> Проход газопровода в фундаменте по СП 62.13330.2011, Вопрос о прохождении газопровода через фундамент здания по СП
vzhukov
сообщение 3.9.2013, 16:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.2.2012
Из: Moscow
Пользователь №: 140530



Добрый день!

согласно п.5.1.6 СП 62.13330.2011 " ... Не допускается прокладка газопроводов через фундаменты зданий (кроме оговоренных случаев) и под фундаментами. ... "

Вопрос о каких оговоренных случаях идет речь, в каких случаях данный пункт можно не выполнять?

Еще одно замечание:
В приложении (Д) Рисунок Г.2 — Газопровод в вентилируемой шахте Прикрепленный файл  _________.2________________62.13330.2010.jpg ( 76,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52

Показан ввод газопровода в здание в футляре через фундамент (стену) и под монолитным перекрытием.

По каким соображениям выполнен ввод чеерз (стену) фундамент?

Спасибо.

Сообщение отредактировал vzhukov - 3.9.2013, 17:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
мурад
сообщение 3.9.2013, 17:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



оговоренный случай- индивидуальный жилой дом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vzhukov
сообщение 25.9.2013, 9:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.2.2012
Из: Moscow
Пользователь №: 140530



Есть противоречие.
1. Указанный дом в приложении никак не может являться индивидуальным жилым домом.
2. Нет четкой ссылки на ранее оговоренные случаи с перечислением типов строений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 25.9.2013, 10:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



1. Указанный дом в приложении никак не может являться индивидуальным жилым домом.
ПОЧЕМУ? ВЕДЬ 3 ЭТАЖА))
2. Нет четкой ссылки на ранее оговоренные случаи с перечислением типов строений.
И? наиди оговоренный случай и применяй, не нашел? не применяй))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 25.9.2013, 13:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



В приложении приведен рисунок из норм Великобритании. В европе входят в подвал не только индивидуальных и блокированных домов, но и в подвал многоквартирных домов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vzhukov
сообщение 1.10.2013, 9:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 16.2.2012
Из: Moscow
Пользователь №: 140530



Получен ответ Прикрепленный файл  Giproniigaz.pdf ( 274,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
на запрос Прикрепленный файл  Vopros_o_traktovanii_SP_62.13330.2011.pdf ( 103,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
от ОАО "Гипрониигаз" №2271-TD 01.10.2013

Вопрос и ответ в приложенных файлах.

- Текст ответа -
ОАО «Гипрониигаз»
01.10.2013 № 2271-ТО

На поставленные вопросы сообщаем.
1. Согласно разъяснениям Министерства регионального развития РФ (письмо от 03.08.2012г. № 20244-ДБ (08) в настоящее время следует руководствоваться СНиП 42-01-2012, включенным в перечень национальных стандартов и Сводов Правил, утвержденный Распоряжением Правительства от 21.06.2010 №1047, п.5.1.6 которого не предусмотрена регламентация прокладки газопроводов через и под фундаментами.
Согласно действующему в настоящее время ПБ 12-529-03 п.5.7.7 подземные вводы предусматриваются в не сейсмостойкие здания в районах с сейсмичностью 7 баллов и более.
Данное положение также содержится в п.5.1.6 СП 62.13330.2011, издание 2013г., включающего внесенные изменения и исключения, утвержденные приказом №81/ГС от 10.12.2012г.
2. На рисунке Г.2 приложения Г СП 62.13330.2011, по нашему мнению, приведен пример ввода газопровода в не сейсмостойкое здание при сейсмичности района 7 баллов и более.

Начальник технического отдела Ю.Н.Волынов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 2.10.2013, 9:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



Согласно действующему в настоящее время ПБ 12-529-03 п.5.7.7 подземные вводы предусматриваются в не сейсмостойкие здания в районах с сейсмичностью 7 баллов и более.
))))))))))))
НЕСЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ С СЕЙМИЧНОСТЬЮ БОЛЕЕ????? 7????)))))



ПБ 12-529
П. 5.7.7. На циферблате или корпусе показывающих манометров должно быть обозначено значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных