Теплопотери и Теплопритоки через внутр. ограждения |
|
|
|
29.8.2013, 13:53
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109081

|
Добрый день! Вопрос специалистам  . При расчете теплопотерь через внутренние стенки, перекрытия(при разнице температур больше 3-х градусов) учитываются лишь теплопотери из одного помещения с большей температурой в другое, а теплопоступления(=теплопотери из помещения с большей температурой) в помещение с меньшей температурой учитываются??
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
29.8.2013, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
 Для одного смежного помещения это теплопотери для другого теплопоступления.
|
|
|
|
|
29.8.2013, 14:17
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109081

|
Это понятно. Но вот специалисты говорят, что в расчете мы только теплопотери из одного помещения пишем..а вот теплопоступления в другое не учитываем.
|
|
|
|
|
29.8.2013, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(sunspectra @ 29.8.2013, 14:17)  Это понятно. Но вот специалисты говорят, что в расчете мы только теплопотери из одного помещения пишем..а вот теплопоступления в другое не учитываем. Хммм ... и большие специалисты?
|
|
|
|
|
29.8.2013, 15:08
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109081

|
начальник отдела ОВ
|
|
|
|
|
29.8.2013, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145355

|
|
|
|
|
|
29.8.2013, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(sunspectra @ 29.8.2013, 15:08)  начальник отдела ОВ Тогда можно не считать  . Если серьезно то да скорее всего начальник прав, температуру в более холодном помещении можно регулировать за счет воздухообмена (увеличивая воздухообмен) либо системой отопления (уменьшая теплопоступления) и поддерживать температуру в помещении на уровне расчетной.
|
|
|
|
|
29.8.2013, 23:44
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182393

|
Доброго времени суток. И все же, уважаемые специалисты, подскажите в какой российской нормативной документации изложена методика расчета теплопотерь через ограждающие конструкции. Или мне стоит производить расчет по СНиП 2.04.05-91*? Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
30.8.2013, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
я учитываю и то и то. Но можно как и говорит начальник.
Сообщение отредактировал А.В. - 30.8.2013, 8:02
|
|
|
|
|
30.8.2013, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Andib @ 29.8.2013, 23:44)  Доброго времени суток. И все же, уважаемые специалисты, подскажите в какой российской нормативной документации изложена методика расчета теплопотерь через ограждающие конструкции. Или мне стоит производить расчет по СНиП 2.04.05-91*? Заранее благодарен. не на все есть СНиПы (СНиПы для специалистов), что то надо читать в учебнике (например ВСТУ)
Сообщение отредактировал *Sasha* - 30.8.2013, 8:45
|
|
|
|
|
30.8.2013, 10:49
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 109081

|
Подведу итоги: после опроса знакомых и друзей, а также поиска инфы и мнений в интернете, учитываются, как теплопотери, так и теплопритоки!!! А также можно сослаться на СП60 пункт 6.2.2 и считать помещение с более высокой температурой - источником тепла!
|
|
|
|
|
30.8.2013, 11:21
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182393

|
Цитата(*Sasha* @ 30.8.2013, 8:42)  не на все есть СНиПы (СНиПы для специалистов), что то надо читать в учебнике (например ВСТУ) хорошо, вопрос по существу - на основании какого норм. дока надо производить расчет тепллопотерь на случай предоставления в экспертизу?
|
|
|
|
|
30.8.2013, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 20.8.2012
Из: Москва
Пользователь №: 160445

|
Цитата(Andib @ 30.8.2013, 11:21)  хорошо, вопрос по существу - на основании какого норм. дока надо производить расчет тепллопотерь на случай предоставления в экспертизу? это вопрос к экспертизе, они иногда разговаривают
|
|
|
|
|
1.9.2013, 21:03
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182393

|
 значит, четкого и единого норм. дока нет, как и единого мнения? Жаль, вдруг, кто то, в этом направлении уже прошел путь, подскажите, пожалуйста. Спасибо.
|
|
|
|
|
2.9.2013, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Andib @ 30.8.2013, 12:21)  хорошо, вопрос по существу - на основании какого норм. дока надо производить расчет тепллопотерь на случай предоставления в экспертизу? Теплопотерь через внутренние ограждающие конструкции? Вам же ответили на этот вопрос: СП 60..... п.6.2.2. Если из отменённых: СНиП 2.04.05-91 - Приложение 9. Расчет теплопотерь (теплового баланса) помещений Вам необходим для расчета нагрузки на систему отопления - а экспертиза в праве затребовать от Вас все расчеты.
Сообщение отредактировал А.В. - 2.9.2013, 12:50
|
|
|
|
|
2.9.2013, 12:52
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182393

|
Меня интересует сама методика расчета теплопотерь, например такая как была в СНиПе 2.04.05-91*. И если принимать эту методу, то насколько она актуальна при прохождении экспертизы?
|
|
|
|
|
2.9.2013, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
а почему она должна быть не актуальна, я думаю что в экспертизе попадаются люди с опытом работы, а не закончившие только университеты, и проработавшие не один год в проектировании и знающие эту методику от и до.
|
|
|
|
|
2.9.2013, 20:45
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182393

|
Дело в том, что проектирование основано на требованиях нормативных документов, действующих на сегодняшний день и любое решение должно отвечать этим требованиям. Просмотрев СП по отоплению, вентиляции и кондиционированию, СП по тепловой защите зданий, СП по проектированию тепловой защиты, СП по климатологии, я не нашел единой методы расчета теплопотерь через ограждающие конструкции (мощность системы отопления, тепловой баланс).
|
|
|
|
|
2.9.2013, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(Andib @ 2.9.2013, 21:45)  Дело в том, что проектирование основано на требованиях нормативных документов, действующих на сегодняшний день и любое решение должно отвечать этим требованиям. Просмотрев СП по отоплению, вентиляции и кондиционированию, СП по тепловой защите зданий, СП по проектированию тепловой защиты, СП по климатологии, я не нашел единой методы расчета теплопотерь через ограждающие конструкции (мощность системы отопления, тепловой баланс). Я не понимаю Вы к чему? к тому что проектирование - всё вымерло? или вы чего-то боитесь? или вы не можете найти что-то как посчитать? Или вы хотите из нормативных документов сделать - справочники проектировщиков? и я Вам ещё раз повторяю, что эксперт явно не дурак, и прекрасно понимает что нет нет щас в нормативке ни расчета теплового баланса, ни расчета отопительных приборов, ни гидравлического расчета системы..
Сообщение отредактировал А.В. - 2.9.2013, 22:38
|
|
|
|
|
3.9.2013, 11:17
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182393

|
Цитата(А.В. @ 2.9.2013, 22:19)  Я не понимаю Вы к чему? к тому что проектирование - всё вымерло? или вы чего-то боитесь? или вы не можете найти что-то как посчитать? Или вы хотите из нормативных документов сделать - справочники проектировщиков? и я Вам ещё раз повторяю, что эксперт явно не дурак, и прекрасно понимает что нет нет щас в нормативке ни расчета теплового баланса, ни расчета отопительных приборов, ни гидравлического расчета системы.. Я не боюсь и справочники делать не собираюсь и физика одна, но мне надо сослаться на авторитетный источник (действующий нормативный документ), СНиП 2.04.05-91* отменён, а взамен его я ничего не нашел.
|
|
|
|
|
26.12.2013, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325

|
А ведь Andib абсолютно прав, я сам проштудировал все новые действующие СП и не смог найти ни одной формулы на которую можно сослаться. Как считать понятно, но вот на глупый вопрос "заказчика" а почему так и где это написано? Начинаешь объяснять физический смысл плотности теплового потока рисуешь график температуры через стену.. а в конце вопрос, ну а где в СП это написано? Может кто то все таки знает ответ на этот вопрос? Какой нормативный документ отписывает методику расчета по отоплению с формулами!
|
|
|
|
|
26.12.2013, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475

|
Цитата я сам проштудировал все новые действующие СП и не смог найти ни одной формулы на которую можно сослаться Плохо искали и не там. То, что из действующих СНиП исключили четкую методику расчета теплопотерь, так это пошли навстречу стонам либеральной интеллигенции, которая стонала, что "всё зарегулировали". Вот и придумали Закон о техническом регулировании, который угробил всю систему норм. Однако "формулы" остались те же самые. Формула Q=k*F*(Тв-Тн) одна и та же и при коммунистах, и при демократах, и при китайцах останется. Все эти формулы благополучно переехали в СНиП 23-02-2003 и актуализирующий их СП 50.13330.2003. И основные положения остались в 41-01-2003 (ну, те же 3 градуса разницы температур). Формы табличек расчета теплопотерь придумали другие (специально непонятные). Всякие поправочные коэффициенты спрятали подальше, чтобы наукообразней выглядело. Так это новые "доценты с кандидатами" постарались - им же надо свой "вклад в науку" внести. Цитата Какой нормативный документ отписывает методику расчета по отоплению с формулами! Такой нормативной методики никогда не было, нет и не будет. "По отоплению" выполняется множество различных расчетов и единой "методики на всё" быть не может. Бывают "методички" для студентов, справочники, техническая литература. Методика должна быть в части организма, которой некоторые только едят. Что касается именно нормативных документов "по отоплению" то их было великое множество. Это и 19 Пособий к СНиП, и разные ВСН, Рекомендации, СП, Пособия, Методики. Не говоря уж про сотни "серий" Рекомендаций Сантехпроекта по всяким отдельным вопросам. И каждому виду таких документов в "Системе нормативных документов в строительстве" было отведено свое место, степень обязательности или рекомендательности и "хто кого главнее". Теперь эта Система разрушена. Но старые издания в кострах на площадях не сжигали. Пока.
|
|
|
|
|
  |