Цитата(n25 @ 8.8.2013, 17:51)

По второй схеме дали обоснование, что это лучше, так как не создается на роторе большой перепад давления 2х вентиляторов со стороны вытяжки к притоку, поэтому перетоки вытяжного воздуха в приточный существенно меньше. Но на сколько сказать не смогли. Вентиляторы дают давление каждый по ~1100 Па.
Что-то это напоминает аглийское правописание. Пишется Манчестер, читается Ливерпуль, а речь идет о Глазго. Если "вентиляторы дают давление каждый по ~1100 Па", то откуда тогда "перетоки" на роторе.
Если будут "перетоки" на роторе, "но на сколько сказать не смогли", то откуда тогда такая уверенность.
Уточните, что "дают вентиляторы" по 1100 Па. (В первую очередь для себя). И тогда для конкретной компановки сможете уточнить фактический перепад давления на роторе.