у меня 4-х этажное здание... привожу свои расчеты:
Подпор наружного воздуха в незадымляемую лестничную клетку 2-го типа : Давление в вестибюле на 1-ом этаже: Рвес=0,7хV2 хрн +20=0,7х52 х1,423+20=45 Па(ф-ла 35,пособие4.91 к СНиП 2.04.06-91)
Расход воздуха через входные двери: Gдв=2875хАхР вес 0,5 =2875х(1,31 х2,5)х45^0,5=63080кг/ч=52570м3/ч(ф-ла50,пособие 4.91 к СНиП2.04.06-91) Давление в лестничной клетке на верхнем этаже при Рвес=45Па и 5-ти этажах по табл.13(ф-ла 35,пособие4.91 к СНиП2.04.06-91) Р к=130Па Средний расход воздуха на каждый этаж при Р к=130Па при числе этажей 5 находим по рис. 16 Gср= 1350 м3/ч Общий расход воздуха: Gоющ= Gср (N-1)+ Gдв.1,2 + Gдм =1350х(5-1)+ 52570м3/ч м3/ч=57970м3/ч
я на этот же расход должна подбирать сечение воздуховода???