azamet
сообщение 14.8.2013, 8:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Имеется чиллер Blue Box OMEGA V 2001 / LC 54.2. Стоял разграбленный 6 лет. Мы взялись за его ремонт. Внутри имеются автономно работающие ЭРВ. Само ЭРВ Sporlan, а привод от него Carel EVD 300. Есть питание от батарей, на закрытие после пропадания питания. Так вот на этом приводе горит ошибка (два мигающих светодиода ALARM и POWER), сигнализирующая аварию батарей при запуске. в инструкции написано что необходимо осуществить ручной перезапуск. подскажите кто-нибудь делал этот перезапуск? и как он вообще делается? Всем заранее огромное спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
RusBuka
сообщение 14.8.2013, 11:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Посмотрите еще режим питания ЕЕВ постоянное\переменное. Если выставлено не то, будет схожая авария.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 14.8.2013, 11:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Спасибо большое за помощь. А где он там выставлен? Прикрепил мануал на ЭРВ. только на EVD 200. Он один в один такой же как в мануале. Этот привод без кнопок, только с индикацией. дип свичи сзади лицевой панели только на адресацию. Питание на входе переменка 24. питание от батарей 3 штук по 6,5-7 вольт. (в общем 21 в). требуется ручной перезапуск, а вот как его осуществить интересно. Некоторые специалисты говорят что необходима специальная лицевая панель, которую ставишь и сбрасываешь на ней ошибку. Так ли это? Никто не сталкивался?

Вот теперь прикрепил кажись))))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EVD200_expansion_valve_driver_2_.pdf ( 245,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 14.8.2013, 12:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



http://refunits.com/docs/Carel_EVD.pdf на русском
http://www.hjj.dk/PDF/Carel%20dok/CARELny/.../EVD0000E00.pdf инглишь

По идее всю эту годноту в майнтансе через дисплей контроллера можно мучать, они же по 485 связаны в pLan.
А так да, есть дисплейчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 14.8.2013, 12:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Да в том то и дело что через майнтенанс не помучаешь, эта вся приблуда автономно работает. С контроллером никак не связана. Думаю 100% есть мониторчик, надо же как-то перегрев выставлять. То что прислали на другие девайсы, а который у меня он другой как в мануале который я вложил. EVD0000300 вот такое у него название.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 14.8.2013, 16:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Хм то есть на драйвера тупо сигнал внешнего включения и всё? Если так, то да, экранчик) А с него мануал ресет, а батареи то новые впихнули?

Сообщение отредактировал RusBuka - 14.8.2013, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 14.8.2013, 16:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Да сигнал запитан с контактора компрессора. при включении компрессора должен открывать. но блин не открывает)))))))

Да, батареи новые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 14.8.2013, 16:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



http://www.gafco-altron.nl/Html/Files/_030220811.pdf
тут обвязка есть батарей. Везде ссыль на мануал ресет, но кнопочег нет, вам надо морду или тащить керол контролер с мордой цеплять всё в pLAN связь и уже через керол его нагибать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 14.8.2013, 16:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Хорошая ссылка, спасибо. А вот контроллер наверное с определенной прогой нужен в которой эрв прописан. В родном контроллере нет и намека на это. Хотя как вариант другой контроллер подцепить с прогой от юнифлайр например. Морду обещают завтра дать. Если с ней не прокатит, придется контроллер соединять с приводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 14.8.2013, 16:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Не, у керола 4 вида прошивок или 5 не помню, в которых куча базовых конфигураций, в куче конфигураций есть настройка присутствия EXV.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 14.8.2013, 17:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Понятно, спасибо большое! Будем прошивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 14.8.2013, 18:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



У Карела есть для EVD шнурок и прога. И морда не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 14.8.2013, 19:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Спасибо за совет! Еще бы их найти у нас побыстрее))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 14.8.2013, 23:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Так ищите))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных