День добрый! Ребят, подскажите пожалуйста как расчитать расход пара на обогрев трубопровода пароспутниками?
Имеется трубопровод 159х5 из стали 12Х18Н10Т протяженностью 50м с тремя спутниками 32х3 из стали 12Х18Н10Т. Среда в трубе - раствор аммиачной селитры с температурой 165-175 гр.С. Обогрев паром 8 с температурой 200гр.С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Галиев
сообщение 19.9.2013, 19:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Задачка по курсовой или нужда?
В любом случае, недостаточно данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 19.9.2013, 20:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Думаю для оценочных расчетов данных достаточно. Вообще спутники обычно берут крайне мало пара, десятки кг/ч.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  part_II.pdf ( 169 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
Прикрепленный файл  Par.pdf ( 80,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexx1020
сообщение 20.9.2013, 6:51
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.9.2013
Пользователь №: 206145



Цитата(gilepp @ 19.9.2013, 21:35) *
Думаю для оценочных расчетов данных достаточно. Вообще спутники обычно берут крайне мало пара, десятки кг/ч.


Спасибо! В примере из приложения получили 7,1кг/ч конденсата, а сколько нужно пара для получения данного количества конденсата, если какие-нибудь формулы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 20.9.2013, 11:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Столько же.
Количество пара (кг/ч) = количество конденсата (кг/ч).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 21.9.2013, 10:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



ВСН 2-82
Указания по проектированию систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках в химической промышленности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanata
сообщение 26.9.2013, 0:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 10.9.2007
Пользователь №: 11189



Т.к. диаметр спутников рекомендуют выбирать Ду20-25 (Ду15 в виде исключения), то несмотря на такой низкий расчетный расход пара, проверьте скорость среды по спутнику. При очень низких расчетных скоростях (фактически отсутствие движения среды) спутник может замерзнуть в холодный период года. Поэтому фактический расход пара может увеличиться - для обеспечения нормальной работы пароспутника без размораживания в холодный период года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexx1020
сообщение 2.10.2013, 15:39
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.9.2013
Пользователь №: 206145



Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Slavyc
сообщение 9.4.2015, 17:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.3.2013
Из: Украина, г. Северодонецк
Пользователь №: 185180



можно здесь покопаться.
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных