> Чиллер Thermocold Domino, Регулирование температуры холодоносителя чиллера
Заур-Магомедов
сообщение 2.8.2013, 1:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



Вопрос в следующем: Устанавливаем температуру 8 градусов по Цельсию , когда должен отключиться чиллер- при достижения температуры холодоносителя 8 градусов по Цельсию на входе в испаритель или на выходе из испарителя чиллера?
Пояснение с завода установленна регулировка по температуры теплоносителя на входе испарителя чиллера, тогда возникает встречный вопрос - не может ли замерзнуть испаритель (если холодоноситель-вода) т.к. дельта (разница между темпратурой входа и выхода теплоносителя в испаритель) при полной нагрузки может достигнуть 5 градусов ( соотвтственно на выходе с испарителя -3 градуса, на входе -8 градусов). Если наоборот установка температуры 8 градусов на выходе из испарителя чиллера ( при этом на входе в испаритель 12 градусов при дельте -5 градусов) приводит к частому стопу и обратному пуску чиллера ( т.к. теплообменик испарителя пластинчитый и температура выхода мгновенно поднимается к 12 градусом т.к. на входе к испарителю 12 градусов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Заур-Магомедов
сообщение 2.8.2013, 2:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



После включения чиллера выводится ошибка 50 , не сбрасывается, но чиллер включается - работает, соблюдает все параметры
Сброс ошибки не возможен а так же нет индикации температуры. Все это случилось скорее всего после того как попытались объединить 2-ва чиллера в едино (мастер и ведомый), работы по установки адресов велось строго по инструкции. разъем для подключения сетевого провода, выдает напряжение не понятного типа - 1в переменного напряжения тот чиллер у которого ошибка 50. У чиллера которого нет ошибки напряжение на разъеме 25 в переменки. При подключения по сете , провод сети оцень нагрелся, такое ощущение было как будто каратыш после чего все работы были приостановлены, и после этого появилась на одном из чиллеров та самая ошибка (50). В мануале нет той самой ошибки.
Кто занет что за ошибка ? и как возможно ее устранить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 2.8.2013, 15:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



24 В переменки от чиллера без ошибки? Вы что-то напутали с подключением в ротацию. Соединяли через разъем J11? Полярность соблюдали? Расскажите подробнее как проводили адресацию блоков
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 2.8.2013, 15:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Честно мало что понял))). С Термоколдами не сталкивался, но по идее вы сами выбираете в меню по какому параметру регулируется либо по LCWT, либо ECWT. А если не найдете, то просто поставив температуру к примеру в 10 градусов можете по температурным датчикам чиллера понять как регулируется чиллер. Если выход достиг температуры в 10 градусов плюс минус дифференциал и остановился, то по выходу. Если вход достиг температуры в 10 градусов, то соответственно по входу. Если у вас мгновенно опускается температура, то у вас что-то не то в гидравлике, либо нагрузки нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 3.8.2013, 3:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Ну поскольку эт италианцы то регулирование скорее всего действительно по входу при этом уставка означает выход.
При этом чиллер должен отключится когда вход упадет ниже уставки минус дельта. По факту всегда перехолаживает.

Частые включения/выключения от способа регулировки никак не зависят. Это признак безграмотной гидравлики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 3.8.2013, 8:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



smile.gif ТО.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур-Магомедов
сообщение 4.8.2013, 1:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



сегодня про бывал по входу в испаритель, не отключается часто. Но температура ниже 7 градусов (примерно по входу 8, тогда выход 5), боюсь что испаритель замерзнет. А все параметры просто отличны по работе, гидравлика все в номре, и насосы по обьему и напору совподает. Ожидаю ответа от производителя. Ночью нагрузка минимальная. Днем все вроде бы нормально.
ну это не первый случий, с Тсавалам так же было, оставил по выходу с испарителя. все вроде бы работает, ну факт частого включения привел к подгоранием контактов контактора. Сделаю по выходу, есть вероятность замерзания чиллера, сделаю по входу-вероятность к частым пускам.
Заранее всем благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур-Магомедов
сообщение 4.8.2013, 1:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



Все строго с инструкцией, полярность соблюдал, разъем J11. все установки проводились только через выносной пуль управления, Сперва установили номер пульта ( т.е. родной или Выносной, далее номер самого блока - т.е. адрес, так же на другом, далее дали питание на чиллера после этого сильно нагрелся провод межчиллерного соединения(сетевой) после чего очень стал нагреваться тот самый провод, после чего срочно все остановили. Далее отсоединили разъем, и опять установили заводские настройки.
Проверяем напряжение на разъеме рабочего чиллера 24, на чиллере с ошибкой- 1 в переменки, что удивительно безконца меняется.
Ошибка 50 не как не сбрасывается, нет не какого описании этой ошибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 4.8.2013, 8:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



В сервисном меню можно задать интервал между включениями, если конечно пароль знаете! Правда бездумно лазить там не советовали бы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 4.8.2013, 8:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



На чиллера с ошибкой без конца меняется вы сказали? Что меняется? До подключения в ротацию чиллера работали нормально? Реле протока у вас не общий стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур-Магомедов
сообщение 5.8.2013, 2:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



До подключения в ротацию, работали нормально. реле потока строго отдельно для чиллеров. Нет отказа в реле потока. Просто 50 ошибка и все как вкопаны, включится. наберет температуру отключится и далее все так же, ну на дисплее 50 и только, сбрасываеш ее а чиллеру как все равно - 50. Т. е. нет индикации температуры и без конца этот сигнал об ошибки.
Вот у то во самого чиллера на разъеме контролера Карел J11 напряжение 1 в переменки и меняется ну в пределах 1. А чиллера у кого нет проблемы с этим все 24 в что и мне кажется очень странно, как может быть такое что по сети все 24 и еше на разъеме +, -, и земля. ну еще что самое странное земля прозванивается с корпусом , и между землей и корпусом 24 blink.gif . Вот такая вся проблема.

24 переменки а не постоянке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур-Магомедов
сообщение 5.8.2013, 3:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



Так получается что по входу происходит регулирование , А выход температура входа - дельта, т.е. как Вы утверждаете что происходит переохлаждение. ну а если все 4 на выходе или еще меньше? есть вероятность замерзания испарителя? Если у меня работа чиллера такова то я обратное включение происходит намного позже. Ну примерно на входе 12 (если установка на входе 10)-чиллер включается. Ну а если все наоборот то температура на выходе 10 на входе в испаритель 10 + дельта и обратное включения происходит намного раз раньше, температура на выходе достигнет температуру на входе ( т.к. дельта у меня имеется та и самая дельта прибавиться на выходе с испарителя) Просто проблема еще в том что та самая дельта при пике нагрузки ( при жаре 32-36) в пределах 5 а точнее 4 градуса. Ну чиллер в южных широтах а там и температура может достигнуть все 40 жары, тогда и дельта возрастет, вот и я боюсь что на выходе из испарителя может достигнут критического уровня ( 4 градуса). еще не известно есть ли у него зашита от критической температуры (4 градусов). У Тсавала есть и при том то что выход , а у него не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 5.8.2013, 8:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Вот и я об это подумал, что где-то на корпус бьет, думал через общее реле протока. Значит что-то не так подключили, ищите различия, либо ищите где пробивает на корпус.

daddym тебе правильно значит ответил. Как в воду глядел, что перехолаживает)))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Заур-Магомедов
сообщение 29.8.2013, 19:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.8.2013
Из: Дагестан г.Махачкала
Пользователь №: 200977



Народ , ошибка 50 отсутствие ведомого блока rolleyes.gif Всем большое спасибо!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 14:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных