> Холодопроизводительность фанкойлов
silent
сообщение 16.10.2013, 19:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



В каталоге производителя фанкойлов, указана холодопроизводительность при определенных параметрах воздуха в помещении (кажется 27/46).
Но ведь если расчетная температура воздуха в помещении ниже той, что указана в каталоге, то холодопроизводительность данного фанкойла будет меньше, причем как явная (за счет увеличения доли скрытой теплоты), так и полная ( за счет уменьшения перепада температур между воздухом и водой), что может привести к тому что выбранный фанкойл не сможет обеспечить требуемую температуру воздуха в помещении.
Существует ли какая то универсальная формула или методика пересчета полной холодопроизводительность фанкойла при параметрах воздуха в помещении отличных от каталожных, если производитель не имеет программ подбора фанкойлов и не предоставляет никаких таблиц пересчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
v-david
сообщение 16.10.2013, 20:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Точно это сделать не представляется возможным, поскольку х.производительность зависит от вентилятора и его параметров, от теплообменника и его параметров (площадь, тип оребрения, расстояние между пластинами и т.д.). Можно попробовать "экстраполировать", но в большинстве случаев это никому не нужно, поскольку во-первых, слишком мала точность у формулы 3П, во-вторых последствия не предсказуемы, ведь Вам еще на основании этих "расчетов" предстоит водичку отсчитать и т.д. Меняйте производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 17.10.2013, 7:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Вентилятор и теплообменник ведь остаются постоянными. Ну а расход водички напрямую зависит от полученной холодопроизводительности, а потери давления в квадратичной зависимости от расхода (при известной одной точке расход/давление), поэтому с этим вроде проблем возникнуть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 17.10.2013, 13:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(silent @ 17.10.2013, 8:46) *
Вентилятор и теплообменник ведь остаются постоянными.

Поэтому действительно отдача тепла прямо пропорциональна температурному напору. Но... только в том случае когда расход воды остается прежним и конденсации нет.
Внешние блоки так считаются достаточно точно.
Цитата(silent @ 17.10.2013, 8:46) *
Ну а расход водички напрямую зависит от полученной холодопроизводительности, а потери давления в квадратичной зависимости от расхода (при известной одной точке расход/давление), поэтому с этим вроде проблем возникнуть не должно.

Расход воды зависит только от ее напора и не от чего больше. А вот эффективность теплообмена при этом достаточно нелинейна даже опять же в отсутствии конденсации. Я к примеру на практике выходил в ситуации когда увеличить дельту не получается в принципе. Прада это более типично для гликолевых растворов.

Конденсация это отдельная тема, и по i-d диаграмме можно лишь гарантировать ее отсутствие. Фактический SHR очень сильно зависит от конструкции. Опять же из практики - запросто на воде 7/12 для воздуха с DEWP 10 конденсации нет вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.10.2013, 13:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



попытаюсь высказаться яснее, видать сразу не получилось. Х.П, фанкоила это первое звено в расчете распределительной сети, а за ней и собственно "источника" - холодильного центра. Если Вам все равно, сколько раз Вы будете это пересчитывать - делайте что хотите, Пол-Палец-Потолок (3П) наилучший способ для этого.

Сообщение отредактировал v-david - 17.10.2013, 13:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
silent
сообщение 17.10.2013, 14:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078



Спасибо за ответы, но в случае когда нет возможности поменять производителя, а выбор фанкойлов по имеющейся информации их холодопроизводительности может привести к тому что их мощности будет недостаточно, то лучше наверное перестраховаться и воспользоваться методом трех-П ). Теплопоступления в помещение ведь не зависят от выбранного типоразмера фанкойла, нужно только как то учесть скрытое тепло конденсации влаги в фанкойле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 17.10.2013, 15:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(silent @ 17.10.2013, 15:11) *
Спасибо за ответы, но в случае когда нет возможности поменять производителя,

В этом случае просто под подпись, предупреждаете что производитель низкокачественный и результат не гарантирован.
После чего не тратите ни свое ни наше время. Прикидываете на пальцах за пять минут и проект готов.
От того что Вы неделю потратите на расчеты шансы на успех не изменятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donol
сообщение 18.10.2013, 22:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



обычно у производителя есть технический каталог в котором указана холодопроизводительность фанкойлов при других параметрах воздуха отличных от условий евровента, если же у вас их нет, то запросите, если нет у поставщика, ну тут вам остается или менять производителя у которого эти данные есть, или если менять производителя нельзя брать на один два размера больше плюс величина запаса по расходу, т.е метод тыка

Сообщение отредактировал donol - 18.10.2013, 22:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 23:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных