мини-ТЭЦ на крыше | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.11.2006, 10:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ГИП 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 21 
        		Регистрация: 30.6.2004 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 13 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Начали проектировать крышную котельную, к работе приступили как обычно до того, как заказчик собрал все разрешительные док. Теперь Ленэнерго не дает электричество. Отсюда вопрос можно ли на крыше поставить мини-ТЭЦ?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 20)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.11.2006, 12:17
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				не мини-ТЭЦ, а небольшой поршневой генератор круглосуточного действия (10-12 кВт, не больше). Если газовый - замучаетесь техусловия менять на газ. Дизельный нельзя - любое жидкое топливо на крыше запрещено.  Ставьте генератор на земле (в подвале) и тяните провод к котельной. В подвале дизель можно установить, только шумно будет - придется принять усиленные меры. Кстати, заодно в подвале теплее будет - от работающего генератора.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.11.2006, 14:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ГИП 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 21 
        		Регистрация: 30.6.2004 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 13 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ах если бы, здание на котором будет установлена котельная новое (проектируется). Вот для всего здание и нужно электричество. Потому и возник вопрос
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.11.2006, 14:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ну увеличьте мощность генератора в подвале, или выбивайте под него газ - и на крышу. Шумновато будет... и тяжело по весу на крышу.
   Сколько планируется потребление дома в электричестве и тепле??
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.11.2006, 14:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ГИП 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 21 
        		Регистрация: 30.6.2004 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 13 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Потребление в тепле 300кВт, в эллектричестве не знаю
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.11.2006, 14:54
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				мда... тогда рекомендую все-таки установить раздельно котельную и газовый поршневой генератор на крышу (в одном боксе). Если хотите снимать тепло с генератора и использовать его - забубеньте ГВС, снимая тепло с пластин охлаждения, если есть такая возможность. Избыток тепла - на улицу, иначе поджаритесь там на крыше. Думаю, что не потребуется дополнительно подогревать воду ГВС котлами - хватит тепла от генератора, но необходим расчет. Отопление - только из котельной, из котла... иначе замучаетесь.
  Если использовать миниТЭЦ типа Viessmann, то можно аккуратненько заделать лишнее тепло и на отопление, используя их мощную автоматику. Но установка дополнительных котлов, уверен, неизбежна. Равно как и охлаждающий контур или градирня - для охлаждения генератора летом.
  Впрочем, и так замучаетесь...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.11.2006, 9:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 251 
        		Регистрация: 1.7.2005 
        		
        		Пользователь №: 932 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Интересно - потребности в электроэнергии не знаю, но не дают? Может, запросили все 300 кВт? Все равно для дома должна быть общедомовая нагрузка - освещение, ИТП... например, если лампы накаливания заменить на энергосберегающие, экономии может хватить на котельную!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   9.11.2006, 12:23
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Pavel-mts @ Nov 8 2006, 14:36 ) в эллектричестве не знаю  УВАЖАЕМЫЙ,  о чем тогда речь ???Если "пальцем в небо", для 300 кВт котельной можно обойтись 1,5 кВт электрической мощности. Это ж электрочайник !!!  Не уж не найдете???
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2006, 10:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Во первых, не в тот раздел запостили вопрос.  Во вторых, вопрос поставлен неконкретно. Например ответ "Да" Вас устроит?  В третьих, как уже коллеги возмущались, спрашивать о возможности установки мини-ТЭЦ, не зная ее хотя бы приблизительной мощности по меньшей мере некорректно, а по большому счету непрофессионально.  Исходя из вышесказанного, считаю, что проектирование мини-ТЭЦ Вам лучше передать другой организации, которая только ими и занимается. Поверьте мне будет лучше для вас же. Потому что на такой маленькой мощности и скачками потребления электричества потом еще намучаются. А шишки полетят и на проектировщика тоже.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2006, 15:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ГИП 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 21 
        		Регистрация: 30.6.2004 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 13 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Уважаемый профессионал zeman. Все когда-то, что-то делали в первый раз. Если надо спроектировать, то спроектирую. Что касается вопроса, то я о конкретики и не спрашивал. Ответ Да меня устраивает, всем спасибо.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2006, 16:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				удалил свой же флуд Ладно, Pavel-mts, не обижайтесь, я же правда Вам добра желаю. Обычно, когда мы что то делаем в первый раз, то нанимаем другую организацию и смотрим что и как она делаем. Достаем ее глупыми вопросами, лезем во все дыры и прочая и прочая. А уже потом делаем на другом объекте сами. Но в данном случае серьезную организацию Вы можете на этот объект не найти, потому что существуют технические проблемы эксплуатации ГПУ на режимах недогрузки.А этот режим очень возможен например летом часа так в 4 утра.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2006, 16:53
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		ГИП 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 21 
        		Регистрация: 30.6.2004 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 13 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				to zeman Уверен что проектируете вы лучше чем острите, так что пожалуйста не флудите понапрасну
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2006, 19:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Господа, о чем спор??? Бросьте метать друг в друга г..но по пустячному поводу. Не нужна для электроснабжения такой котельной никакая ТЭЦ, даже микро... Идиотизм это и бред.Да хотя бы потому, что благодаря разрешениям и согласованиям окупаются мини-ТЭЦ от 500 кВт электрической мощности.  Вам что, 1,5-2 кВт не дают??? Протащите проводок на крышу втихаря, и если энергетики его отключат, этих энергетиков замёрзшее население испльзует вместо нагревательного элемента...                 (шутка) Поставьте инвертор и шкаф с аккумуляторами (серьезно)
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2006, 19:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				ребята, внимательнее надо быть к людям - вчитайтесь - товарищ же сказал, что ТЭЦ для всего дома!!! во втором посте же все сказано...
  а для такой котельной не обойтись 2-мя кВт... все ближе к 6-7кВт = две горелки по 0,5кВт, насос - пару кило (даже с одной системой отопления), на котловой контур насос - по паре сотен Вт на котел, освещение + уличное - полкило, полкило на автоматику (пару контроллеров, ОВЕН, магнитные пускатели, загазованность, отсечной клапан, двигатель трехходового, датчики), полкило на ХВП и вентиляторы, воздушное отопление (АВО) на зиму...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.11.2006, 10:57
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				кстати, вопрос не так уж плох... как оказалось.
  Даже с газовой миниТЭЦ на крыше - проблем можно огрести при согласовании... Поспрашивал тут на досуге компетентных людей - пока ни один не знает прецедента на своей или смежной территории... Все как-то на земле ТЭЦ строят.
  И ещё, попытался понять, что может выйти из этой задумки (при том, что понятия не имею о электроснабжении домов вцелом, так что это только прикидка).
  Моя семья потребляет 200 кВтхч в месяц. Представим себе потребителя 300кВт тепла - видимо это 9 этажное здание с 3-мя подъездами. Ну пусть на 100 квартир для округления. Квартира - 200 кВтхч в месяц, то есть дом - 20000 кВтхч в месяц, то есть 700 кВтхч в сутки, то есть 30 кВтхч в час. То есть мощность СРЕДНЕГО потребления 30кВт... ну коэф неравномерности пусть 5 (как по воде). Итого суммарно - 150кВт в час пик. Выплывают как минимум две установки по 75 кВт. Одна работает постоянно, вторая в пиковом резерве. Возможно переключение для уравнивания наработки. Магазины в подвале, автостоянка и уличное освещение - органично вписываются в мои явно завышенные расчеты.
  Итого, два газопоршневых генератора по 75 кВт - по 2тонны (Россия, АП-100С-Т400), или одна установка миниТЭЦ на 130 кВт - Spark energy HPG160M - 5300 кг.
  Не забываем, что это масса не самая последняя - нам еще необходимо  установить и котлы для отопления и трубы с насосами повесить, зданице из сендвича тоже под 2,5 тонны (если совсем хлипенькое)... в общем, мой прогноз - от 10 тонн.
  Кто готов повесить на крышу еще 10 тонн???
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.11.2006, 12:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата Кто готов повесить на крышу еще 10 тонн???  Это еще не главная проблема. В конце концов выдается задание конструкторам здания и они вносят изменения, для того чтобы сооружение выдержало эту нагрузку. Сложнее выдержать нормы по  допустимому уровню шума и вибрации. Вполне вероятен вариант, что установку поставят, а потом придет добрая тетя из СЭС и запретит его эксплуатацию.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.11.2006, 13:33
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 566 
        		Регистрация: 6.4.2006 
        		
        		Пользователь №: 2561 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				в существующее здание изменения    ? хм... впрочем, все равно это ньюанс, о котором автор, уверен, не задумывался.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.11.2006, 13:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Инженер-физик широкого профиля :-) 
        		
  
        		Группа: Модераторы 
        		Сообщений: 5577 
        		Регистрация: 27.3.2005 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 596 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Dimur @ Nov 13 2006, 19:57 ) а для такой котельной не обойтись 2-мя кВт... все ближе к 6-7кВт = две горелки по 0,5кВт, насос - пару кило (даже с одной системой отопления), на котловой контур насос - по паре сотен Вт на котел, освещение + уличное - полкило, полкило на автоматику (пару контроллеров, ОВЕН, магнитные пускатели, загазованность, отсечной клапан, двигатель трехходового, датчики), полкило на ХВП и вентиляторы, воздушное отопление (АВО) на зиму...  Считать, конечно же, надо точнее... Насос типичный для такой котельной - UPSD50-120 - 700Вт, Автоматика- единицы ватт, в общем, истина, как всегда, посередине... Дело, впрочем, не в этом... Сталкивался с согласованием мини-ТЭЦ...  ИМХО, в городе просто нереально... Денег придется отвалить Чубайсу и Ко, как официальных, так и не очень... Другого пути  НЕТ
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   16.11.2006, 14:46
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Dimur @ Nov 16 2006, 13:33 ) в существующее здание изменения    ? хм...  А кто говорил, что здание существующее? Я так понял стадия проект идет    Или что, построили здание, а лепестричество оказывается не дают??? Цитата Сталкивался с согласованием мини-ТЭЦ... ИМХО, в городе просто нереально... Денег придется отвалить Чубайсу и Ко, как официальных, так и не очень... Другого пути НЕТ  Кто же спорит, трудно конечно. Но если от Чубайса будет официальная бумага об отказе, то местным властям никуда уже не деваться - придется согласовывать. Или вообще запрещать строительство. Это не отменяет тем не менее согласование со всеми контролирующими органами и проведение экспертизы промышленной безопасности. Если техническое решение не типовое не всякий эксперт возмется подписаться под экспертизой.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				Гость_Михалыч(Вильнюс)_*
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.11.2006, 22:41
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Guest Forum 
        		 
        		 
        		
        		 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Скучно, ребятки, вас читать. Ну поймите простейшую вещь. Мощность подводящего кабеля не позволяет дать в этот домик дополнительно ещё 300 Квт. И финиш. Это физика. И, кроме того. А резервное питание????? Эх вы.... Ну а далее матерно!!!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.11.2006, 1:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 3016 
        		Регистрация: 30.9.2005 
        		Из: Москва 
        		Пользователь №: 1271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Михалыч(Вильнюс) @ Nov 17 2006, 22:41 ) Ну поймите простейшую вещь. Мощность подводящего кабеля не позволяет дать в этот домик дополнительно ещё 300 Квт. И финиш. Это физика.  Эка у Вас у литовцев все просто. Главно кабель нужного сечения подвести - остальное по барабану все. А то что энергомощностей просто напросто недостаточно, это Вам в голову не может прийти? Или то, что ближайшая подстанция уже перегружена?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |