ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Технология «без избыточного ила», Идея что можно избежать прироста ила на действующих сооружениях.
Гость_thrifty_*
сообщение 27.9.2013, 9:33
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. У нас готовится реконструкция очистных сооружений. Проектировщики предлагают "новую технологию" очистки стоков, при которой при эксплуатации практически не наблюдается прироста активного ила, т.е. нет избыточного ила. В общем идея такая, что низконагружаемых сооружениях с большим периодом аэрации часть ила самоокисляется и минерализируется, соответственно прирост может резко уменьшаться.
В качестве доказательства приводятся фотографии действующих (больше 3-х лет) по такой технологии очистных сооружений в Прибалтике.
Но трудно во все это поверить - всю жизнь наставники учили "нет избыточного - нет очистки". Может кто с этим сталкивался и что подсказать или посоветовать может?!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
andrey R
сообщение 27.9.2013, 10:33
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Это называется продлённой аэрацией. Технология давно известна, ничего эксклюзивного Вам не предлагают. Но нужны объёмы. На действующих возможно только за счёт снижения производительности сооружений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_thrifty_*
сообщение 27.9.2013, 10:50
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо. Всё стало на место...
Проектировщики утверждают что объемов хватит + планируют "устроить карусель" в движении стоков. Предполагаю что слабым звеном будет температура стоков - зимой температура на входе 10 С и при продленной аэрации будет наблюдаться существенное остывание. И надо проверить чтобы конструкция карусели "проскока" недоочищенных стоков не допускала. Может еще какие моменты есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.9.2013, 11:05
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



На счёт карусели сложно говорить, не видя конкретики. Технология реализуется и без неё. Возможно Вам навязывают ненужное удорожание, а может быть это связано с конструкцией существующей коробки.
При десяти градусах забудьте про денитри, дай Бог кое-как нитрификацию удержать в рамках пристойности. На малых объемах и это сложно

Карусель - это именно карусель, или Вы так рециклы обозвали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_thrifty_*
сообщение 27.9.2013, 11:23
Сообщение #5





Guest Forum






Еще раз спасибо за ответ, Andrey R.
Как говорится "всё в точку". А то на мои вопросы ответ от проектировщиков один "это - новые технологии", вот и начальство начало говорить мол "отстал".

Насчет карусели - не могу точно сказать, видел только принципиальную схему, согласно которой (по стрелочке) стоки возвращаются назад (с одного квадратика в другой), да на словах говорят "карусельный принцип" для увеличения времени пребывания стоков в процессе. А как это планируется реализовать - пока не ясно, да и вопросов пока много задавать не разрешали (большое начальство ведет важные договорные переговоры).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.9.2013, 14:38
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Карусель - это когда стоки движутся по кругу через разные зоны сооружения. Это наши старые добрые окислительные каналы, если не мудрить с буржуйской терминологией. Рециклы - это когда стоки (и осадок) гоняют разными потоками через сооружения насосом. С расходом, много превышающим их расход на входе в сооружения.
(на самом деле всё сложнее, я предельно упрощаю, для понимания разницы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav A.
сообщение 30.9.2013, 15:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 8.4.2008
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488



Цитата(andrey R @ 27.9.2013, 15:38) *
Карусель - это когда стоки движутся по кругу через разные зоны сооружения.


Один лист от карусели для наглядности. Делал рабочку.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  6_7_____4________.pdf ( 883,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_thrifty_*
сообщение 2.10.2013, 10:33
Сообщение #8





Guest Forum






Спасибо. И каруселью и с рециклами сталкивался, кое какой опыт есть. А реконструкцию планируют на базе 2-х коридорных аэротенков с серьёзным влезанием в конструктивы - гипотетически могут быть и рециклы и карусель.
А по поводу темы, пока после вопросов по температуре ответа от проектировщиков не получили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 2.10.2013, 21:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



На Западе каруселями увлекались лет 20 назад, сейчас вернулись к вытеснителям. Карусель еще можно использовать когда она представляет одну зону - например только аэробную, а аноксидная зона будет - другая карусель, соединенная с аэробной последовательно. Предлагаемое Вам решение работать не будет - слишком большой занос кислорода в аноксидную зону - денитрификация не пойдет даже при 20оС. Не говоря уже о том, что смеситель вообще вещь не стабильная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2013, 21:15
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OXIDOK @ 2.10.2013, 22:07) *
сейчас вернулись к вытеснителям

Что еще раз доказывает простенькую мысль о том, что всяческие выкрутасы в этом деле - только во вред. Не, экспериментировать надо, но не на клиентах smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OXIDOK
сообщение 2.10.2013, 21:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 208
Регистрация: 3.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 172816



А по поводу ""практически нулевого прироста ила", да еще "новой технологии" - Andrey R уже все сказал - технология продленной аэрации известна и используется в нашей стране уже лет 50, Кстати, если температура 10 градусов, нитри-денитри, да еще и нулевой прирост ила, и если без загрузки, то при дозе активного ила 3 г/л для типовых городских сточных вод для обеспечения рыбхоза (особенно по нитритам 0,02 мг/л время нахождения воды должно быть порядка 20-22 часов, Проверьте, и отказывайтесь от карусели. А новые технологии сегодня это - мембранные, загрузка, различные схемы реализации процессов биологического или биолого-химического удаления фосфора, гранулированный ил. А от сказочников по поводу бесприростнго ила совет держаться подальше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных