> Вопрос по СП7.13130.2013, О противопожарных клапанах и воздушных затворах
Kirsa
сообщение 3.10.2013, 16:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98263



Коллеги!
Приведу для начала выдержку из СП7.13130.2013, а потом уже озвучу вопрос.
"6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции должны быть предусмотрены следующие устройства:
а)противопожарные НО клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме СУ, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;
б)воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодых в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе, для СУ, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г;
..." и далее по тексту.
Таким образом, я не могу повесить на один стояк санузлы, расположенные на нескольких этажах административного здания (офиса), устанавливая противопожарные НО клапаны на входе в шахту, а должен использовать для этой цели поэтажные воздушные затворы?
Звучит бредово, но если эксперт или технадзор вдруг придерется и захочет, чтобы я следовал букве СП строго и буквально, мне даже нечего будет возразить.
Кто-то уже сталкивался с этим? Или м/б у кого-то есть другой вариант трактовки этого пункта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Studentik
сообщение 7.10.2013, 9:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Здравствуйте.
Подключение с/у через этаж к общему вентканалу вполне нормальное и наиболее дешевое решение.
Объясните, с чем связано желание поставить пож.клапана?
P.S. Кажется я в курсе проблемы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirsa
сообщение 7.10.2013, 9:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.3.2011
Пользователь №: 98263



Желание подключаться к стояку через пож.клапан вызвано зачастую ограниченными размерами шахт. При подключении к стояку через этаж с помощью воздушного затвора в шахте параллельно проходят два воздуховода одной системы (основной канал и спутник), а при подключении к стояку с клапаном в шахте воздуховод один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных