> система подпора в эвакуационном коридоре торгового центра
YaLarisaYa
сообщение 6.9.2013, 12:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.2.2013
Пользователь №: 180146



Помогите,пожалуйста!!!Только универ закончила,опыта проектирования нет,а работать хочется. Такое задание на работе-Необходимо разработать проект установки подпора воздуха в эвакуационном коридоре торгового центра,в осях 15-17 высота коридора 2,7м

В результате выполненных работ оборудование должно обеспечивать давление воздуха в эвакуационном коридоре и поддержание его в заданных пределах:

a. Давление воздуха при работающем вентиляторе подпора должно быть в пределах от 20 до 150 Па. Причем заданный диапазон должен поддерживаться как при двух открытых, так и при закрытых эвакуационных дверях.

b. При закрытых дверях давление подпора должно снижаться, таким образом, чтобы давление воздуха в эвакуационном коридоре позволяло открыть дверь с усилием не более 15 кг, но при этом оставалось в указанных выше пределах.

c. При открывании одной или двух дверей давление воздуха должно оставаться в заданных пределах.

Где подробна описана методика расчета,желательно с примером... Прикрепленный файл  ____________1._______________________________.dwg ( 3,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Norb
сообщение 6.9.2013, 12:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



1. Перепад давления только на закрытых дверях от 20 до 150 Если у вас дверь открыта какой там будет перепад?
2. По идее да, но на перепад давления влияет и давление с другой стороны двери а какое оно там - загадка. Если речь только о избыточном давлении в коридоре то надо что то вроде вентилятор+частотник+датчик давления. Поставляют ли такое компании производители именно для противодымных систем надо уточнять, я таких решений вживую невидал.
3. Я всегда считаю на одну открытую дверь в коридоре, если створка 0,8 м и более считаете на одну створку. Если менее - на обе.
4. Методички ВНИИПО и АВОК по расчету противодымной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных