Неподвижные опоры для трубы в ППУ с теплоспутником |
|
|
|
26.8.2013, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 4.3.2009
Из: Omsk
Пользователь №: 30015

|
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста  Ситуация такая: в одной ППУ изоляции с обраткой тепловой сети 57х3,5 теплоспутником идет водопровод из ПЭ 63х7,0. На заводе-изготовителе труб в ППУ изоляции сказали, что наружный диаметр оболочки для двух трубопроводов будет 225мм и опоры подбирать на этот же диаметр. Со скользячками понятно, а вот как в данном случае подобрать и поставить неподвижки? О_о Спасибо
Сообщение отредактировал Shedia - 26.8.2013, 8:04
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
26.8.2013, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
а в чем проблема: пускай Вам завод и изготовит неподвижку под ваши условия, что-то типа: http://www.tvelteploross.ru/kncho.html
Сообщение отредактировал А.В. - 26.8.2013, 11:53
|
|
|
|
|
26.8.2013, 19:29
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(А.В. @ 26.8.2013, 12:52)  а в чем проблема: пускай Вам завод и изготовит неподвижку под ваши условия... Что-то мне эта (та, которая нужна) неподвижка тоже непонятна... Щит с отверситем с одной стороны?
Сообщение отредактировал nik4t - 26.8.2013, 19:29
|
|
|
|
|
27.8.2013, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(nik4t @ 26.8.2013, 20:29)  Что-то мне эта (та, которая нужна) неподвижка тоже непонятна... Щит с отверситем с одной стороны? Почему с отверстием и почему с одной стороны?
|
|
|
|
|
27.8.2013, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Потому как на водопровод из полиэтилена неподвижка не нужна.
|
|
|
|
|
27.8.2013, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(*Sasha* @ 27.8.2013, 9:44)  Потому как на водопровод из полиэтилена неподвижка не нужна. Не нужна, так не нужна. Хуже от того что она будет - не будет, это не тот случай что нужно - а нету. Не нужна, поговорить с заводом как можно обыграть эту ситуацию. И вообще - если подземная прокладка, предусмотреть в местах установки неподвижек - каналы, с обыкновенной (без ППУ изолиции) трубой, неподвижными опорами для канальной прокладкой, и заизолировать.
Сообщение отредактировал А.В. - 27.8.2013, 9:51
|
|
|
|
|
27.8.2013, 11:28
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(А.В. @ 27.8.2013, 10:49)  Не нужна, так не нужна. Хуже от того что она будет - не будет, это не тот случай что нужно - а нету... Да, это не тот случай. Это случай когда на полиэтиленовой трубе НЕВОЗМОЖНО сделать металлическую НО. Цитата предусмотреть в местах установки неподвижек - каналы, с обыкновенной (без ППУ изолиции) трубой, неподвижными опорами для канальной прокладкой, и заизолировать. Абсурд неосуществимый. Попросить Вас сейчас его расчертить - сможете?
|
|
|
|
|
27.8.2013, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(nik4t @ 27.8.2013, 12:28)  Да, это не тот случай. Это случай когда на полиэтиленовой трубе НЕВОЗМОЖНО сделать металлическую НО.
Абсурд неосуществимый. Попросить Вас сейчас его расчертить - сможете? То что водопровод ПЭ - я упустил, но я думаю что завод может это сделать. Чертить точно это не буду. Я надземку из ППУ изоляции так делал (пару раз) - просто в местах установки неподвижек переходил на обыкновенную трубу - ставил неподвижку - изолировал и переходил на трубу в ППУ изоляции, - почему б не сделать так и с подземкой в канале.
|
|
|
|
|
27.8.2013, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(nik4t @ 27.8.2013, 12:28)  Да, это не тот случай. Это случай когда на полиэтиленовой трубе НЕВОЗМОЖНО сделать металлическую НО.
Абсурд неосуществимый. Попросить Вас сейчас его расчертить - сможете? А вы канальную прокладку ТС с неподвижной опорой представить не можете с выводом концов для приварки трубы в ППУ изоляции для ТС и ПЭ для водопровода? Что расчерчивать и зачем?
|
|
|
|
|
27.8.2013, 11:52
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(А.В. @ 27.8.2013, 12:38)  Я надземку из ППУ изоляции так делал (пару раз)... Покажите пожалуйста, раз уж делали с ПЭ водопроводом. Всем сразу будет понятна конструкция.
|
|
|
|
|
27.8.2013, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(nik4t @ 27.8.2013, 12:52)  Покажите пожалуйста, раз уж делали с ПЭ водопроводом. Всем сразу будет понятна конструкция. С ПЭ не делал, делал только ТС, но не вижу проблем сделать. Предложите автору другой вариант, что Вы меня-то ловите, я предложил свой вариант, для начала я поговорил бы с заводом о возможности изготовления, если -нет, начал бы сам придумывать.
|
|
|
|
|
27.8.2013, 16:18
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Повторюсь: Цитата Что-то мне эта (та, которая нужна) неподвижка тоже непонятна... Щит с отверстием с одной стороны? Вот это правильнее, соглашусь: Цитата ...для начала я поговорил бы с заводом о возможности изготовления, если -нет, начал бы сам придумывать. А вот это: Цитата а в чем проблема...что-то типа:... ни о чём.
|
|
|
|
|
27.8.2013, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(nik4t @ 27.8.2013, 17:18)  Повторюсь:
Вот это правильнее, соглашусь:
А вот это: ни о чём. ну Так а где предложение-то дельное? Или всё увы, никак?
Сообщение отредактировал А.В. - 27.8.2013, 16:21
|
|
|
|
|
27.8.2013, 21:18
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8434
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(А.В. @ 27.8.2013, 17:21)  ну Так а где предложение-то дельное? Или всё увы, никак? Фантазировать не склонен.
|
|
|
|
|
28.8.2013, 2:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
я вот поражаюсь уже сколько лет все разные и разные производителя производят теплоизолированные жестким ППУ трубопроводы со спутником, а то и вовсе 4 трубы в одну оболочку запихают и выдают это как новейшие технологии даже патентуют что-то. Сколько уже можно то??!?!? нельзя в одну жестко закрепленную оболочку установить трубы с различными температурными расширениями - изоляция разрушается и нарушается одно из основных допущений проектирования бесканальной прокладки - труба и оболочка изоляции жестко соединены и труба воспринимает нагрузки оказываемые на оболочку. Хоть у одного европейского производителя предизолированных жестким ППУ трубопроводов есть конструкция когда в одной изоляции установлены несколько труб с разным температурным расширением (будь то из-за разницы в температурах или материалах)? А технология эта пришла из Европы к нам.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|