kristy_1_2
сообщение 5.9.2013, 11:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.9.2013
Из: Минск
Пользователь №: 204532



Здравствуйте! Мне нужно сделать подпор воздуха в лестничную клетку......я посчитала общий расход воздуха и получила 57970 м3/ч. Правильно ли я понимаю, чтобы найти сечение воздуховода я должна эту цифру поделить на рекомендуемую скорость 9-11 м/с и на 3600 и получить площадь сечения??? у меня получилось,что сечение воздуховода 1200х1200,мне кажется,что это слишком большое сечение....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
silent
сообщение 5.9.2013, 13:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Правильно понимаете, только расход у Вас большой какой то..
У меня в 14 этажном здании с окнами на каждом этаже и наружной дверью без тамбура получалось в районе 35 тыс.куб.м/ч..

Сообщение отредактировал silent - 5.9.2013, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kristy_1_2
сообщение 5.9.2013, 13:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.9.2013
Из: Минск
Пользователь №: 204532



у меня 4-х этажное здание... привожу свои расчеты:

Подпор наружного воздуха в незадымляемую лестничную клетку 2-го типа :
Давление в вестибюле на 1-ом этаже:
Рвес=0,7хV2 хрн +20=0,7х52 х1,423+20=45 Па(ф-ла 35,пособие4.91 к СНиП 2.04.06-91)

Расход воздуха через входные двери:
Gдв=2875хАхР вес 0,5 =2875х(1,31 х2,5)х45^0,5=63080кг/ч=52570м3/ч(ф-ла50,пособие 4.91 к СНиП2.04.06-91)
Давление в лестничной клетке на верхнем этаже при Рвес=45Па и 5-ти этажах по табл.13(ф-ла 35,пособие4.91 к СНиП2.04.06-91)
Р к=130Па
Средний расход воздуха на каждый этаж при Р к=130Па при числе этажей 5 находим по рис. 16 Gср= 1350 м3/ч
Общий расход воздуха:
Gоющ= Gср (N-1)+ Gдв.1,2 + Gдм =1350х(5-1)+ 52570м3/ч м3/ч=57970м3/ч

я на этот же расход должна подбирать сечение воздуховода???

Сообщение отредактировал kristy_1_2 - 5.9.2013, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 6.9.2013, 12:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Считайте по методичке АВОК или ВНИИПО а не по пособию к СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kristy_1_2
сообщение 9.9.2013, 8:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.9.2013
Из: Минск
Пользователь №: 204532



спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных