Цитата(ВиВка @ 10.10.2013, 7:44)

Здравствуйте!
Согласно п. 6.5. СНиП 2.04.01-85 в зданиях общеобразовательных школ внутренний противопожарный водопровод предусматривать не требуется. А как быть, если к зданию школы в процессе реконструкции, пристроили спортивный корпус, строительный объем которого чуть меньше 6000м3.? Нужно ли там устраивать ВППВ? Ситуация еще осложняется тем, что в школе был ВППВ и его там так и оставили (заменили на новый при кап. ремонте, количество ПК 12 штук, сеть тупиковая, ввод один ).
1) спортивный корпус только для школы?
2) вход в зал будет из школы?
3) какие помещения будут в корпусе? по функциональному назначению?
4) где объект находиться территориально?
5) существующая школа после реконструкции и до имела какую степень огнестойкости? какая кровля - деревянная или жб?