Итак - украдены два КПК (DOT 320)... Цена нновых в VTS-clima около 800 евро...
Хотелось бы узнать кто-нибудь ставил альтернативные аппараты?

В данный момент закуплены два КПК хюлет-пакард...Установлено что софт VTS-clima не работает с Windows Mobile - а только с Win CE.NET 4.0...
Назревающая проблема подключение КПК к адаптеру RS 485...

Заранее спасибо за поддержку....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 24)
Гость_Pavel_*
сообщение 28.4.2005, 15:56
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Apr 19 2005, 08:22 )
Итак - украдены два КПК (DOT 320)... Цена нновых в VTS-clima около 800 евро...
Хотелось бы узнать кто-нибудь ставил альтернативные аппараты?

В данный момент закуплены два КПК хюлет-пакард...Установлено что софт VTS-clima не работает с Windows Mobile - а только с Win CE.NET 4.0...
Назревающая проблема подключение КПК к адаптеру RS 485...

Заранее спасибо за поддержку....

открыл первую ссылку
http://itc.ua/article.phtml?ID=11523&IDw=7&pid=29
и стоит вроде 425$ в розницу
как помочь по другому изнини не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анатолий_*
сообщение 28.4.2005, 16:14
Сообщение #3





Guest Forum






http:\\ftpservice.vtsclima.com
в каталоге: Index of /Software/PDA_programs,
находятся файлы ПО для palmtopa.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 30.4.2005, 8:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Анатолий Дата Apr 28 2005, 17:14 
  http:\\ftpservice.vtsclima.com
в каталоге: Index of /Software/PDA_programs,
находятся файлы ПО для palmtopa.


Эти программы есть в каждом PDA? Вы уверены что программы будут работать с Palm OS?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vts_*
сообщение 1.8.2005, 21:24
Сообщение #5





Guest Forum






Для работы автоматики VTS необходим именно тот PalmTop (DOT320 или DOT340), который поставляет VTS. С другими Palm'ами (с другими ОС)автоматика работать не будет. Точнее, программа скорее всего даже не запустится.
Если уж у вас случилось на объекте ЧП и надо как то выходить из ситуации, то можно найти б/у PDA на форумах, посвященных PDA.
Например PDA.by, pda1.ru или др.
Только обязательно проверяйте на объекте!
А надежнее всего, конечно же, приобрести их у VTS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 3.8.2005, 4:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



vts

По официальным данным производителя доты не выпускаются с 2003 года...

Как вы это прокоментируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vts_*
сообщение 3.8.2005, 23:20
Сообщение #7





Guest Forum






Прокомментирую косвенно:

Действительно, компания D.O.Telecom уже не предлагает в ассортименте указанную модель. Тем не менее, занимается ее контрактными поставками для промышленного применения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 4.8.2005, 8:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Вообщем - покупайте наших слонов!!!

Досадно - пришлось утерять гарантию и переделать весь щит (за счет заказчика)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 20.10.2005, 14:20
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Apr 19 2005, 08:22 )
Итак - украдены два КПК (DOT 320)... Цена нновых в VTS-clima около 800 евро...
Хотелось бы узнать кто-нибудь ставил альтернативные аппараты?

В данный момент закуплены два КПК хюлет-пакард...Установлено что софт VTS-clima не работает с Windows Mobile - а только с Win CE.NET 4.0...
Назревающая проблема подключение КПК к адаптеру RS 485...

Заранее спасибо за поддержку....

Если ещё интересует, то есть DOT340. идеал.сост, документы. kanash1@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alexander_*
сообщение 5.1.2006, 15:10
Сообщение #10





Guest Forum






Здравствуйте!
Возникла большая проблема с PDA DOT340. На плате "выгорело" несколько резисторов...
У кого есть возможность подсказать необходимые номиналы резисторов, взглянув на содержимое живого DOTа, пожалуйста напишите на pdadot340@mail.ru.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vikki56_*
сообщение 6.1.2006, 13:44
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Гость_Alexander @ Jan 5 2006, 15:11 )
Здравствуйте!
Возникла большая проблема с PDA DOT340. На плате "выгорело" несколько резисторов...
У кого есть возможность подсказать необходимые номиналы резисторов, взглянув на содержимое живого DOTа, пожалуйста напишите на pdadot340@mail.ru.
Заранее благодарен.

Вообше-то резисторы просто так не горят, наверняка кроме резисторов вышли из строя и другие элементы. Так что - мои соболезнования...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dais_*
сообщение 6.1.2006, 14:22
Сообщение #12





Guest Forum






И у меня проблемка с ДОТом340. Набрёл на ваше живое общение, может мне кто-то сможет чем-то помочь. На моём ДОТе вылетела микросхемка управления питанием - как мне сказали в мастерской, куда я его отдал делать. Микросхема 42TIAIO найти такую у нас в Риге не получается, может кто может подсказать аналог или ссылку на даташит или сам даташит. А то гарантия прошла, наши vtsовцы предлагают только поменять ДОТ на новый и просят ДЕНЕГ мешок и кулёчек, а они мне самому нужны rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.1.2006, 20:21
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Dais @ Jan 6 2006, 17:23 )
Микросхема 42TIAIO

это название не похоже на наименование микросхемы, либо это спец.заказ...
на корпусе других букв нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 3.3.2006, 16:56
Сообщение #14





Guest Forum






В 2 раза дешевле, чем у VTS PalmTop DOT 320 и DOT340 можно найти на сайте
www.hauz.ru

От модератора:
Уважаемый Гость_Андрей. Читайте внимательно правила форума, а конкретно п.8. В Этот раз сообщение отредактировано, в следующий раз подобные сообщения будут удаляться.

Сообщение отредактировал AlexSch - 3.3.2006, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ext_*
сообщение 14.3.2006, 13:32
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Dais @ Jan 6 2006, 14:23 )
И у меня проблемка с ДОТом340. Набрёл на ваше живое общение, может мне кто-то сможет чем-то помочь. На моём ДОТе вылетела микросхемка управления питанием - как мне сказали в мастерской, куда я его отдал делать. Микросхема 42TIAIO найти такую у нас в Риге не получается, может кто может подсказать аналог или ссылку на даташит или сам даташит. А то гарантия прошла, наши vtsовцы предлагают только поменять ДОТ на новый и просят ДЕНЕГ мешок и кулёчек, а они мне самому нужны rolleyes.gif .

не знаю как на 340м а 320х несколько таких делал после нокиевской зарядки, на 320 стоит две такие микросхемы одна на питание карточки а вторая для питания всего ПДА, если не использовать карту то можно безболезненно снять вторую и поставить вместо сгоревшей, ну а если обе сгорели то можно поставить обычный стабилизатор (не импульсный) от мобилки smile.gif на 3.3 вольта, проверено работает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_D.O.Tel340_*
сообщение 7.6.2006, 14:32
Сообщение #16





Guest Forum






У меня дот340 с программой VTS и все виндос урезанный. что можно сделать с таким КПК? подскажите. Cuper13@list.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey GREEN
сообщение 23.5.2016, 16:06
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2013
Пользователь №: 216383



42TI
AIO

так написано на микрухе. Причем
действительно важное обозначение именно AIO
вершнее, похоже номер партии или еще что.
На плате присутствуют, в зависимости от версиии и другие микрухи этого типа с другими обозначениями, также можно отметить, что на плате одинаковых версий
можно в тех же местах встретить и
24TI
AIO

33TI
AIO

и подобные обозначения, следовательно, допускаю что первые цифры, не более чем номер партии или версия микрухи, к функционалу принципиального отношения не имеющая.
Найти такие микрухи невозможно. Только снять с убитых контроллеров.
Чем в принципе сейчас и занимаюсь - экспериментирую. Есть пара с выгоревшими контроллерами питания и еще и битыми экранами и битыми флешками...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey GREEN
сообщение 23.5.2016, 17:21
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2013
Пользователь №: 216383



Цитата(D.O.Tel340 @ 7.6.2006, 15:32) *
У меня дот340 с программой VTS и все виндос урезанный. что можно сделать с таким КПК? подскажите. Cuper13@list.ru



не понял совсем что вы имеете ввиду.


P.S. Если у каого есть живые или мертвые D.O.T. 320 -340 Wincent VTS-clima был бы благодарен за ...подарок, выкуп в соразмерном размере или любую помощь на этот, в в99% ненужный аппарат в хозяйстве. Особенно если автоматику переделали...

Пишите в почту e-mail, а не в личку. Спасибо)

Сообщение отредактировал Andrey GREEN - 23.5.2016, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 24.5.2016, 2:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(D.O.Tel340 @ 7.6.2006, 14:32) *
...
Цитата(Andrey GREEN @ 23.5.2016, 17:21) *

не понял совсем что вы имеете ввиду.

Шухер! Некрофаги в городе!!

P.S. Ну подождал бы уж две недельки с постом, чтоб уж на юбилей, 10 лет - круглая дата laugh.gif

Сообщение отредактировал ViS - 24.5.2016, 2:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 27.5.2016, 12:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



ViS и не говори! laugh.gif У меня аж глаза на лоб полезли. Ну не мог ни один ПДА дожить до такого почтенного возраста. У меня флешка с программами на всякий пожарный ещё жива и даже один трупик лежит в резерве. Но на объектах давно уже не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 28.5.2016, 10:29
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Vian @ 27.5.2016, 13:37) *
ViS и не говори! laugh.gif У меня аж глаза на лоб полезли. Ну не мог ни один ПДА дожить до такого почтенного возраста.

Могут. У меня был последний КПК HP iPAQ rx5730 Travel Companion с 2007 года. Подарил товарищу - до сих пор живой в его машине. Хотя планшетов у него штуки 3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
младшой
сообщение 28.5.2016, 18:07
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480



Знаю объект, где пара шкафов с этой автоматикой. ПДА еще живы. А вот автоматика как-то не очень. Планируется замена контроллеров на что-нибудь другое. Может быть, удастся ПДА забрать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 31.5.2016, 16:59
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Главная проблема ПДА (именно применяемых в автоматики ВТC DOT320/340) это малый срок жизни аккумуляторов. Максимум 3 года. Потом он сдыхал наглухо. На массе объектов, пока не поменяли автоматику, приходилось запитывать розетку зарядного устройства через бесперебойник. Плюс, в 340 версии прошивки (которая красивая и цветная) был глюк с логом ошибок. После пятой ошибки там по идеи должна была происходить автозамена старых файлов на новые. Но по факту комп просто зависал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey GREEN
сообщение 13.10.2021, 1:31
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 10.12.2013
Пользователь №: 216383



ДА ну мы до сих пор обслуживаем немаленький объект с этой автоматикой. Все работает отлично.
Все управляется, запускается, следит и открывает/регулирует.
Эта автоматика ЯВНО была СЛИШКОМ передовой для восприятия и того окружения

но вернемся.
Если надо меняем аккумуляторы на новые.
А так все питание стоит на бесперебойниках. Уже лет так 7-10.
А кпкшек этих скопилось в разной разобранности штук так 15-20.

Так что давайте, пишите про некрофагов.
Но у кого руки не из того места - у того сдохли. А кто и франкенштейна может оживить-)
Так что - все живо - все работает. Знаем еще несколько огромных объектов государственных - тоже на э тих КПКшках работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 13.10.2021, 6:45
Сообщение #25





Guest Forum






Помню давнишнюю проблему - не поддерживает обратку в деж. режиме.
Тогда выкрутился, а как это решается штатными средствами ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 15:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных