Цитата(Seamni @ 14.8.2013, 21:44)

Данная НО устнавливается не для того, чтобы удержать нагрузки всего стального тр-да, а для того, чтобы закрепить переход ПЭ-СТ. Со стороны ПЭ нагрузка будет минимальна.
Это как бы да...
Как бы откуда эта информация?
Непонятно. Но, она расхожа, именно так всем и говорят...
А с другой стороны коэффициент линейного расширения стальной трубы 1,2х10
-5 0С
-1 , а для PEX труб 2,05х10
-4 0С
-1 Это говорит, что 10м участок трубы при разнице температур 70
0С удлинится на 8мм - сталь и на 140мм - "пластик"! Отсюда видимо и рекомендации производителей делать углы поворота "пластиковых" трасс перед вводом в здание.
Скажу, что:
1. Н.О. нужны что бы избежать доп. нагрузок на гибкие трубы от стальных труб - это лукавство, кто кого еще допнагружает?...
2. Защитить место перехода сталь - ПЭ от того когда слесаря будут ходить по трубам можно и предложенной Н.О. из каталога Термафлекса.
3. Защиту места перехода сталь - ПЭ от реальных (протяжённая длина или ст. трубы или "пластиковой") осевых нагрузок с помощью Н.О. из каталога Термафлеска не получить. Там всё держится только за счёт сил трения. Такая Н.О. подойдёт для внутренних систем (где, наверное, и родилась).
Итого:
-Ставим металлическую Н.О., с косынками, на стальной трубе.
-Не делаем больших плечей "пластика" перед вводом в дом.
-Не выдумываем кто на кого оказывает дополнительные нагрузки.
Просто практика показала, что фитинг самое слабое место, его надо зафиксировать.
Сообщение отредактировал nik4t - 14.8.2013, 22:48