Уважаемые проектировщики!
Возможно вопрос уже был на форуме, только найти не могу, а вопрос в следующем: необходимо составить таблицу колодцев для проекта наружней канализации. Обозначения сборных ж.б. элементов по ГОСТ 8020-90 отличаются от обозначений основных ЖБ комбинатов Москвы, как быть? Может кто подскажет ?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 99)
|
|
8.11.2006, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492

|
я так по госту обозначаю. Все-таки ГОСТ по-главнее будет обозначений комбинатов. А при строительстве подрядчик разберется из чего колодцы делать все-таки не ноу-хау ))))
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2006, 10:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А я для Москвы пишу по маркировке заводов, а для прочих мест, как заказчик пожелает. В основном - по ГОСТу. Официальных требований на этот счёт я не встречал. Поэтому - свобода творчества
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2006, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085

|
а кирпичная кладка над горловиной применяется сейчас? по ГОСТу доборных колец нет..
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2006, 11:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Они есть по жизни  Заводы делают. А из кирпича можно и колодец целиком сделать, только как на это посмотрит водоканал, экспертиза и заказчик?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2006, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085

|
и еще вопросик Марка колодца по грунтовым условиям...В каком СНиПе эта табличка  забыла а найти не могу
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2006, 11:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я уж и не помню, что это такое  А Вам зачем? В мокрых грунтах добавляется гидроизоляция, а ж/б тот же самый.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2006, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085

|
Это да понятна...у меня на старых чертежах(делала 1.5 года назад ) стоит I и II с гидроизоляцией...помню как выглядит табличка...но не помню где...память то девичья Добавлено - 11:17 там их 4 или 5 категорий
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Кэти_*
|
8.11.2006, 13:04
|
Guest Forum

|
Я делала колодцы по обозначениям Очаковского ЖБИ, там отличаются от ГОСТ
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2006, 13:32
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.10.2006
Пользователь №: 4490

|
посмотрите может пригодится
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2006, 13:33
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.10.2006
Пользователь №: 4490

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
8.11.2006, 13:47
|
Guest Forum

|
to LuDmila:
Интересная програмулька, но что такое рабочая отметка земли?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2006, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Большое спасибо за файлы давно искал такую вещь!!!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
8.11.2006, 13:54
|
Guest Forum

|
а у кого-нибудь есть альбом 6, к альбому 902-09-88.84 ?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2006, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085

|
 LuDmila спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2006, 15:36
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 27.10.2006
Пользователь №: 4490

|
рада что помогло держите водопроводные
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Eter_*
|
8.11.2006, 16:29
|
Guest Forum

|
Рад, что мои таблицы вам помогли. Я их скинул на форум пол года назад. Была уже такая темка  .
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2006, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085

|
я тоже помню была...даже скачивала...там еще водопроводные были Добавлено - 11:52 чё то я похож через строчку читаю...извиняюсь а вот еще бы вариант с гидрозатвором..
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2006, 11:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Чё Вы как дети малые?! С гидрозатвором - это просто затопленный участок трубы или перегородка в колодце. А вот "хлопушку-блин" тут недавно вешали.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
9.11.2006, 12:36
|
Guest Forum

|
Господа интересны ваши коментарии: Поспорил с сотрудником, который утверждает, что в МВК достаточно для проекта канализации такой таблицы (см. прилагаемый документ) и разрез по колодцу.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2006, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085

|
без лотка то не считает...об этом речь, а как выглядит гидрозатвор итак знаем... для линейных вроде более менее .. а для колодцев с присоединением- ерунда...
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2006, 12:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А-а-а, тогда сорри Я то программами не пользуюсь, в основном смотрю готовые чертежи. Потому и не въехал в существо вопроса
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2006, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
У нас есть организации где вообще таблицу колодцев не прикладывают к проекту
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2006, 14:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Хорошо, чтобы к заданию сметчикам приложили. А строителям вообще чертежи не нужны. И так построят.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
9.11.2006, 14:09
|
Guest Forum

|
Господа, может все-таки поможете спор разрешить с таблицей
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2006, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
В спецификацию вносят марку кол-во и название альбома ТП
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
9.11.2006, 14:16
|
Guest Forum

|
Я понял, если есть у кого киньте пример на форум нормальной таблице, которую принимает водоканал
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2006, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085

|
делали рабочку с авторским надзором так вот именно строители требовали таблицу колодцев...так что не все "и так построят" тем более она должна входить в комплект чертежей и если самодеятельностью будут заниматься, то это косяк уже не проектировщика будет Добавлено - 14:21 to Дамир лучше моей таблицы не найдешь
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2006, 14:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
киньте пример на форум нормальной таблице, которую принимает водоканал Ловите
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2006, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085

|
обозначения то старые... говорила же лучше не найдешь
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
9.11.2006, 14:41
|
Guest Forum

|
to andrey R:
Спасибо, что кинули, только действительно старые обозначения. А нет ли у вас таблици по канализации?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2006, 14:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Эта форма старая, но рабочая. МВК воспринимает нормально. По канажке в акаде нет, только на бумаге. Сканер в ремонте. Сорри. Кстати, пишу обычно в таблице по старому, а в спецификации по обозначениям заводов. Всё нормально проходит. И МВК и подрядчик довольны.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_AlexReal_*
|
9.11.2006, 16:24
|
Guest Forum

|
Цитата(rig@ @ Nov 8 2006, 11:06 ) а кирпичная кладка над горловиной применяется сейчас? по ГОСТу доборных колец нет.. Давно уж нет. Кольцами КЦО-1 решается вопрос
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2006, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085

|
на ГОСТ ссылаться или на производителя?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2006, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 12.5.2006
Пользователь №: 2857

|
Мы вот такие таблицы используем. Обозначения и новые и старые, всё действует
Прикрепленные файлы
Tabl..dwg ( 287,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2111
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2010, 6:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 13.8.2009
Из: орск
Пользователь №: 37216

|
Подскажите, имеется такой вопрос: - обязательно в рабочей документации НВК делать форму железобетонных элементов колодцев и включать все элементы колодцев в спецификацию (требование госэкспертизы).
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2010, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(МАКС-ОРСК @ 8.9.2010, 7:58)  Подскажите, имеется такой вопрос: - обязательно в рабочей документации НВК делать форму железобетонных элементов колодцев и включать все элементы колодцев в спецификацию (требование госэкспертизы). если вы подразумеваете под формой ж/б элементов - таблицу колодцев то да, а что касается спецификации сметчики считают сборный железобетон по этим таблицам
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2010, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
вот вам еще вариант, и водоканал и экспертиза пропускает
Прикрепленные файлы
табл.DWG ( 743,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1486
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2010, 6:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 13.8.2009
Из: орск
Пользователь №: 37216

|
Алекс_Кок, спасибо за информацию.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2010, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813

|
Я делаю как Алекс_Кок,тока в названии дописываю типовую серию!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2010, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 10.6.2007
Пользователь №: 9454

|
По поводу высоты горловины, у нас принято брать высоту ее так, чтобы прибавив рабочую часть и высоту лотка получить ровностолько, сколько имеем полную высоту колодца. Таким образом, мы учитываем возможность варьировать реальную высоту колодца увеличением/уменьшением толщины слоя цемента между опорными кольцами. Считаем, что до 60мм можно регулировать таким образом (а 70мм — уже КО-6). В чертеже сообщения 29, горловина посчитана, как высота тех элементов, которые есть. В экселевских файлах, которые давались в нескольких файлах горловина считается как разница между высотой колодца по профилю и суммой лотка и рабочей части. Как раз получается учет возможности регулировки за счет толщины цементного слоя. Но автоматизации подборки элементов должного качества в файлах все таки не получается — горловина, например 1700 в некоторых колодцах в примере, а элементы горловины ПД6 (220мм) и одна КО6 (70мм), итого 290мм. По поводу горловины, так же у нас с коллегами разошлись мнения, новая (очень опытная) сотрудница утверждает, что люк в горловину вписывать не надо (т.е. в табличке люк пишется не под шапкой горловины, а отдельным новым пунктом)
Сообщение отредактировал Инженер сантехник - 13.9.2010, 9:35
|
|
|
|
|
|
|
Гость_pala4_vk/nvk_*
|
11.12.2010, 18:01
|
Guest Forum

