Подбор насоса отопления |
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
2.9.2013, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
СП 41-104-2000 п. 5.17 - считайте.
|
|
|
|
|
2.9.2013, 12:59
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 201993

|
Спасибо за ссылку, но я там честно говоря нашел только про расход, а меня интересует напор насосов.
|
|
|
|
|
2.9.2013, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(crashg @ 2.9.2013, 13:59)  Спасибо за ссылку, но я там честно говоря нашел только про расход, а меня интересует напор насосов. Детский сад, ейбогу: после формулы 11: - напор насосов первичного контура на 20 - 30 кПа больше суммы потерь давления в трубопроводах от котлов до подогревателя, в подогревателе и в котле; после формулы 12: -напор насосов вторичного контура на 20 - 30 кПа больше потерь давления в системе отопления; после формулы 13: -напор сетевых насосов горячего водоснабжения на 20 - 30 кПа больше суммы потерь давления в трубопроводах от котлов до подогревателя горячего водоснабжения, в подогревателе и в котле;
|
|
|
|
|
2.9.2013, 13:15
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 201993

|
Цитата(А.В. @ 2.9.2013, 14:04)  Детский сад, ейбогу: после формулы 11: - напор насосов первичного контура на 20 - 30 кПа больше суммы потерь давления в трубопроводах от котлов до подогревателя, в подогревателе и в котле;
после формулы 12: -напор насосов вторичного контура на 20 - 30 кПа больше потерь давления в системе отопления;
после формулы 13: -напор сетевых насосов горячего водоснабжения на 20 - 30 кПа больше суммы потерь давления в трубопроводах от котлов до подогревателя горячего водоснабжения, в подогревателе и в котле; Да я это понял  , мне бы понять к чему прибавлять эти 20-30 кПа, я в этих расчетах не силен, так-что извините, если что.
|
|
|
|
|
2.9.2013, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
сорри. К гидравлическим потерям контуров - которые надо считать, методики есть во всех книгах, учебниках по отоплению. За Вас их никто считать на форуме не будет. Вы вообще что заканчивали если не секрет? Есть конечно ориентировочный расчет потерь давления в системе отопления, но если вы с этой темой не знакомы, то и по ним у Вас будет множество вопросов, да и не знаю я насколько они точны.
Сообщение отредактировал А.В. - 2.9.2013, 13:35
|
|
|
|
|
2.9.2013, 19:10
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 201993

|
Спасибо хоть за этот ответ. В этой теме я самоучка (у меня другое направление образования). Просто у меня есть один вопрос, сопротивление системы надо считать от насоса до самой дальней точки, или сложить всю длину труб на стояке?
|
|
|
|
|
2.9.2013, 19:17
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(crashg @ 2.9.2013, 19:10)  Спасибо хоть за этот ответ. В этой теме я самоучка (у меня другое направление образования). Просто у меня есть один вопрос, сопротивление системы надо считать от насоса до самой дальней точки, или сложить всю длину труб на стояке? Нагрузка-то какая у здания? И график какой? И можно сохранить в ПДФ картинку, а то у меня када нет. И не было. И даром не надо.
|
|
|
|
|
2.9.2013, 19:57
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 201993

|
Нагрузка по мощности, как мне сказали 122 кВт.
otoplenie_Model.pdf ( 145,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 78
otoplenie_Model1.pdf ( 57,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44
otoplenie_Model2.pdf ( 205,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
|
|
|
|
|
3.9.2013, 7:15
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(crashg @ 2.9.2013, 9:36)  Здравствуйте, помогите пожалуйста. Есть здание 4 этажа, сделали проект на отопление и рассчитали насос MAGNA 40-80. Но при приблизительным расчетам, по формулам с форума, напор у насоса получается больше в разы. Если можно скажите правильно ли подобран насос? Заранее спасибо.
______2.dwg ( 135,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64  Цитата(crashg @ 2.9.2013, 19:57)  Нагрузка по мощности, как мне сказали 122 кВт.
otoplenie_Model.pdf ( 145,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 78
otoplenie_Model1.pdf ( 57,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44
otoplenie_Model2.pdf ( 205,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47А вот этот 40-80 он вообще в каком месте предполагается?
|
|
|
|
|
3.9.2013, 9:34
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 201993

|
Ой, там вместо 40-80 стоит 32-80. Очепятка сорри  . А не подскажете напор надо считать от насоса до самой дальней точки, или сложить всю длину труб на стояке?
|
|
|
|
|
3.9.2013, 11:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(crashg @ 3.9.2013, 9:34)  Ой, там вместо 40-80 стоит 32-80. Очепятка сорри  . А не подскажете напор надо считать от насоса до самой дальней точки, или сложить всю длину труб на стояке? Считать надо потери самой нагруженной ветки. Плюс на потери в арматуре (фильтры и т.п.) Вообще-то 32-80 там у Вас хватит. И не обязательно эту дорогущую магну ставить.
|
|
|
|
|
3.9.2013, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 201993

|
Поставить просто UPS?
|
|
|
|
|
3.9.2013, 12:34
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50338
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(crashg @ 3.9.2013, 11:49)  Поставить просто UPS? Ага, при желании (если такое возникнет) поджать вентилями или перевыставиться на другую скорость.
|
|
|
|
|
3.9.2013, 13:42
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 201993

|
Спасибо  , я считал сумму всех труб, поэтому у меня выходил такой большой напор.
Сообщение отредактировал crashg - 3.9.2013, 13:43
|
|
|
|
|
4.9.2013, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675

|
Ещё с учебника Сканави помню построения эпюры по самой нагруженной ветке. Я так понял, что у вас головной коллектор и на каждый этаж предусмотрен свой смесительный контур. И заложенных вами насосов с лихвой хватит. По мне - так они подобраны с огромным запасом. Загружайте WinCAPs и подбирайте по своим данным насосы. Ну или Wilo select. Там 2 критерия: расход и напор. Вот порядок расчёта http://teplo-info.com/otoplenie/gidravlich...chet_otopleniya
|
|
|
|
|
6.9.2013, 10:01
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 201993

|
Спасибо я уже разобрался, моя ошибка была в том, что я суммировал всю длину труб, а не самый длинный участок. Поэтому у меня получался напор под 22 метра  .
Сообщение отредактировал crashg - 6.9.2013, 10:01
|
|
|
|
|
9.9.2013, 20:09
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.7.2013
Пользователь №: 198287

|
как с помощью гидравлики объяснить то, что потери напора нужно считать по самой нагруженной ветке? это связано с параллельным подключением абонентов к отоплению?
|
|
|
|
|
10.9.2013, 17:12
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.8.2013
Пользователь №: 201993

|
Наверняка, так как, если считать(как я считал) по сумме длины труб, то получается очень большой напор. На моем примере в 4 этажа на каждый стояк, получалось приблизительно 23 метра.
Сообщение отредактировал crashg - 10.9.2013, 17:13
|
|
|
|
|
14.10.2013, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(crashg @ 2.9.2013, 20:10)  Спасибо хоть за этот ответ. В этой теме я самоучка (у меня другое направление образования). Просто у меня есть один вопрос, сопротивление системы надо считать от насоса до самой дальней точки, или сложить всю длину труб на стояке? При параллельном подключении стояков самое большое сопротивление при большом расходе и малом диаметре. Если диаметры одинаковые то сопротивление считается по самому дальнему стояку. И вообще сопротивление зависит от скорости и соответственно от расхода.
|
|
|
|
|
  |