	 |  Дроссельная диафрагма (шайба) , Чертеж и правила установки |  |  |  
	
		|  | 
				  17.9.2007, 9:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 42
 Регистрация: 22.1.2007
 Из: Украина, г. Запорожье
 Пользователь №: 5640
 
 
 
  
 | 
				Ув. специалисты подскажите или помогите ссылкой на литературу где расписан расчёт дроссельной шайбы. Заранее благодарен.!!!!!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 25)
	 
	
		|  | 
				  17.9.2007, 9:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1587
 Регистрация: 24.1.2005
 Из: Чита
 Пользователь №: 384
 
 
 
  
 | 
				СП 41-101-95ну или поиском по форуму порулите - подобная тема уже поднималась раньше.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2007, 9:54 |  
		| 
 инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 2148
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
 Пользователь №: 1224
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2007, 21:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1297
 Регистрация: 12.4.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 7094
 
 
 
  
 | 
				Скачайте. В разделе гидравлика.
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.9.2007, 8:34 |  
		| 
 инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 2148
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
 Пользователь №: 1224
 
 
 
  
 | 
				А.В. , вы бы сразу так и указали что это НИК вер. 1.43кстати, на форуме выложены версии 1.5 и 1.6 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.2.2010, 21:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 37
 Регистрация: 13.11.2005
 Из: г. Минск
 Пользователь №: 1498
 
 
 
  
 | 
				Существующая котельная. Сетевой насос Д 320-50. Через него планируется пропускать расход 140 м3/ч (максимум). При этом по характеристике насоса напор он развивает H=40м.. В результате возникает необходимость снизить напор на 10...15 м. Внимание вопрос! Есть ли какие-нибудь особенности рассчёта дроссельной шайбы для таких условий или всё считается по указанной выше формуле?
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.2.2010, 22:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.2.2010, 23:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 10258
 Регистрация: 8.3.2007
 Пользователь №: 6446
 
 
 
  
 | 
				Цитата Существующая котельная. Сетевой насос Д 320-50. Через него планируется пропускать расход 140 м3/ч (максимум)...дроссельной шайбы.. снизить напор на 10...15 м
 Интересное решение! И дешево и сердито! Шайба стоит копейки!  Экономия затрат при монтаже! Но жильцам или "потребителям услуги строителей" платить годами денежки за "гасимый напор  на 10...15 м" насоса - приятный сюрприз.    Сюрприз о котором они так и не узнают!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.2.2010, 0:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 37
 Регистрация: 13.11.2005
 Из: г. Минск
 Пользователь №: 1498
 
 
 
  
 | 
				И ещё. Напор мы собъём, а расход останется прежним. Я правильно понимаю?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.2.2010, 1:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 10258
 Регистрация: 8.3.2007
 Пользователь №: 6446
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dvital @ 24.2.2010, 0:13)  И ещё. Напор мы собъём, а расход останется прежним. Я правильно понимаю? Все диктует формула:  H=G^2 * S.    У Вас вроде как  40=140^2 S S - характеристика /проводимость сети. Поставив шайбу, снизите проводимость. Формула обязательно чуть "соврёт", да и сверло будет чуть не то. Не всегда получается  попадание с "первого выстрела".
				Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.2.2010, 1:19 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.2.2010, 3:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 919
 Регистрация: 8.12.2008
 Из: Украина, Днепр.
 Пользователь №: 26418
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Linnik @ 17.9.2007, 9:45)  Ув. специалисты подскажите или помогите ссылкой на литературу где расписан расчёт дроссельной шайбы. Заранее благодарен.!!!!! См. Манюк_В.И._Наладка_и_эксплуатация_водяных_тепловых_сетей, стр.209.
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 209.bmp  ( 666,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 91   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.2.2010, 3:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33431
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Но автору лучше почитать и другие страницы. Не только стр.209.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.8.2013, 9:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 2.8.2006
 Пользователь №: 3563
 
 
 
  
 | 
				Наступает осень. Актуальный вопрос.Нам рассчитали диаметры шайб на потребителей.
 Пожалуйста поделитесь чертежом дроссельной диафрагмы и правильным способом ее установки во фланцы.
 
 Сообщение отредактировал _Wit_ - 24.8.2013, 9:43
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.8.2013, 10:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 454
 Регистрация: 1.2.2012
 Из: г. Н. Новгород
 Пользователь №: 138335
 
 
 
  
 | 
				Чертёж сейчас не найду, не помню где лежит, шайба представляет из себя круглый блин из стали толщиной 3 мм., с ручкой, посередине отверстие расчётного диаметра. Устанавливается между фланцев на вводе тепловой сети. Устанавливать нужно сразу после сетчатого фильтра, чтобы грязь не забила отверстие
				Сообщение отредактировал J. Antonio - 24.8.2013, 10:41 
	Эскизы прикрепленных изображений
	
   
	Прикрепленные изображения
	
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.8.2013, 11:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1186
 Регистрация: 11.4.2011
 Пользователь №: 103012
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.8.2013, 11:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 454
 Регистрация: 1.2.2012
 Из: г. Н. Новгород
 Пользователь №: 138335
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Dede @ 24.8.2013, 12:06)  Книга шикарная, редкий бестселлер в теплотехнике
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2013, 11:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 10
 Регистрация: 2.8.2006
 Пользователь №: 3563
 