|
Цитата(rig@ @ 8.11.2006, 12:06)  а кирпичная кладка над горловиной применяется сейчас? по ГОСТу доборных колец нет.. Горловину из кирпичной кладки сейчас уже не делают. Узнавал у эксперта. Санкт-Петербург.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2010, 12:00
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20446

|
Вопрос: Каким нормативным документом устанавливается необходимость выполнения и прикладывания таблиц колодцев к рабочей документации?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2011, 23:51
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60278

|
Народ, а не подскажите по какому ТП Очаковский комбинат ЖБИ изготавливает колодцы и элементы колодцев для В и К? Слышал что-то про МОСИНЖовские ТП.
Сообщение отредактировал DVB - 5.4.2011, 23:52
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2011, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813

|
а вот никто не пробовал привязать таблицу водопроводных колодцев (та что приведена в ТПР_901-09-11.84_Альбом 2_лист НВ-21_табл16_) в excel,мне кажется это намного бы облегчило жизнь проектировщикам ))) ребят,кто дружить с данной програмкой,ну заморочтесь плиз )
что подобное я видел тут на форуме,но не совсем тоЮтам что то с обозначением не так...
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2011, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34813

|
вот файл который выкладывали на форуме
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2011, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97951

|
спасибо, очень даже интересно, отдам своим ВК-ам
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2012, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 15.7.2008
Пользователь №: 20645

|
Спасибо за файлики что были выше, единственное, в таблице канализац. колодцев где узловые колодцы, не прописаны марки...это в смысле файл в разработке чтоли?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5.2012, 15:17
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.5.2012
Пользователь №: 151098

|
Народ ищу Т.П 902-09-11.84 если у кого есть в электронном виде поделитесь пожалуйста
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5.2012, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Вы точно такой ищете? здесь смотрели?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5.2012, 19:01
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.5.2012
Пользователь №: 151098

|
Искренне благодарствую
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2012, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176

|
Добрый вечер. Позвольте продолжить тему по колодцам. Коллеги, подскажите, пожалуйста, где и как вы обозначаете высоту 50 - 70мм для колодцев в зеленой зоне п.4.21 СНиП 2.04.03-85. В "форме таблицы, заполняемой при привязке" на листе 23 ТП 902-09-22 84 это возвышение не указывается. Я решил этот вопрос, добавив в таблицу колодцев кроме столбца "Заглубление лотка по профилю, Н мм", столбец "Полная глубина колодца, Н, мм", в кот. указываю заглубление для зел. зоны Н + 50(60, 70)мм. Может это превышение не стоит указывать. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2012, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147958

|
В СНиП 2,04,03-85 п.4.16 сказано, что высоту рабочей части колодцев, как правило, неоходимр принимать 1800мм. А во всех вышепреведеных экселевских таблицах если высота по профилю позволяет, то таблица автоматом задает высоту рабочей части 2100мм.(в соответствии ТП). Так как быть? Оставлять 2100мм. или в переделывать по рекомендации СНиПа на 1800мм.?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2012, 15:53
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 20.4.2010
Из: Киев
Пользователь №: 53356

|
В Киеве вообще водоканал не принимает колодцы с горловинами. Высота рабочей части равна полной глубине колодца минус плита перекрытия с опорным кольцом и люком
|
|
|
|
|
|
|
|
24.8.2012, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.7.2006
Из: Ижевск, Удмуртия
Пользователь №: 3456

|
В таблице колодцев в колонке гидроизоляция что ставить? плюсик, маркировку типа гидроизоляционного покрытия или площадь?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2012, 21:50
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5199
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
есть серия 3.900-3 вып.7 и есть ГОСТ 8020-90....казалось бы, ГОСТ новее и по нему надо обозначать элементы в таблицах колодцев....но здесь есть нюанс))) в общих данных надо всегда вписывать в ссылочные документы типовой проект на колодцы, а там все элементы названы по серии 3.900-3...т.е. если меняем в таблице обозначения на ГОСТовские, то , получается , что не стыкуемся с самим типовым...этот момент очень скользкий... с некоторых водоканалах нам делали замечания, что обозначать по ГОСТ нельзя, т.е. идти вразрез с типовым альбомом.. а с другой стороны, некоторые заводы выпускают элементы с обозначением по гост)))) полная неразбериха... в идеале типовой альбом надо перерабатывать в соответствии с ГОСТ 8020-90
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 5:38
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Так он и переработан. Сейчас действует серия 3.900.1-14, разработанная в соответствии с ГОСТ 8020-90
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 8:52
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5199
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Ferdipendoz @ 27.8.2012, 6:38)  Так он и переработан. Сейчас действует серия 3.900.1-14, разработанная в соответствии с ГОСТ 8020-90 а типовой есть на основе этой серии?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2012, 9:26
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
А, вон вы про что... Я неправильно сначала понял, думал вы про серию 3.900... говорите. Так-то да, типовой проект старый только. Но я на этот счет и не заморачиваюсь, в таблице колодцев указываю серию 3.900.1-14 и обозначения элементов соответственно из неё. В конце концов в ней написано, что она разработана взамен 3.900-3
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 6:44
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.11.2011
Пользователь №: 128838

|
Уважаемые специалисты помогите разобраться! Проект в стадии Р, заку приспичело изменить колодцы Ж/Б на пластиковые в системе канализации (К1), вопрос: 1. Необходимо ли делать таблицу колодцев? 2. Делается ли деталировка колодцев? 3. Может кто посоветует какие колодцы можно применить в условиях крайнего севера?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(qwerty87 @ 18.9.2012, 7:44)  Уважаемые специалисты помогите разобраться! Проект в стадии Р, заку приспичело изменить колодцы Ж/Б на пластиковые в системе канализации (К1), вопрос: 1. Необходимо ли делать таблицу колодцев? 2. Делается ли деталировка колодцев? 3. Может кто посоветует какие колодцы можно применить в условиях крайнего севера? 3. эксплуатирующие компании крайнего севера, обычно просят делать колодцы стальными
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 8:47
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.11.2011
Пользователь №: 128838

|
как им можно доказать, что колодцы должны быть стальные, либо ж/б. Раньше всегда в проект закладывал ж/б, а тут им преспичило пластиковые. Как быть в этой ситуации? Регион ЯНАО
Сообщение отредактировал qwerty87 - 18.9.2012, 8:49
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(qwerty87 @ 18.9.2012, 9:47)  как им можно доказать, что колодцы должны быть стальные, либо ж/б. Раньше всегда в проект закладывал ж/б, а тут им преспичило пластиковые. Как быть в этой ситуации? Регион ЯНАО Это не нормируется (есть конечно СН 510-78 п.9.1, но он только рекомендует ж/б колодцы) , просто когда сделаете проект, вам эксплуатирующая компания попросит заменить колодцы на стальные или ж/б. Или можете попросить у Водоканала того города, чтобы написали вам письмо, с разъеснением какие колодцы устанавливать.
Сообщение отредактировал freese - 18.9.2012, 9:19
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 9:17
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.11.2011
Пользователь №: 128838

|
Спасибо за совет!!! попробуем обратиться в местный водоканал!!! И все же почему эксплуатирующая орг. отказывается от пластиковых колодцев?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(qwerty87 @ 18.9.2012, 10:17)  Спасибо за совет!!! попробуем обратиться в местный водоканал!!! И все же почему эксплуатирующая орг. отказывается от пластиковых колодцев? из практики эксплуатации
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2012, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
При воздействии низких температур пластики могут становится хрупкими, например.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2012, 7:07
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.11.2011
Пользователь №: 128838

|
Решили применить стальные колодцы! Беда в том что я еще не разу не делал проект колодца из стальной трубы. Вопрос: 1. делается ли таблица колодцев? 2. какие чертежи выполнять (разрисовывается деталировка колодца)?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2012, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(qwerty87 @ 24.9.2012, 8:07)  Решили применить стальные колодцы! Беда в том что я еще не разу не делал проект колодца из стальной трубы. Вопрос: 1. делается ли таблица колодцев? 2. какие чертежи выполнять (разрисовывается деталировка колодца)? 1. По желанию, можно таблицу колодцев, можно просто в спецификацию занести, главное что бы был учтен материал 2. Деталировка, разрез Мы выполняем так
I___My_______________________5_______________1_5________________1__3_A4X3__1_.png ( 402,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1249
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2014, 9:42
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Есть у кого нибудь таблица колодцев в икселе по московским альбомам (СК2201-88, или ПП16-8)?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.6.2014, 20:55
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2871

|
Цитата(LuDmila @ 8.11.2006, 13:32)  посмотрите может пригодится Скачал Вашу таблицу, а как пользоваться не пойму. Я электрик, но делаю электроканализацию. Не поможете? Цитата(Азычь @ 17.6.2011, 11:58)  вот файл который выкладывали на форуме Кто может объяснить, как пользоваться этой таблицей. Я электрик, у нас все проще.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2014, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.8.2014
Пользователь №: 241163

|
Цитата(pala4_vk/nvk @ 11.12.2010, 19:01)  Горловину из кирпичной кладки сейчас уже не делают. Узнавал у эксперта. Санкт-Петербург. Добрый день! Подскажите, каким документом можно подтвердить, что кирпичную кладку не используют при наращивании горловины. Столкнулся с похожей ситуацией. Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
20.10.2014, 21:03
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
На газоне-то и кирпичами нарастить можно. А если нагрузка возможна НК-30, НК-80, НК-100 - тогда никаких кирпичей. Это и в типовом прописано
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.2015, 23:36
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 184000

|
Что то в канализационных колодцах с плитами перекрытия на 1,5 м. не так! При установке на газонах вообще не выдаёт, а на дороге сразу две. Или это у меня Exel глючит?
Сообщение отредактировал metl.pg - 5.3.2015, 23:46
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2015, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 1.12.2014
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 252659

|
Цитата(LuDmila @ 8.11.2006, 13:32)  посмотрите может пригодится у меня вопрос по этому файлу: если у меня высота рабочей части 600 мм, при трубах ф150 мм как марка колодца будет обозначаться? в списке 600ой рабочей чего-то нет, я в ступоре, помогите! КСУ1-3?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2015, 19:55
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
У вас нетиповой колодец и обозначение по типовому не подходит
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2015, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 138684

|
Добрый день, а можно по подробней о пластиковых колодцах??. Почему все так боятся их применять?? Уже давно их закладываем в проектах, монтаж удобный, всё красиво.. правда объекты не в России
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2017, 19:17
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Шаблон таблицы водопроводных колодцев в формате dwg.
Шаблон таблицы канализационных колодцев в формате dwg.
Шаблон таблицы дождеприемных колодцев в формате dwg.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2017, 9:30
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Шаблон таблицы канализационных колодцев в формате dwg. Так как периодически вношу изменения в шаблон таблицы, то выкладываю ссылку на таблицу на яндекс диске. https://yadi.sk/d/uYSyvOdS38ozCC
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2017, 0:25
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Шаблон таблицы водопроводных колодцев в формате dwg. Так как периодически вношу изменения в шаблон таблицы, то выкладываю ссылку на таблицу на яндекс диске. https://yadi.sk/d/Y8gAaApF38odSf
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2017, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2641
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Есть же опция "угол поворота текста" в ячейке. Отдельные ячейки можно сгруппировать или убрать, текст. описание переменных величин эскиза вынести из таблицы или сократить.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2017, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(джин @ 30.3.2015, 9:55)  Добрый день, а можно по подробней о пластиковых колодцах??. Почему все так боятся их применять?? Уже давно их закладываем в проектах, монтаж удобный, всё красиво.. правда объекты не в России По разным причинам, у нас в регионе не любят их, в Питере наоборот вроде любят их. Минусы - как правило они небольшого диаметра что усложняет эксплуатацию, банально лазить лютой зимой в тулупах неудобно, так же боятся всплытия если уровень грунтовых вод высок, а делать "якорь" из бетона дороговато выходит. Зачастуя колодцы из жб элементов проще и дешевле, ибо завод по производству жб элементов есть в каждом крупном городе, а компоненты пластиковых колодцев везти за тридевять земель приходится
Сообщение отредактировал Aerl - 23.1.2017, 11:57
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2017, 13:20
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(nagger @ 23.1.2017, 9:44)  Есть же опция "угол поворота текста" в ячейке. Отдельные ячейки можно сгруппировать или убрать, текст. описание переменных величин эскиза вынести из таблицы или сократить. Спасибо за комментарии. Учту в следующем исправлении.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.2.2017, 19:09
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Шаблон таблицы дождеприемных колодцев в формате dwg. Так как периодически вношу изменения в шаблон таблицы, то выкладываю ссылку на таблицу на яндекс диске. https://yadi.sk/d/TF9k9V_L38p3c4
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2017, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193

|
Цитата(ВКшник @ 18.2.2017, 19:09)  Шаблон таблицы дождеприемных колодцев в формате dwg. Так как периодически вношу изменения в шаблон таблицы, то выкладываю ссылку на таблицу на яндекс диске. https://yadi.sk/d/TF9k9V_L38p3c4Уважаемый ВКшник! А можно выкладывать таблицы хотя бы для 2015 версии автокада?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.4.2017, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
ДА! Бесит прям. А то надо скачать какую то программу для конвертации версий, разобраться, зачем так неудобно делать?. Очень неудобно!!! И ваще, выложите во всех возможных версиях! И реестр не забудьте приложить!
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2017, 15:41
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(lexa00 @ 21.4.2017, 12:13)  ДА! Бесит прям. А то надо скачать какую то программу для конвертации версий, разобраться, зачем так неудобно делать?. Очень неудобно!!! И ваще, выложите во всех возможных версиях! И реестр не забудьте приложить! В чем проблема! Установите AutoCad 2018 и пользуйтесь таблицами.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2017, 19:02
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(ВКшник @ 24.4.2017, 17:41)  В чем проблема! Установите AutoCad 2018 и пользуйтесь таблицами. Нет хлеба? Пусть едят пирожные
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2017, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(ВКшник @ 24.4.2017, 15:41)  В чем проблема! Установите AutoCad 2018 и пользуйтесь таблицами. Вот именно, я то писал предыдущему оратору)))))))
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2017, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 21.12.2012
Из: Москва
Пользователь №: 175193

|
У нас лицензионный софт 2015 версии. А по стандарту сохраняем всё в 10 версии. Не буду я дома еще париться и искать свежую пиратку, чтоб один файлик переконвертировать, чтобы посмотреть что там вообще - мож бесполезно совсем.
Неужели в 18 версии добавили какой-то супер функционал, который применен именно в вашем файле, из-за чего и нельзя сохранять в 2010 ?!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.5.2017, 17:13
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(romulx @ 27.4.2017, 12:23)  У нас лицензионный софт 2015 версии. А по стандарту сохраняем всё в 10 версии. Не буду я дома еще париться и искать свежую пиратку, чтоб один файлик переконвертировать, чтобы посмотреть что там вообще - мож бесполезно совсем.
Неужели в 18 версии добавили какой-то супер функционал, который применен именно в вашем файле, из-за чего и нельзя сохранять в 2010 ?! Файл в 2018 версии весит меньше чем 2010.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.5.2017, 23:43
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Шаблон таблицы перепадных колодцев (перепад в виде стояка). https://yadi.sk/d/jErUq_4I3JadEW
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2017, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798

|
А сохранить в более ранней версии автокада для удобства тех, с кем делитесь невозможно?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2017, 22:58
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(Кляо1 @ 16.6.2017, 13:53)  А сохранить в более ранней версии автокада для удобства тех, с кем делитесь невозможно? Сохранил в AutoCad 2007
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2017, 18:10
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.3.2016
Пользователь №: 292677

|
А на вопрос темы так и не ответили) Ужель так тяжко открыть альбом II ТПР 901-09-11.84 и пролистать его. В-1 сухие грунты В-2 наличие грунтовых вод В-3 просадочные грунты
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2017, 20:46
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Шаблон таблицы дождеприемных колодцев в формате dwg с автоматическим заполнением данных по колодцам. Предусмотрено автоматическое заполнение большей части граф таблицы. Инструкция: 1. Заполняете таблицу колодцев в файле Таб_Дож_кол.xlsx. Зеленые ячейки вводить вручную, синие выбирать из списка, красные заполняются автоматически. 2. Открываете файл Таб_дож_кол.dwg, нажимаете в правом нижнем углу окна AutoCad кнопку "связь с данными"-> обновить все связи с данными (кнопка имеет иконку в виде цепочки). Все данные из таблицы Таб_Дож_кол.xlsx перенесутся в таблицу AutoCad, в итоге получаете на выходе полностью заполненную таблицу колодцев в AutoCad. 3. Любые изменения (если потребуется) вносите в таблицу Таб_Дож_кол.xlsx, далее повторяете п.2. Скачать Таб_Дож_кол.xlsxСкачать Таб_дож_кол.dwgВнимание для корректной работы оба файла должны лежать в одном месте (одной папке).
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2017, 23:03
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Шаблон таблицы водопроводных колодцев в формате dwg с автоматическим заполнением данных по колодцам. Предусмотрено автоматическое заполнение большей части граф таблицы. Инструкция: 1. Заполняете таблицу колодцев в файле Таб_Кол.xlsx. Зеленые ячейки вводить вручную, синие выбирать из списка, красные заполняются автоматически. 2. Открываете файл Таб_вод_кол_сети_ВX.dwg, нажимаете в правом нижнем углу окна AutoCad кнопку "связь с данными"-> обновить все связи с данными (кнопка имеет иконку в виде цепочки). Все данные из таблицы Таб_Кол.xlsx перенесутся в таблицу AutoCad, в итоге получаете на выходе полностью заполненную таблицу колодцев в AutoCad. 3. Любые изменения (если потребуется) вносите в таблицу Таб_Кол.xlsx, далее повторяете п.2. Скачать Таб_Кол.xlsxСкачать Таб_вод_кол_сети_ВX.dwgВнимание для корректной работы оба файла должны лежать в одном месте (одной папке).
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2017, 8:26
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Шаблон таблицы канализационных колодцев в формате dwg с автоматическим заполнением данных по колодцам. Предусмотрено автоматическое заполнение большей части граф таблицы. Инструкция: 1. Заполняете таблицу колодцев в файле Таб_Кол.xlsx. Зеленые ячейки вводить вручную, синие выбирать из списка, красные заполняются автоматически. 2. Открываете файл Таб_кан_кол_сети_КX.dwg, нажимаете в правом нижнем углу окна AutoCad кнопку "связь с данными"-> обновить все связи с данными (кнопка имеет иконку в виде цепочки). Все данные из таблицы Таб_Кол.xlsx перенесутся в таблицу AutoCad, в итоге получаете на выходе полностью заполненную таблицу колодцев в AutoCad. 3. Любые изменения (если потребуется) вносите в таблицу Таб_Кол.xlsx, далее повторяете п.2. Скачать Таб_Кол.xlsxСкачать Таб_кан_кол_сети_КX.dwgВнимание для корректной работы оба файла должны лежать в одном месте (одной папке).
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2017, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979

|
Спасибо, очень полезная и интересная вещь!
Но в колодцах водопровода, у вас выложен xls файл для канализации - выложите для водопровода пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2017, 12:47
|
ВКшник
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194

|
Цитата(SV_vrn @ 28.7.2017, 12:42)  Спасибо, очень полезная и интересная вещь!
Но в колодцах водопровода, у вас выложен xls файл для канализации - выложите для водопровода пожалуйста. Там 2 вкладки одна для водопровода другая для канализации.
|
|
|
|
|
|
|
  |