Ответов
(1 - 6)
|
19.9.2013, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
Нет такого запрета
|
|
|
|
|
19.9.2013, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260

|
Цитата(avn-13 @ 19.9.2013, 13:42)  Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможна ли прокладка напорной канализации выше водопровода внутри здания? Здание АБК, материал труб водопровода - сталь, канализация - полипропилен. Может дадите ссылки на нормативную литературу, на конкретный пункт, а то у меня что-то не получается ничего найти  Нет такого запрета, есть запрет только для производственных зданий с ядовитыми стоками канализации. А по уму, то я всегда проектирую канашку под водопроводом во всех зданиях независимо от их назначения.
Сообщение отредактировал Neptun123 - 19.9.2013, 11:07
|
|
|
|
|
20.9.2013, 4:26
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.4.2013
Из: Красноярск
Пользователь №: 191158

|
Цитата(Neptun123 @ 19.9.2013, 16:06)  Нет такого запрета, есть запрет только для производственных зданий с ядовитыми стоками канализации. А по уму, то я всегда проектирую канашку под водопроводом во всех зданиях независимо от их назначения. Ну вот и я стараюсь проектировать канализацию под водопроводом, просто мне передали объект на перепланировку, а до меня запроектировали уже отверстия в перекрытиях и стенах, поэтому приходится попадать в заданные отверстия и из-за этого возникла ситуация, что канализация находится над водопроводом, спасибо за ответ!
|
|
|
|
|
20.9.2013, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(avn-13 @ 20.9.2013, 5:26)  Ну вот и я стараюсь проектировать канализацию под водопроводом, просто мне передали объект на перепланировку, а до меня запроектировали уже отверстия в перекрытиях и стенах, поэтому приходится попадать в заданные отверстия и из-за этого возникла ситуация, что канализация находится над водопроводом, спасибо за ответ! Кто же это такой "умный" нашелся, что так красиво сделал отверстия?
|
|
|
|
|
20.9.2013, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 3.7.2008
Пользователь №: 20260

|
Цитата(Евгений Николаевич @ 20.9.2013, 16:12)  Кто же это такой "умный" нашелся, что так красиво сделал отверстия? Поверьте таких людей очень много кто так делает  , сам один раз на мне ведомственном мне объекте видел такое  , был в шоке, мало того, что трубы водопровода шли ниже канализации, так еще при почти 4-метровом подвале все трубы канализации шли на уровне 1,5 метра от пола и ниже них шли водопроводные.
|
|
|
|
|
20.9.2013, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(Neptun123 @ 20.9.2013, 11:28)  Поверьте таких людей очень много кто так делает  , сам один раз на мне ведомственном мне объекте видел такое  , был в шоке, мало того, что трубы водопровода шли ниже канализации, так еще при почти 4-метровом подвале все трубы канализации шли на уровне 1,5 метра от пола и ниже них шли водопроводные.  Сейчас любой прыщ, умеющий построить в Автокаде две точки называет себя проектировщиком, ну а ежели он ишо сможеть их соединить отрезком, то он уже считает себя Гланвным специалистом  , так и Ваши люди, которые не знают как нужно трубы класть. Спаси их, Господи, ибо не ведают они что творят.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)