 
 
  
 | 
				Спасибо большое, я как раз с Манюка и взял
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2013, 13:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 2.11.2009
 Пользователь №: 40343
 
 
 
  
 | 
				При установке шайбы надо понимать, что она должна стоять так, чтобы при нужде ее можно было бы легко вынуть, отключив по возможности меньший участок трубопровода, и желательно, чтобы от  теплосети - не одной, а двумя подряд задвижками или кранами (да и от внутренней системы тоже по возможности). В то же время нужно позаботится, чтобы посторонние не запускали своих рук, когда не надо, иногда приходится наоборот, прятать шайбу от народных умельцев, вставляя со стороны теплосети, что и самим плохо, но стихийное дешайбирование еще хуже. Обычно шайбы ставят на подающих гребенках, но если в доме неустойчивый подпор и иногда завоздушиваются верхние этажи, а в подаче сети давление стабильно ниже 6 ати, то можно поставить и на обратной линии перед выходом в сеть, или же поставить две шайбы - на входе и выходе бОльшего диаметра.Желательно посмотреть, какой напор будет гаситься на шайбе, если более 2х атмосфер, то возможно "пение", в таком раскладе нужно тщательно загладить кромки отверстия, чтоб не было ни малейшего микроскопического заусенца, а если таки шум будет, то тогда опять таки доведется ставить две шайбы последовательно в разные фланцы, увеличив диаметр каждого отверстия от первоначального расчетного.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.9.2013, 17:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 35
 Регистрация: 2.11.2009
 Пользователь №: 40343
 
 
 
  
 | 
				Допустимый с точки зрения шума перепад давлений на шайбе, балансировочнике или сопле элеватора - вопрос диалектический, конечно, чем меньше, тем лучше, но обычно на вводах гасятся перепады до 30 м.вод.ст. и везде лепить по две - три шайбы сложно и обычно смысла нет в городах, где имеется определенный фоновый шум улицы. Вот в тихом селе мне доводилось менять шайбу с перепадом 15 м.вод.ст.. потому что в доме рядом с вводом жил неврастеник - бывший тюремный надзиратель, которого все тревожило. В реальности более 80% шайб гасят более 10 м.вод.ст., но конечно же, бдеть надо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2013, 12:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 110
 Регистрация: 6.5.2010
 Из: Украина, Винница
 Пользователь №: 55694
 
 
 
  
 | 
				Кто может, помогите с деталировочным чертеже дроссельной диафрагмы. Попались монтажники, которые не знают как сделать и какие размеры(фаски всякие) дать токарю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.10.2013, 13:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 110
 Регистрация: 6.5.2010
 Из: Украина, Винница
 Пользователь №: 55694
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2013, 8:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2746
 Регистрация: 18.9.2013
 Из: СПб
 Пользователь №: 206008
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Aleksandr17 @ 31.10.2013, 14:36)  Нашел. На чертеже показана дроссельная шайба (изменение давления). Дроссельная диафрагма это измеритель расхода, у неё нет "хвостовиков" и она изготавливается из "нержавейки" по спец. проекту и расчёту.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.11.2013, 9:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1522
 Регистрация: 15.7.2011
 Из:  ИТП
 Пользователь №: 115423
 
 
 
  
 | 
				Наверное, вы имеете ввиду измерительную диафрагму, которые устанавливается обычно в специальной камере с выводом +/- для измерения перепада... там напору немного гасится для измерения. а дроссельная.. она дроссельная    сколько нужно погасить давления, на столько она и посчитана...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.12.2013, 18:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 2.12.2013
 Пользователь №: 215337
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте!На линии рециркуляции питательного электоро насоса установлена дроссельная шайба изготовленная кустарно , в трубу Ду 60мм вварена шайба с отверстием ~30мм . Давление на входе 55-65 кгс/см2 температура воды 100грС , на выходе никто не мерял т.к. линия заведена в деаэратор. На сварном шве после шайбы ,находящемся на растоянии после шайбы в 100мм по ходу среды , очень часто  образуются свищи . Думаю из за завихрений воды . Посоветуйте конструкцию понадежней или готовый узел в сборе .
 Заранее благодарен !
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.9.2015, 3:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20
 Регистрация: 31.8.2015
 Пользователь №: 276684
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dedus @ 2.12.2013, 22:55)  Здравствуйте!На линии рециркуляции питательного электоро насоса установлена дроссельная шайба изготовленная кустарно , в трубу Ду 60мм вварена шайба с отверстием ~30мм . Давление на входе 55-65 кгс/см2 температура воды 100грС , на выходе никто не мерял т.к. линия заведена в деаэратор. На сварном шве после шайбы ,находящемся на растоянии после шайбы в 100мм по ходу среды , очень часто  образуются свищи . Думаю из за завихрений воды . Посоветуйте конструкцию понадежней или готовый узел в сборе .
 Заранее благодарен !
 дросселирующее устройство для рециркуляции ПЭН конструкции ВАЗ (ЧЗЭМ).
				Сообщение отредактировал jinau - 20.9.2015, 4:00   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |