> Поплавковые выключатели в КНС, уровни, Как расставлять? кто сталкивался
DimaM
сообщение 2.8.2013, 9:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35682



Ситуация: есть КНС-ки 4 штуки на объеке. КНС-ки разрабатывались собственноручно(не готовые заводские), на данный момент установлены внутри по два насоса в каждой(1-ая КНС(К2) - Grundfos SE1.100.150.75.4, 2-ая КНС (К1) - Ebara 100DML511, 3-я КНС(К2)Grundfos SE1.100.150.55.4, 4-ая КНС Grundfos Unilift AP12.50.11.A1, Шкафы управления LCD 108(для поплавков к насосам Grundfos SE1.100.150.75.4, Grundfos SE1.100.150.55.4 и Ebara 100DML511) и Шкаф управления LC 2 WS для Grundfos Unilift AP12.50.11.A1. ВСЕ ЭТИ шкафы используются с поплавковыми выключателями. Вопрос как эти поплавки расставлять. Подумав я решил следующее. Первый поплавок(для включения 1-го насоса) у меня висит напротив минимального уровня всасывания насоса. Второй (вкл 2-го насоса) напротив середины-центра подводящей трубы в колодец. Я так понимаю, чтобы небыло подтопления сети, напротив центра достаточно???? или все же напротив лотка подводящей трубы поставить, как бы по ниже?? ну и 3-й аварийный поплавок это над подводящей трубой....отключение идет, если 1-ый поплавок опускается, есть еще вариант с отдельным поплавком для отключения, но я думаю это сейчас не принципиально.
Подскажите, кто сталкивался с этим? Может у вас своё мнение и иной вгляд на это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Fisher_dm
сообщение 2.8.2013, 10:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(DimaM @ 2.8.2013, 10:11) *
Ситуация: есть КНС-ки 4 штуки на объеке. КНС-ки разрабатывались собственноручно(не готовые заводские), на данный момент установлены внутри по два насоса в каждой(1-ая КНС(К2) - Grundfos SE1.100.150.75.4, 2-ая КНС (К1) - Ebara 100DML511, 3-я КНС(К2)Grundfos SE1.100.150.55.4, 4-ая КНС Grundfos Unilift AP12.50.11.A1, Шкафы управления LCD 108(для поплавков к насосам Grundfos SE1.100.150.75.4, Grundfos SE1.100.150.55.4 и Ebara 100DML511) и Шкаф управления LC 2 WS для Grundfos Unilift AP12.50.11.A1. ВСЕ ЭТИ шкафы используются с поплавковыми выключателями. Вопрос как эти поплавки расставлять. Подумав я решил следующее. Первый поплавок(для включения 1-го насоса) у меня висит напротив минимального уровня всасывания насоса. Второй (вкл 2-го насоса) напротив середины-центра подводящей трубы в колодец. Я так понимаю, чтобы небыло подтопления сети, напротив центра достаточно???? или все же напротив лотка подводящей трубы поставить, как бы по ниже?? ну и 3-й аварийный поплавок это над подводящей трубой....отключение идет, если 1-ый поплавок опускается, есть еще вариант с отдельным поплавком для отключения, но я думаю это сейчас не принципиально.
Подскажите, кто сталкивался с этим? Может у вас своё мнение и иной вгляд на это


Перепутано все с нижними поплавками, 1-ый работает на отключение всех насосов (зачем насос включать, если уровень на отметки минимально допустимого для всасывания), 2-ой на включение основного рабочего и т.д.
Посмотри любой паспорт на заводскую КНС, на сайте производителя где-то видел даже визуализацию работы автоматики для двух насосов, что в какой последовательности включается и отключаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimaM
сообщение 2.8.2013, 10:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35682



А в чем разница если будет следующее? Висит первый поллавок, вода чуть выше поднялась, заработал насос, вода опустилась с поплавком, насос отключился. Да и потом приведу описание схемы работы насосной станции(в приложенном файле). Меня интересует вариант с тремя поплавками.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  scan000002.pdf ( 391,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 23:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных