> Дайкин, адресация блоков
fdd
сообщение 11.9.2013, 17:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560



Здравствуйте.
Необходимо интегрировать в систему Дайкин интерфейс DMS504B51. Адресация внутренних блоков проводится с локальных пультов BRC1D52 (в режиме 00 или в 30). Но при этом со стороны DMSа (т.е. из LON сети) дайкиновская сеть не видится.
Вопросы:
- режим 00 или 30 на локальных пультах активируется при наличии центрального пульта в системе дайкин (роль которого у меня выполняет DMS), или они - режимы 00 и 30 - там есть всегда?;
- как правильно присваивать адреса внутренним блокам - через режим 00 или 30? или все равно?.
Буду благодарен любым советам по интеграции DMS в дайкиновскую сеть..
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
airwave
сообщение 12.9.2013, 10:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Режим 00 запустится при подключении DMS.
Дальше все просто. LonMaker подключаете и рисуете связи.
Если DMS скомисситса, то с DIIInet все окэ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fdd
сообщение 14.9.2013, 10:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560



в том-то все и дело, что режим 00 активен без DMSа в системе.. что это может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 14.9.2013, 20:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Без центрального пульта или интерфейса режима 00 не может быть на проводных пультах. Только на инфракрасных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
newy
сообщение 19.7.2016, 8:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237008



Подскажите, будьте добры, после снятия пультов система будет работать сразу через DMS?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 8:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных