Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Один калорифер для тепла/холода
Whynot
сообщение 18.9.2013, 16:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.11.2009
Пользователь №: 40919



"Хитрый" заказчик
хочет приточку с одним калорифером
чтобы зимой этот калорифер грел а летом охлаждал воздух

Что ему сказать по поводу этой схемы???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 21)
Странная Белка
сообщение 18.9.2013, 16:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Задолбается с обслуживанием - воду туда-сюда переключать, систему сливать, чистить. Если резко похолодает или потеплеет - целая эпопея будет.
Вцелом можете сказать "не гонялся бы ты поп за дешевизной"©. Сэкономит 3 копейки сейчас, а потом все равно будет секцию добавлять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.9.2013, 16:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Whynot @ 18.9.2013, 16:23) *
Что ему сказать по поводу этой схемы???

Сначала просчитайте мощность, которую отдаст калорифер отопления в режиме охлаждения, тогда может отпадут вопросы....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luks
сообщение 18.9.2013, 21:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 141014



Здравствуйте коллеги) Обращаюсь к Вам за помощью по вопросу:
Есть приточно-вытяжная установка, но без блока охлаждения - Расход 12000 кубов/час. Надо доставить блок охлаждения.
Вопрос следующий. Поделитесь пожалуйста, как в данной ситуации рассчитывать блок охлаждения (я так понял это калорифер), где можно найти методику?

В СНиП 2.04.05-91 не нашел никакого расчета. В приложениях к нему также не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Whynot
сообщение 19.9.2013, 9:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.11.2009
Пользователь №: 40919



Цитата(jota @ 18.9.2013, 17:42) *
Сначала просчитайте мощность, которую отдаст калорифер отопления в режиме охлаждения, тогда может отпадут вопросы....



Ну тут ясно что определяющим является калорифер холода который конечно при использовании в отоплении будет переразерен в 3-4 раза
соответственно скорость воды упадет что грозит замерзанием теплоносителя
однако на это предлагается залить гликоль в систему
т.е. получается куча костылей вокруг одного теплообменника
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 19.9.2013, 12:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(luks @ 18.9.2013, 22:49) *
Здравствуйте коллеги) Обращаюсь к Вам за помощью по вопросу:
Есть приточно-вытяжная установка, но без блока охлаждения - Расход 12000 кубов/час. Надо доставить блок охлаждения.
Вопрос следующий. Поделитесь пожалуйста, как в данной ситуации рассчитывать блок охлаждения (я так понял это калорифер), где можно найти методику?

В СНиП 2.04.05-91 не нашел никакого расчета. В приложениях к нему также не видел.

Приложение 17, первая формула. Из нее поймете какие еще исходные данные вам нужны и скажете их производителю оборудования. Он вам подберет секцию. сами все равно не посчитаете ничего..

Цитата(Whynot @ 19.9.2013, 10:55) *
Ну тут ясно что определяющим является калорифер холода который конечно при использовании в отоплении будет переразерен в 3-4 раза

От такой терминологии я даже печенькой подавилась - "калорифер холода" blink.gif . Секция охлаждения - это называется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.9.2013, 12:42
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот не утерплю и посоветую орехи вместо печеньки biggrin.gif
И если уж совсем корректно - сам теплообменник это "воздухоохладитель". Секция, всё-же, это уже с корпусом, поддоном и (желательно) каплеуловителем.


По сути вопроса - а оно Вам надо? Добавлю Вам ещё один "костыль". При таком "совмещении" Вы теряете полноценный режим осужения воздуха. После охлаждения и выпадения влаги догреть до комфортной температуры будет банально нечем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 19.9.2013, 13:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Skaramush @ 19.9.2013, 13:42) *
.....По сути вопроса - а оно Вам надо? Добавлю Вам ещё один "костыль". При таком "совмещении" Вы теряете полноценный режим осужения воздуха. После охлаждения и выпадения влаги догреть до комфортной температуры будет банально нечем.


Бывает хватает нагрева (1,5-2*) в вентиляторе + нагрев в транзитном воздуховоде... Про переразмеренность.... это как раз тот случай когда насосный узел смешения оправдан... Из плюсов... экономия эл. энергии на привод вентилятора..

Видел такие.. из знакомых всем.. здания ЦУМ и Петровский пассаж в Москве до реконструкции..
Считать? Как обычный калорифер.. если без фазового перехода или с учетом теплоты конденсации... какие там проблемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 11.10.2014, 11:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Доброго дня!
Прошу прощения, что пишу не совсем по теме, но более подходщей топика не нашел.
Есть на нашей фабрике неиспользуемые центральные кондиционеры для чистых комнат, класс 100. На большой расход по воздуху ~50 000м3/ч и чуток холода ~40кВт (вода 13/17).
Есть необходимость отапливать большое производственное помещение, батареями не обогреешь, нужно воздушное отопление. Пересобрать эти установки в другой вент.камере проблем не составляет, как и подвести теплоноситель. В один корпус кондиционера вставить два охладителя тоже получится.
Так вот вопрос. Если на охладитель этих кондиционеров подать перегретую воду в 110 гр.Ц., много ли с них можно получить тепла?
Есть ли какие либо реальные расчеты, а не чисто теретические с критериями подобия и кучей разных коэфициентов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 11.10.2014, 12:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Есть ли какие либо реальные расчеты

Делается поверочный расчет ваших охладителей при работе на тепло при всех известных параметрах среды (воздух, вода) и параметрах теплообменника и смотрится что может быть на выходе.
Сделать такой расчет может только производитель оборудования.
Если же вам просто нужно заменить охладители на калориферы, то можете попытаться сделать их расчет сами, предварительно найдя программу подбора у предполагаемого производителя.
Но нужно учитывать, что аэродинамическое сопротивление новых теплообменников не должно желательно сильно превышать сопротивление предыдущих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 11.10.2014, 19:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Wiz, спасибо за ответ.
Установки эти 1988 г.в. ф. AL-KO THERM. Сомневаюсь, что специалисты этой фирмы мне помогут. А программы такие мне не попадалось.
Возможно, в предыдущем посте сумбурное описание, попробую еще раз. Есть вент.установки (вент.агрегат, охладитель, фильтр) от системы чистых комнат. Хочется эти установки использовать как установки воздушного отопления, для других помещений.
Как пересчитать охладитель, зная его параметры по воздуху и воде, в нагреватель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.10.2014, 15:53
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



нужна формула теплообменника:
размер сечения
рядность
калибр труб
толщина стенки трубы
толщина ламели
кол-во контуров
кол-во ходов в контуре
шаг ламелей
еще важен шаг размещения труб и пярядок - шахматный или квадратный

имея всё это, забиваете в программу типа роенст и получаете искомое с некой достоверностью +/- километр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 12.10.2014, 15:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Цитата(Whynot @ 19.9.2013, 9:55) *
Ну тут ясно что определяющим является калорифер холода который конечно при использовании в отоплении будет переразерен в 3-4 раза

А ни наоборот ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.10.2014, 16:01
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
А ни наоборот ?
тут два наоборота. вы какой выбрали? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 12.10.2014, 21:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



По крайней мере, теплообменники могут быть одинаковые.
Фанкойлы и вент. машины с одним дешевле.
А воду выпускать ни со всей системы, а только с чилера - осенью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 13.10.2014, 12:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Цитата(LordN @ 12.10.2014, 16:53) *
нужна формула теплообменника:
размер сечения
рядность
калибр труб
толщина стенки трубы
толщина ламели
кол-во контуров
кол-во ходов в контуре
шаг ламелей
еще важен шаг размещения труб и пярядок - шахматный или квадратный

имея всё это, забиваете в программу типа роенст и получаете искомое с некой достоверностью +/- километр.

Доброго дня LordN!
Если Вас не затруднит, прикиньте теплообменник.
Данные с шильдика:
Мощность 38,8 кВт
Вода 13/17
Воздух вход 24,6/45
Воздух выход 22,7/51

Измеренные данные:
сечение 2210х2000(h), ширина ламелей 50, шаг ламелей 3, толщина ламелей 0,2.
Трубки медь 10, один ряд, два хода, шаг ходов 25 (25,4). Из коллектора выходит 40 трудок, в один ряд с шагом 50.

Если эти теплообменники перевести на перегретую воду в 110 гр. Ц., то до какой температуры они смогут прогреть воздух от +20 гр.Ц., при производительность по воздуху 53000 м3/ч.
П.С. на Вашем сайте указанную программу не нашел.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 13.10.2014, 17:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Данные с шильдика указаны для производительности по воздуху 53000 м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.10.2014, 19:46
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(MD_ @ 13.10.2014, 20:07) *
Данные с шильдика указаны для производительности по воздуху 53000 м3/ч.

ну.. примерно так, например.

Прикрепленный файл  document.pdf ( 39,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 13.10.2014, 20:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



LordN, огромное спасибо!
Теперь есть над чем думать.
Еще раз спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.10.2014, 16:04
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



при поверке на холод разные варианты давали мощность от 30 до 40кВт. так что учтите эти 25% погрешности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 14.10.2014, 19:40
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Понял, еще раз спасибо за помощь.
Хотел, да забыл сегодня посмотреть в документах паспортный расход по хол. воде.
LordN, еще вопрос. По расчету в режиме воздухонагревателя теплообменник имеет большое сопротивление 67 кПа и огромный расход теплоносителя 28 т/ч, при патрубках Ду50, скорость более 4 м/с. Думаю, поставить два теплообменника последовательно по воздуху, чтоб снизить гидравлическое сопротивление и расход и поднять температуру воздуха на выходе. Прав ли я.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.10.2014, 8:09
Сообщение #22


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



возможно. считать надо..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных