне жаль ваших заказчиков. Вода в канализацию в Новосибе 13 руб/м3. Заказчик ваш ничего не попутал? Кто будет работать в торговом центре, где ограничение по мощности 10 кВт. Это не шутка? Может 10 МВт? В Новосибе есть пустующие ТЦ без ограничений по мощности (Гранд Сити на территории металлургического завода, строили турки, пр. Энергетиков, 6/1) площадью за 10000 м2. И про генератор. Тут недавно в центре Новосиба закрыли торговый центр, чтобы жителям окрестных домов не мешал генератор. Тоже больше 1000 м2 был. Нет, 10 кВт - смех. А водоподготовка технической воды из скважины тоже на солнечных будет работать? Мне с водоподготовкой постоянно приходится работать, и это точно не класса А по энергоэффективности оборудование.
Сообщение отредактировал wild - 5.8.2013, 19:49
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2013, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
wild, производство батарей и их использование - разные вещи.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8.2013, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(wild @ 5.8.2013, 20:22)  У меня нет такой статистики, но краем уха слышал что в Омске строят завод по производству кристаллического кремния с объемом выпуска 10 тыс. тонн в год. Кремний этот будет использоваться для солнечных батарей.  Учитывая что все нормальные страны свернули программы госпомощи СБ и в итоге их потребление упало в сотни раз, то это очень кстати...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
6.8.2013, 16:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Gruz1709 @ 6.8.2013, 9:53)  wild, производство батарей и их использование - разные вещи. Поясните свою мысль. Думаю использование солнечной энергии в торговом центре в Новосибирске бредовая идея. Вашему Заказчику нужно не проект нестандартный, а нормальные ТУ получить. Может быть будет обременение - отремонтировать существующее РУ или поставить новую ТП или протянуть кабель. На контакт нужно идти с энергоснабжающими организациями, а не искать приключений.
Сообщение отредактировал wild - 6.8.2013, 16:32
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2013, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
wild, поясняю: Сможете самостоятельно отметить на карте Новосибирск или Омск?
Сообщение отредактировал Gruz1709 - 7.8.2013, 10:40
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2013, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(wild @ 6.8.2013, 16:20)  Поясните свою мысль.
Думаю использование солнечной энергии в торговом центре в Новосибирске бредовая идея. Вашему Заказчику нужно не проект нестандартный, а нормальные ТУ получить. Может быть будет обременение - отремонтировать существующее РУ или поставить новую ТП или протянуть кабель. На контакт нужно идти с энергоснабжающими организациями, а не искать приключений. почему бредовая идея? В жаркий день, погода безоблачная количество ватт на м2 максимальное. В облачный день соответственно не жарко и столько электричества не нужно. Думаю идеальным решением будет. Аккумулятор холода и солнечные батареи,
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2013, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(VasiliAK @ 8.8.2013, 17:41)  почему бредовая идея? Потому что, в коммерческих проектах (а не в попиле чужих бабок) нигде в мире сб не окупаются.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2013, 5:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Цитата(daddym @ 8.8.2013, 16:54)  Потому что, в коммерческих проектах (а не в попиле чужих бабок) нигде в мире сб не окупаются. Все же думаю в данном случае может быть по другому, если брать в учет эксплуатацию круглый год, и днем и ночью тогда да. Но нужно то киловатты в дни и время когда можно снять максимальное количество энергии. Зимой то они с их низкой отдачей не нужны. Стоимость тех условий 1 квт от 500$ без взятки. Если за эти же 500$ можно купить батарею которая даст 1 квт в жаркий день. То почему тогда они себя не окупят? Да зимой от них толку не будет но зимой и холод не нужен и достаточно тепла от тэц
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2013, 6:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
я приводил уже цитату от коммер.директора Сименса. Сворачивая программу по СБ он сказал: "где есть солнце, там нет денег". Ну а 10 кВт на ТЦ даже не смешно, мы тут, отписываясь в тему, больше потратили.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2013, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 937
Регистрация: 14.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5189

|
VasiliAK, выше я выложил карту. Цифра ватт/кв.м. - это чистое поступление энергии. Найдите Новосибирск и оцените масштаб бедствия. Далее смотрим на батареи: http://www.sunyour.ru/katalog/elektrichest...li/molulfsm300/КПД гальванического элемента: 18%. Посчитать стоимость капзатрат на производство хотя бы 50 кВт сможете?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2013, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Из: Самара
Пользователь №: 54533

|
А можно ли в таком случае применять чиллер с баком-накопителем? Ночью чиллер охлаждает теплоноситель в этом баке. Днем чиллер не работает. Теплоноситель охлаждает помещения. Ночью в ТЦ не работает освещение и вентиляция поэтому нет ограничения в 10 Киловатт, можно спокойно включать чиллер. Тем более ночью температура наружного воздуха падает и чиллер работает эффективнее. Или такая система работать не будет?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2013, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Stoorman @ 9.8.2013, 15:09)  А можно ли в таком случае применять чиллер с баком-накопителем? Собственно совершенно классическая схема. Только обычно нету места под баки.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2013, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(daddym @ 8.8.2013, 17:54)  Потому что, в коммерческих проектах (а не в попиле чужих бабок) нигде в мире сб не окупаются. Ну почему. в Арабских эмиратах окупаются - у них даже на крыши джипов их ставят и от них кондей авто работает - удобно, особенно на стоянке... а вот в Омске  ну-ну.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2013, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Только, насколь мне известно, СБ там не кремниевые, а органика там рулит. Органические не дороже кремниевых, скоро должны существенно подешеветь, срок службы у них меньше, но КПД выше. Это как с телевизорами - довольно быстро весь мир ушел от кинескопов... а мы в Омске строим завод по производству кинескопов. Угадайте с трех раз, кто продает омским "предпринемателям" б/у оборудование для производства кинископов? Какие откаты? Сколько премий и орденов получило региональное правительство за привлечение "стратегического инвестора"... млин, ИВС на них нет. Путин, к сожалению, на Сталина, пока не тянет. http://youtu.be/XdpwJ7SopMM
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2013, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
По ссылке приведены следующие данные АБХМ: Вакуумные коллекторы с циркулирующей внутри водой находятся под нагревом сконцентрированных солнечных лучей. Установлены на крыше здания площадью 350 м2. АБХМ на горячей воде мощностью 87,5 кВт используется для кондиционирования здания. Температура горячей воды на входе в АБХМ: 90°С. Температура горячей воды на выходе из АБХМ: 85°С. Расход горячей воды: 15 м3/час. Температура охлаждаемой воды на входе в АБХМ: 12°С. Температура охлаждаемой воды на выходе из АБХМ: 7°С. Считаем. 1) В "машину" поступает 15м3/час горячей воды, график 90/85 = 85 кВт + 2) 87.5 кВт с графиком 12/7 = 87,5 квт ИТОГО приход = 172,5 кВт. Внимание вопрос - куда они делись? В рекламке по ссылке - тишина... О то ж, ну "позабыли" продавцы проинформировать, что нужен еще один контур для утилизации этого хозяйства, ну с кем не бывает? Причем на 172 кВт драйкулерок-то... не слабо.
Сообщение отредактировал v-david - 10.8.2013, 21:15
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2013, 3:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(VasiliAK @ 9.8.2013, 20:29)  http://abxm-thermax.ru/ohlazhdenie-solnech...nergiya-thermaxнашел интересные применения с минимальными затратами, правда регионы Испания, Индия, Тайланд. Минимальные затраты - это всего лишь раз в пять дороже аналогичного чиллера на электричестве...
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2013, 3:25
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45043
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Stoorman @ 9.8.2013, 15:09)  А можно ли в таком случае применять чиллер с баком-накопителем? Ночью чиллер охлаждает теплоноситель в этом баке. Днем чиллер не работает. Теплоноситель охлаждает помещения. Ночью в ТЦ не работает освещение и вентиляция поэтому нет ограничения в 10 Киловатт, можно спокойно включать чиллер. Тем более ночью температура наружного воздуха падает и чиллер работает эффективнее. Или такая система работать не будет? Чиллер 10 кВт эл мощности? это смешно Чудес не бывает. ТЦ с 10 кВтами - это образец идиотизма инвестора. Инженеры тут бессильны.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2013, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.4.2010
Из: Самара
Пользователь №: 54533

|
Я же и говорю, что использовать чиллер ночью, когда остальные системы здания не работают. Получим уже не 10 киловатт, а 50. Может и больше.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2014, 13:40
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 8975

|
чисто для интереса машина на 85 квт будет стоить около 20 000 доллл градирня для сброса тепла - еще 5-7 000 долл
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2014, 16:32
|
Мое название статуса
Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282

|
Цитата(VasiliAK @ 30.7.2013, 18:21)  И не выйдете из Тюрьмы если вы Ходорковский. Таки вышел же.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.2014, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
может такой вариант: солнечные коллекторы + абсорбция, если деньги есть и место на крыше
сори третью страницу не прочел...
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 8.6.2014, 8:11
|
|
|
|
|
|