> Перепадной колодец, 4 метровый!
Алкоголик из Мос...
сообщение 7.10.2013, 9:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208152



Добрый день, подскажите, как выполнить перепадной колодец безнапорной канализации? Труба 1000 мм, перепад 4 метра. Нашел максимум до 800 мм, что делать? Есть мысль выполнить его многоступенчатыми перепадами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
lexa00
сообщение 8.10.2013, 17:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Путем устройства водослива практического профиля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batod
сообщение 8.10.2013, 21:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737



Есть такие типовые материалы для проектирования ТМП 902-09-46.88. Но это для дождевой канализации. Колодцы и камеры. Альбом V - колодцы перепадные 300-1600 мм с высотой перепада до 4,5 м.
Для Ваших данных подходит колодец с двумя ярусами водобойных решеток.
Может, подойдет?

Сообщение отредактировал batod - 8.10.2013, 21:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алкоголик из Мос...
сообщение 9.10.2013, 8:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208152



Цитата(batod @ 8.10.2013, 22:10) *
Есть такие типовые материалы для проектирования ТМП 902-09-46.88. Но это для дождевой канализации. Колодцы и камеры. Альбом V - колодцы перепадные 300-1600 мм с высотой перепада до 4,5 м.
Для Ваших данных подходит колодец с двумя ярусами водобойных решеток.
Может, подойдет?


Да, то что и нужно! Премного благодарен!


Цитата(lexa00 @ 8.10.2013, 18:33) *
Путем устройства водослива практического профиля.


до 1 метра перепад возможен при таком диаметре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 9.10.2013, 17:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Алкоголик из Москвы @ 9.10.2013, 9:59) *
до 1 метра перепад возможен при таком диаметре

Кто сказал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 10.10.2013, 17:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



"4.26. Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более надлежит принимать в виде водосливов практического профиля."
Я б сделал два перепада по 2 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алкоголик из Мос...
сообщение 15.10.2013, 14:50
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208152



Цитата(lexa00 @ 9.10.2013, 18:46) *
Кто сказал?


ТМП 902-09-46.88 здесь все показано. если перепад более метра, то уже надо устанавливать водобойные плиты.

Цитата(Frosty @ 10.10.2013, 18:06) *
"4.26. Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более надлежит принимать в виде водосливов практического профиля."
Я б сделал два перепада по 2 метра.


читай внимательно, труба 1000 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 15.10.2013, 17:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Цитата(Алкоголик из Москвы @ 15.10.2013, 15:50) *
читай внимательно, труба 1000 мм

Читай внимательно
"диаметром 600 мм и более..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных