> Гидравлический расчёт тепловентиляторов
Ekater_ina
сообщение 3.10.2013, 13:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2013
Из: Харьков
Пользователь №: 207797



Здравствуйте.
Недавно столкнулась с проблемой.
Как рассчитать диаметр трубы в системе , где установлены тепловентиляторы? ( у нас АВО от ЧП «ТехАТОМ») ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
jota
сообщение 3.10.2013, 13:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



http://www.teploventilyatory.com/AVO.pdf
Считаете по дебиту и скорости в трубе, никакого отличия от других отопительными приборов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekater_ina
сообщение 3.10.2013, 13:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2013
Из: Харьков
Пользователь №: 207797



Спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekater_ina
сообщение 3.10.2013, 14:26
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2013
Из: Харьков
Пользователь №: 207797



Цитата(jota @ 3.10.2013, 13:36) *
http://www.teploventilyatory.com/AVO.pdf
Считаете по дебиту и скорости в трубе, никакого отличия от других отопительными приборов



Получается вот что : D=√(4*Q)/(П*V)
Q- расход воды,м3/с
П=3,14
V-скорость воды,м/с

Например возьмём данные из прикреплённой Вами таблицы для АВО-10.
для 0 градусов:
Q=9,4 м3/с
V=600л/ч= 0,0001667 м3/с

Получаем D=268 мм ... =/
Если честно , то мало похоже на правду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 3.10.2013, 15:26
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Значит смотрите:
Дано
Q=9,4кВт, L=600м3/ч; Температурный режим по воздуху 0-65
Температура подающей воды 95, G=600л/ч
Проверяем
чтобы нагреть 600м3/ч от 0 до 65 надо 13кВт а в дано 9,4
Берем 9,4кВт и расход 600л/ч в подаче 95 получаем обратку 82 - сомнительный график
Берем 13кВт и расход 600л/ч в подаче 95 обратку получаем 77 - ближе к правде
Делаем вывод таблица звиздит и к применению не пригодна
используйте данные завода изготовителя если это они и есть, поменяйте аво на производителя с нормальными каталогами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.10.2013, 17:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ekater_ina @ 3.10.2013, 14:26) *
Получается вот что :
Если честно , то мало похоже на правду...

biggrin.gif
Для 0*С
Q = 9,4 кВт
Расход греющей воды при 95/70 равно 9,5*0,86/(95-70)=0,33 м3/час - труба d20
80/60 7,9*0,86/(80-60)=0,34 м3/час - труба d20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 3.10.2013, 17:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(jota @ 3.10.2013, 18:10) *
biggrin.gif
Для 0*С
Q = 9,4 кВт
Расход греющей воды при 95/70 равно 9,5*0,86/(95-70)=0,33 м3/час - труба d20
80/60 7,9*0,86/(80-60)=0,34 м3/час - труба d20

rolleyes.gif

Вне зависимрсти от площади теплообменника и его типа (одно или двухрядный)...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.10.2013, 19:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Бойко @ 3.10.2013, 17:29) *
rolleyes.gif

Вне зависимрсти от площади теплообменника и его типа (одно или двухрядный)...?

Дана мощность, зачем Вам ещё ряды,....не армия тут.... biggrin.gif
А вот что не дано гидравлического сопротивления - так халтурное производство и сайт такой же.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekater_ina
сообщение 4.10.2013, 10:46
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.10.2013
Из: Харьков
Пользователь №: 207797



Не понятно от куда взялось 9,5 , если в таблице 9,4 ? ...
что такое 0,86 ? какой-то коэффициент ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.10.2013, 13:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ekater_ina @ 4.10.2013, 10:46) *
Не понятно от куда взялось 9,5 , если в таблице 9,4 ? ...
что такое 0,86 ? какой-то коэффициент ?

Очепяткался..... smile.gif
0,86 - коэф перевода Вт в ккал

Сообщение отредактировал jota - 4.10.2013, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных