Гость_Max2114_*
сообщение 12.8.2013, 11:55
Сообщение #1





Guest Forum






Возникла небольшая проблема. На одном объекте стоит система диспетчеризации реализованная при помомщи Citect SCADA. Контроллеры системы опрашиваются по протоколу Modbus TCP. Используюется Pixel (12-е) с модулями езерент. С 12-го пикселя программу никак не скопировать. Исходные программы заказчику не передали (объект уже 4 года эксплуатриуюется). Так вот заказзчик хочет быть незваисисмым и просит сделать ему программы для контроллеров, чтобы он их мог перешить в случае выхода из строя контролллеров. Программы то я сделаю без проблем, а вот как быть со связями со скадой - не знаю. Т.е. есть большая вероятность, что программисты модифицировали програмы конструктора для связи с скадой. И есть несколько нестнадартных программ, там вообще неизвестно на какие адреса какие данные выкинул разработчик. Связь с контроллерами реализована вроде как без опс-сервера (запущенных опс серверов я не увидел). И вот как можно выдернуть с каких адресов какие данные читает скада? (к разработчику обращаться бесполезно - ничего не получим).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
san
сообщение 12.8.2013, 12:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Нужен проект Citect и его смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 12.8.2013, 12:39
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Citect - коммерческий продукт. В свободном пользовании наверно отсутствует wink.gif Поэтому, или зак разоряется на Citect, или на другую удобную SCADA.
Уступить заказчику - себя обокрасть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 12.8.2013, 12:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Цитата(Ludvig @ 12.8.2013, 12:39) *
Citect - коммерческий продукт. В свободном пользовании наверно отсутствует wink.gif Поэтому, или зак разоряется на Citect, или на другую удобную SCADA.
Уступить заказчику - себя обокрасть.

Citect - дизайн тайм бесплатный, ран-тайм на 15 минут работы. Так что, при наличии проекта, для просмотра и отладки ничего покупать не надо. Но как скачать с официального сайта я не знаю. Так что ищите в Инете, или едьте в местный ШЭ и просите дситрибутив, должны дать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 12.8.2013, 13:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



Цитата(Max2114 @ 12.8.2013, 12:55) *
Возникла небольшая проблема. На одном объекте стоит система диспетчеризации реализованная при помомщи Citect SCADA. Контроллеры системы опрашиваются по протоколу Modbus TCP. Используюется Pixel (12-е) с модулями езерент. С 12-го пикселя программу никак не скопировать. Исходные программы заказчику не передали (объект уже 4 года эксплуатриуюется). Так вот заказзчик хочет быть незваисисмым и просит сделать ему программы для контроллеров, чтобы он их мог перешить в случае выхода из строя контролллеров. Программы то я сделаю без проблем, а вот как быть со связями со скадой - не знаю. Т.е. есть большая вероятность, что программисты модифицировали програмы конструктора для связи с скадой. И есть несколько нестнадартных программ, там вообще неизвестно на какие адреса какие данные выкинул разработчик. Связь с контроллерами реализована вроде как без опс-сервера (запущенных опс серверов я не увидел). И вот как можно выдернуть с каких адресов какие данные читает скада? (к разработчику обращаться бесполезно - ничего не получим).

какая версия скады стоит у вас?как организован обмен можно понять по проекту самой скады.если сделаете бэккап и выложите его то можно будет сказать как и что.нет там ничего такого чтобы нельзя было освоить.ща есть доки на русском языке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 12.8.2013, 13:57
Сообщение #6





Guest Forum






небольший вопрос... ниразу с Citect не работал - там как проект компилируется для рантайма (вот как у ТМ6 к примеру) или же исходник и заупускается из рантайма? Т.е. если я найду инструментальную систему я смогу открыть для редактированя то, что сейчас лежит на пк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 12.8.2013, 14:10
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Вышлю любую СКАДу на мыло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starshoy2001
сообщение 12.8.2013, 14:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 50470



Цитата(Max2114 @ 12.8.2013, 14:57) *
небольший вопрос... ниразу с Citect не работал - там как проект компилируется для рантайма (вот как у ТМ6 к примеру) или же исходник и заупускается из рантайма? Т.е. если я найду инструментальную систему я смогу открыть для редактированя то, что сейчас лежит на пк?

скорее всего у вас стоит и то и другое.тока продвинутые программеры ставят на комп рантайм и хранят на компе сам проект.обычно никто не заморачивается.сделайте скрин рабочего стола компа со скадой тада скажем что и как.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 12.8.2013, 15:58
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(starshoy2001 @ 12.8.2013, 14:24) *
скорее всего у вас стоит и то и другое.тока продвинутые программеры ставят на комп рантайм и хранят на компе сам проект.обычно никто не заморачивается.сделайте скрин рабочего стола компа со скадой тада скажем что и как.
Вообще я тоже программист... Но на citect не работал... Я стараюсь исходники не оставлять на компе... Я на компе полазил - инструментальной системы не нашел... Честно говоря я тоже надеялся, что найду все на диспетчерском компе.... Есть кто с citect работал?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 12.8.2013, 20:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Цитата(Max2114 @ 12.8.2013, 15:58) *
Вообще я тоже программист... Но на citect не работал... Я стараюсь исходники не оставлять на компе... Я на компе полазил - инструментальной системы не нашел... Честно говоря я тоже надеялся, что найду все на диспетчерском компе.... Есть кто с citect работал?

Найдите файл Citect.ini и выложите его сюда. Тогда Вам скажут что и где дальше искать. В ранних версиях он (файл) находился в папке Windows, последние версии размещают его в c:\documents and settings\all users\application data\Schneider Electric\Vijeo Citect 7.30\Config
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 13.8.2013, 5:16
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(san @ 12.8.2013, 20:33) *
Найдите файл Citect.ini и выложите его сюда. Тогда Вам скажут что и где дальше искать. В ранних версиях он (файл) находился в папке Windows, последние версии размещают его в c:\documents and settings\all users\application data\Schneider Electric\Vijeo Citect 7.30\Config

Читал я этот файл... К сожалению пока я к этому компу попасть не смогу - завтра уезжаю и вернусь через пару недель.... Там кстати указаны были пути файлов из которых вроде бы как скомпилирован проект (не помню как называлась эта строчка) так вот эти файл иски были на съемном диске по всей видимости....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 13.8.2013, 8:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Как говорил Starshoy2001 есть очень большая вероятность, что исходники у Вас остались. Они по молчанию находятся в том же месте, где и Runtime-файлы. Признаком являетя наличие большого количества файлов DBF и CTF.
Вот некоторые параметры с Citect.ini
[CtEdit]Bin – размещение исполнительных файлов системы
[CtEdit]User – директория с базой данных проектов для редактора
[CtEdit]Run – директория с run-time файлами проекта для исполнительной системы
[CtEdit]Backup – резервная директория с run-time файлами проекта
[CtEdit]Copy – директория, откуда будут копироваться новые измененные run-time файлы (файлы с новой отметкой времени будут переписываться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 13.8.2013, 14:21
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(san @ 13.8.2013, 9:47) *
Как говорил Starshoy2001 есть очень большая вероятность, что исходники у Вас остались. Они по молчанию находятся в том же месте, где и Runtime-файлы. Признаком являетя наличие большого количества файлов DBF и CTF.
Вот некоторые параметры с Citect.ini
[CtEdit]Bin – размещение исполнительных файлов системы
[CtEdit]User – директория с базой данных проектов для редактора
[CtEdit]Run – директория с run-time файлами проекта для исполнительной системы
[CtEdit]Backup – резервная директория с run-time файлами проекта
[CtEdit]Copy – директория, откуда будут копироваться новые измененные run-time файлы (файлы с новой отметкой времени будут переписываться)

Спасибо за помощь! Вернусь из отпуска - буду смотреть что там и как....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабич П.В
сообщение 22.10.2013, 10:36
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.10.2013
Пользователь №: 210100



Добрый день! Поставлена задача о проверке возможности вивода рантайма Vijeo Citect 7.20 на 2 екрана и чтобы на одном экране было одно окно рантайма , а на другом другое этого же рантайма , возможно ли это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 22.10.2013, 11:14
Сообщение #15


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3631
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Max2114 @ 12.8.2013, 12:55) *
Программы то я сделаю без проблем, а вот как быть со связями со скадой - не знаю. Т.е. есть большая вероятность, что программисты модифицировали програмы конструктора для связи с скадой. И есть несколько нестнадартных программ, там вообще неизвестно на какие адреса какие данные выкинул разработчик. Связь с контроллерами реализована вроде как без опс-сервера (запущенных опс серверов я не увидел). И вот как можно выдернуть с каких адресов какие данные читает скада? (к разработчику обращаться бесполезно - ничего не получим).


Я бы промониторил лог обмена, выяснив тем самым используемые адреса. Далее поменял бы уставки и посмотрел бы адреса изменяющихся данных.

Далее приложил бы к сегнетиксовому конструктору на предмет совпадения.

Если не совпадает, то эпик фейл, придётся заниматься разбором детальным, т.е. отдельно шевелить каждую температуру и по этому шевелению определять адрес конкретной переменной. И так по всем функциям.

Нетривиальная задачка, хочу сказать. Наверное быстрее (следовательно и дешевле) заново сделать диспетчеризацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san
сообщение 22.10.2013, 19:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316



Цитата(Бабич П.В @ 22.10.2013, 10:36) *
Добрый день! Поставлена задача о проверке возможности вивода рантайма Vijeo Citect 7.20 на 2 екрана и чтобы на одном экране было одно окно рантайма , а на другом другое этого же рантайма , возможно ли это.
Надо пробовать:
1) в настройках мониторов Виндовс расширить рабочий стол на 2-й монитор;
2) открывать нужные страницы в месте, где начинается другой рабочий стол.
Вобщем, Сайтект тут и не очень учавствует, кроме как открывает окна в нужном месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tima2k
сообщение 1.11.2013, 9:39
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161273



Цитата(Бабич П.В @ 22.10.2013, 11:36) *
Добрый день! Поставлена задача о проверке возможности вивода рантайма Vijeo Citect 7.20 на 2 екрана и чтобы на одном экране было одно окно рантайма , а на другом другое этого же рантайма , возможно ли это.


Добавьте в citect.ini следующие параметры:

[MultiMonitors]
Monitors=2 // Количество мониторов
StartupPage1=page1 // Страница 1
StartupPage2=page2 // Страница 2
ScreenWidth=1280 // Разрешение

Сообщение отредактировал tima2k - 1.11.2013, 9:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenprom
сообщение 5.11.2013, 13:46
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Pixel позволяет копировать имеющуюся программу через съемный модуль памяти (если такая возможность не запоролена разработчиком программы). Для начала можно проверить это и попробовать сделать резервную копию. Если это получится, то тогда вопрос независимости заказчика от разработчика отпадет сам собой и все вопросы вашего заказчика будут решены малой кровью, а Вы срубите денег (по легкому). Попробуйте сначала этот путь.
Удачи.

Сообщение отредактировал Lenprom - 5.11.2013, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ahuen
сообщение 12.4.2019, 7:49
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.4.2019
Пользователь №: 358842



Цитата(san @ 22.10.2013, 21:28) *
Надо пробовать:
1) в настройках мониторов Виндовс расширить рабочий стол на 2-й монитор;
2) открывать нужные страницы в месте, где начинается другой рабочий стол.
Вобщем, Сайтект тут и не очень учавствует, кроме как открывает окна в нужном месте.

Уважаемый San? можете помочь с просмотром моей конфигурацией ini?
Работал двухмониторный режим на windows xp, переводим на win 10. Проект без изменений. Но открывается в одном окне. Причем в панели задач видно что два рантайма, два разных рабочих окна, и переключаются при наведении курсора, но открывается только на одном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 2:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных