Здравствуйте, друзья! Вопрос по поводу гидравлического разделителя/стрелки. Есть котел виссман 35 кВт, жидкотопливный, контур бойлера, два контура отопления и контур теплого пола. Контура заделаны на группах быстрого монтажа, на всех группах насосы UPS 25-60. Требуется разъяснить заказчику почему не был использован гидравлический разделитель. Расскажите пожалуйста, при каких условиях применяется гидравлическая стрелка, мощность котла, контура, насосы и т.д. .
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
5.10.2013, 13:14
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Lamo @ 5.10.2013, 13:33)  Есть котел виссман 35 кВт, жидкотопливный "Vitola" ?
|
|
|
|
|
5.10.2013, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116570

|
Да, именно.
|
|
|
|
|
5.10.2013, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Lamo @ 5.10.2013, 12:33)  Расскажите пожалуйста, при каких условиях применяется гидравлическая стрелка, мощность котла, контура, насосы и т.д. . В картинках и доступно для понимания
|
|
|
|
|
6.10.2013, 0:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Красиво по ссылке. Дело не в том. Стартеру нужно наоборот - убедить зака что стрелка не нужна. Это Вам к ТипТопу уважаемый  я - например, не возьмусь объяснить почему она не нужна. Разве что для больших котельных (от 2МВт и выше). Ладно, урежем осетра, от 1МВт и выше
|
|
|
|
|
6.10.2013, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034

|
Цитата(Хоттабыч @ 6.10.2013, 0:53)  я - например, не возьмусь объяснить почему она не нужна. Если очень лаконично, то не нужна она в тех случаях если без неё схема будет работать хорошо и устойчиво (безаварийно) во всех режимах.
|
|
|
|
|
6.10.2013, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Честно говоря сомневаюсь, что кто-либо сможет дать однозначный ответ на вопрос тописпикера. Может лучше начать с определения термина "гидравлическая стрелка", что имеется ввиду? Потому как назвать "гидравлической стрелкой" нескольких схемных решений, различных по своему функциональному назначению, но имеющих общий вид перемычки между подающим и обратным трубопроводами на мой взгляд некорректно. Это может быть и разделитель потоков, и выравнивающий байпас, и вариант смесительного устройства. О чем речь-то?
|
|
|
|
|
6.10.2013, 11:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Конечно же, для любого котла расход воды, никогда не уменьшающийся относительно его расчётной величины (постоянный) - это лучше чем уменьшающийся. Цитата(Хоттабыч @ 6.10.2013, 1:53)  убедить зака что стрелка не нужна. Обычно, у жаротрубников нет требований к расходу воды. Может быть, это подойдёт:
|
|
|
|
|
8.10.2013, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(v-david @ 6.10.2013, 12:30)  Честно говоря сомневаюсь, что кто-либо сможет дать однозначный ответ на вопрос тописпикера. Может лучше начать с определения термина "гидравлическая стрелка", что имеется ввиду? Потому как назвать "гидравлической стрелкой" нескольких схемных решений, различных по своему функциональному назначению, но имеющих общий вид перемычки между подающим и обратным трубопроводами на мой взгляд некорректно. Это может быть и разделитель потоков, и выравнивающий байпас, и вариант смесительного устройства. О чем речь-то? Гидравлический разделитель (стрелка) это смесительный теплообменник. Применяется в тех случаях, когда расход воды через котёл должен быть постоянным (водотрубные котлы). При этом на потребителе стоят свои насосы и система регулирования температуры.
|
|
|
|
|
8.10.2013, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
разберем по буквам: "это смесительный теплообменник", который применяется : "когда расход воды через котёл должен быть постоянным". Ну вот застрелите меня, не понимаю, зачем он смесительный?, да еще теплообменник... Поэтому я и говорю, давайте не будем кидаться терминами, не понимая сути их применения. В Вашем случае его функция согласование постоянного и переменного расходов и уж это точно не смеситель и тем более не теплообменник.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|